Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 10

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή προβλημα με κλιματιστικο fujitsu inverter multi 24btu

    καλησπερα σας συναδελφοι!! και συγχαρητηρια που υπαρχει τετοιου ειδους φορουμ!! θα ηθελα να αναφερω ενα προβλημα με το παραπανω κλιματιστικο (εαν εχω ανοιξει θεμα σε λαθος τοπικ ας μεταφερθει απο τους admins) στο οποιο αυτο που παρατηρω ειναι οτι ενω ξεκιναει ο συμπιεστης και ο ανεμιστηρας
    οι ηλεκτρομαγνητικες εκτωνοτικες βαλβιδες που ειναι 3 λογο του οτι υπαρχουν 2, 9αρια και 1 ,12αρι επανω στο μιχανημα
    ενω κανουν τσεκ κατα την εκκινηση του μιχανηματος κατα την λειτουργεια παγωνει μονο η ψιλη σωληνα ενω η χοντρη επιστροφη ειναι θε θερμοκρασια περιβαλοντος...
    λετε να εχουν παιξει τα πηνιακια τους...?
    γιατι η ταση που μετρησα απο την πλακετα στα πηνια ειναι 12v!
    ειναι DC τα πηνιακια ωπος και συμπιεστης κ ο ανεμιστηρας
    και το αποτελεσμα ειναι ειναι να μην υπαρχει ψυξη φυσικα
    οποιου του εχει τυχει κατι τετοι και μπορει να βοηθησει θα μου εδινε μια μεγαλη βοηθεια!

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    απο φρεον πως ειναι?

  3. #3
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Απο φρεον εχει 110 psi χαμιλη πιεση και το φρεον του ειναι R-410A
    πιστευω πως αυτη η πιεση ειναι η κανονικη του για το 410
    και ενω παγωνει η ψιλη σωληνα του η επιστροφη ειναι σε θερμοκρασια κανονικη
    ουτε καν λιγο παγωμενη...
    εχω την εντυπωση πως τα πηνια των ηλεκτρομαγνητικων τα εχουν παιξει... το κλιματιστικο δεν ειναι παλιο ειναι 4 χρονια σε λειτουργεια

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    αν δουλευει μονο ενα εσωτερικο τι πιεση εχεις?
    παλι δεν κανει ψυξη?

  5. #5
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν δουλευει μονο ενα εσωτερικο τι πιεση εχεις?
    παλι δεν κανει ψυξη?
    τα ιδια δεν κανει ψυξη καθολου
    και με ενα 9ρι που το δοκιμασα και με το 12αρι μονο του τιποτα...
    εχω παραγκελει τωρα τα πηνια τον ηλεκτρομαγνιτηκων
    θα τα βαλω επανω τουλαχιστον να ξερω πως τα πηνια ειναι καινουργια
    και πιστευω να φτιαχτει....
    γιατι εαν ηταν η πλακετα δεν θα εδινε 12v στα πηνια
    ετσι δεν ειναι...?

  6. #6
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    καλα ειμαστε σοβαροι? γιατι παρηγγειλες πηνια αμεσως?? την ωρα που δουλευει το μηχανημα βγαζεις τα πηνια και θα δεις αμεσως διαφορα στα μανομετρα ... εγω πιστευω οτι ειναι απο υγρα... το μηχανημα ειναι inverter και οταν ζητας μονο ενα εσωτερικο ξερει και θα δουλεψει χαλαρα αρα παλι μικρη πιεση θα εχεις... λες εισαι τεχνικος.. τι τεχνικος?? δεν ξερεις οτι οταν παγωνει ο μικρος σωληνας και δεν κανει τιποτα ο χοντρος σημαινει οτι εχουμε λιγα υγρα?? αν ηταν χαλασμενες οι μαγνητικες τοτε δεν θα περνουσαν υγρα αρα δεν θα παγωνε ουτε ο λεπτος σωληνας... πολυ ευκολα σε multi συστηματα χανωνται υγρα γιατι υπαρχουν πολλες συνδεσεις και αν ειναι λιγο ασχετος ο τεχνικος υπαρχουν διαρωες... επισης στα multi συστηματα πολλες φορες λογο του αναγκαστικα μεγαλου μηκους σωληνωσεων χρειαζεται και προσθεση υγρων αναλογα με τον μηκος των σωληνων... αυτα τα ολιγα...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] κλιματιστικο nojintech
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 20:06
  2. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Aircondition Mitsubishi 12000BTU inverter - Παραξενο προβλημα
    από shoco στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-12, 11:28
  3. Fujitsu Siemens Ανεβάζει θερμοκρασία. Λύση?
    από memoslar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-11, 12:41
  4. κλιματιστικο
    από fm344 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 15:15
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ mitsubishi 30.000BTU
    από takhs764 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 07:53

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας