Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΧΑΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή Πρόβλημα με την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού

    Καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα με την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού AOY9UGBC. Είχε εγκατασταθεί από μια εταιρία και την είχαν συνδέσει ως εξής Ν=ΜΑΥΡΟ, L=ΚΑΦΕ, 3=ΜΠΛΕ, 4=ΓΚΡΙ, και γείωση (ΚΙΤΡΙΝΟ), στην μέσα μονάδα όμως συνδέθηκαν με λάθος τρόπο δηλαδή Ν=ΜΑΥΡΟ, L=ΚΑΦΕ, 3=ΜΠΛΕ, 4=ΚΙΤΡΙΝΟ (γείωση) και το ΓΚΡΙ εκτός.

    Με αυτή την σύνδεση αυτή ξεκίνησε και μετά από λίγο έπεσε η ασφάλεια (ΓΕΝΙΚΟΣ) και έκαψε και την ασφάλεια στην μέσα μονάδα. Την άλλαξε αλλά τώρα γίνεται το εξής : όταν το βάζει στην μπρίζα, χωρίς να ανοίξει καν το κλιματιστικό ο ανεμιστήρας στην έξω μονάδα λειτουργεί συνεχώς, και αν το ανοίξω από το τηλεκοντρόλ δουλεύει κανονικά. Τι μπορεί να φταίει ?

  2. #2
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    ο ανεμιστηρας της εξωτερικης μοναδας ελενχετε απο ενα μικρο solid state relay (SSR) ειναι συχνη βλαβη.... το πιο πιθανο ειναι να βραχηκυκλωσε αυτο το εξαρτημα... δες λιγο στο σχεδιο που εχει στην εξωτερικη μοναδα και βρες με πιο καλλωδιο συνδεετε ο ανεμιστηρας με την εσωτερικη μοναδα... ακολουθεις λιγο το κυκλωμα πανω στην πλακετα και βρισκεις το ssr...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  3. #3
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    Μέλος
    Όνομα
    νικος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    δεν εγραψες εαν τα καλλωδια τα αλλαξες η τα αφησες οπως εχει γιατι εαν τα αλλαξες και σου κανει αυτα σιγουρα εχει καψει το ρελε( η την πλακετα )οπως ειπε ο φιλος nemmesis γιατι παιρνει συνεχως ρευμα και δουλευει συνεχεια,μετα παρε αυτους που το εκαναν εγκατασταση και βαλτους χερι για την βλακεια που εκαναν,αυτοι φταινε.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.931

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο ανεμιστηρας της εξωτερικης μοναδας ελενχετε απο ενα μικρο solid state relay (SSR) ειναι συχνη βλαβη.... το πιο πιθανο ειναι να βραχηκυκλωσε αυτο το εξαρτημα... δες λιγο στο σχεδιο που εχει στην εξωτερικη μοναδα και βρες με πιο καλλωδιο συνδεετε ο ανεμιστηρας με την εσωτερικη μοναδα... ακολουθεις λιγο το κυκλωμα πανω στην πλακετα και βρισκεις το ssr...
    Ναι, ακόμα και ηλεκτρομηχανικό ρελέ να είναι, μπορεί να κόλλησε η επαφή με το τσαφ.

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΧΑΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Καλημέρα ! Είναι αυτό που λένε μην σου τύχει. Ο τεχνικός που έκανε την μαλακία με την σύνδεση δεν παραδέχεται το λάθος, και η εταιρία μου ζητάει για αλλαγή πλακέτας 90 ευρώ γιατί λέει δεν φτιάχνεται . Τι μπορεί να γίνει ? Καταγγελία στο Ινστιτούτο καταναλωτών ή θα πάρω τα 3.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.931

    Προεπιλογή

    Έλα τώρα που δε φτιάχνεται!
    Ένα ρελεδάκι θέλει αλλαγή!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 03-06-11 στις 16:25

  7. #7
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    Μέλος
    Όνομα
    νικος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    Δοκίμασε την καταγγελία μπας και ταρακουνηθουν λίγο η βγαλε την πλακέτα πάρε την απόδειξη αγοράς του κλιματιστικου πήγαινε βρες ποιος έχει τα ανταλακτικα και πες του ότι δεν λειτουργεί από την αρχή μην του πεις ότι τα παίξε μπας και σου κάνει την αλλαγή

  8. #8
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από harrish Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα ! Είναι αυτό που λένε μην σου τύχει. Ο τεχνικός που έκανε την μαλακία με την σύνδεση δεν παραδέχεται το λάθος, και η εταιρία μου ζητάει για αλλαγή πλακέτας 90 ευρώ γιατί λέει δεν φτιάχνεται . Τι μπορεί να γίνει ? Καταγγελία στο Ινστιτούτο καταναλωτών ή θα πάρω τα 3.
    πας τον ψυκτικο που σου εκανε την συνδεση στην αστυνομια.. δικο του λαθος ειναι... αυτο να χρεωθει τα λεφτα της βλαβης...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  9. #9
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, ακόμα και ηλεκτρομηχανικό ρελέ να είναι, μπορεί να κόλλησε η επαφή με το τσαφ.
    σαφεστατα αλλα πιο συχνα ειναι μικρα ssr για τον ελενχω του εξωτερικου ανεμιστηρα... ρελε εχουν για τον συμπιεστη..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας