Inverter Φωτοβολταϊκων
Καλησπερα στο forum.Ειμαι καινουριος στην παρεα.Θα ηθελα την βοηθεια σας.Εχω ενα inverter το οποιο καηκε λογο οτι τραβηξα περισσοτερα Watt απο αυτα που αναγραφει το inverter.Το inverter ειναι 1000watt καθαρου ημιτονου και εγω τραβηξα περιπου 2000 με αποτελεσμα να καει.Το ανοιξα και παρατηρησα οτι εχουν γινει καρβουνο 3 tranzistors.Αν αντικαταστησω αυτα τα 3 tranzistors θα λειτουργει παλι.Τι αλλο πρεπει να προσεξω.Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σας.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 28-02-11 στις 00:25
-
-
Δωσε μας μερικά ακόμα στοιχεία, μάρκα, μοντέλο.
Η ασφάλεια δεν κάηκε???
Τα τρανζιστορ διαβάζεις τι είναι???
-
-
Ειναι της Mean Well TS-1000.DC INPUT 24V 50A.AC OUTPU 200-240V 50/60Hz, 5A.RATED POWER 1000W.Οχι οι ασφαλειες δεν καηκαν.Μπορω να διαβασω τι ειναι τα tranzistor αλλα οχι αυτη την στιγμη γιατι τον εχω κλειστο.Τσεκαρα και τα πηνια του μετασχηματιστη με ενα πολυμετρο και ειναι ενταξει.Ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση.
-
-
Μπορω ευχαριστως να του ριξω μια ματια.
Στειλε μου ΠΜ
-
-
Τα καμμενα τρανζιστορ ισως εχουν παρει μαζι τους και αλλα υλικα θελει ψαξιμο,συνηθως καιγονται ποιο γρηγορα απο τις ασφαλειες.
-
-
Τι αλλα υλικα μπορει να πηραν μαζι τους?Τι αλλο πρεπει να ψαξω να μετρησω?
-
Δικαιώματα - Επιλογές
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
-
Όροι Χρήσης