προβλημα με mitsuba
καλησπερα εχω ενα θεμα με το a/c.το ανοιγω στην ψυξη κ ενω ξεκιναει κανονικα μετα απο λιγο κοβει κ δεν περνει ξανα.οι πιεσεις ειναι 50χαμιλη κ 250 υψηλη.ηρθε ενας ψυκτικος κ το ειδε κ μου ειπε οτι τα επαιξε ο κομπρεσορας κ θελει αλλαγη.μετα πηρα εναν φιλο μου ψυκτικο αλλα ειναι κερκυρα κ μου ειπε να τσεκαρω αν ειναι το καθαρο κ οχι μπουκομενο κ να δοκιμασω να αλλαξω πυκνωτη μπας και......εσεις τι λετε ρε παιδια.καμια γνωμη;;;
-
-
Ο εξωτερικος ανεμιστηρας δουλευει???
Ναι υπαρχει πιθανοτητα να ειναι ο πυκνωτης.
-
-
δουλευει κ σταματαει με το που κοβει κανονικα....ο πυκνωτης ειναι στο εξωτερικο αλλα που ακριβως για να παρω εναν με τα ιδια χαρακτηριστικα.γιατι δεν λεει να πληρωνω παλι επισκεψη για μια απλη αλλαγη
-
-
Αν βαλεις 18 βαθμουςκελσιου τοτε μπορει να δουλευει συνεχεια?
Αν δεν το εχεις δοκιμασει καλο ειναι να το κανεις, μπορει να ειναι
τα αισθητηρια θερμοκρασιας και να μην ξανα δινει εντολη να ξαναδουλεψει.
-
-
θα το δοκιμασω φιλε μου να δω.να ρωτησω πυκνωτες εχει 2;;εναν εκκινησης κ εναν λειτουργιας;εγω ποιον να αλλαξω;;;
κ κατι αλλο.σε ενα αλλο κλιματιστικο οταν το ανοιγω κανει ενα σφυριγμα για καμια ωρα κ μετα σταματα.αυτο καθε φορα που το ανοιγω....καμια ιδεα;;;
-
-
το ανοιξα κ ειδα πως ειχε πανω εναν πυκνωτη 60μf.τον αλλαξα με εναν 30αρη γιατι τα 60 σε 9αρι ειναι πολλα αλλα κ παλι τα ιδια.δουλευει για 10 λεπτα περιπου κ μετα ο συμπιεστης κοβει αλλα η εξωτερικη φτεροτη συνεχιζει να γυρναει...
-