Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 16

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή Πρόβλημα με WESTAIR 12000 BTU

    Το κλιματιστικό παρουσιάζει το εξής πρόβλημα κατά την θέρμανση:Ενώ η μονάδα ξεκινά κανονικά και αφού λειτουργήσει η εξωτερική μονάδα αρχίζει να βγάζει μετά από λίγο ζεστό αέρα στην εσωτερική μονάδα αλλά μετά 3-4 λεπτά κάνει ένα θόρυβο σαν εκτόνωση των υγρών(σφύριγμα) και μετά βγάζει κρύο συνέχεια,μιλάμε για κρύο αέρα όπως δουλεύει στην ψύξη!Το εν λόγω A/C δουλεύει κανονικά στην ψύξη.Θα εκτιμούσα κάθε βοήθεια,ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.517

    Προεπιλογή

    Στην συγκεκριμένη κατηγορία είμαι άσχετος των ασχέτων ... αλλά επειδή έχω διαβάσει κάποια πράγματα προηγουμένως ... βάλε το στην θέρμανση και αμέσως μετά βγάλε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο να δεις τι θα κάνει? Αλλιώς ας διορθώσουν οι υπόλοιποι προφέσορες

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην συγκεκριμένη κατηγορία είμαι άσχετος των ασχέτων ... αλλά επειδή έχω διαβάσει κάποια πράγματα προηγουμένως ... βάλε το στην θέρμανση και αμέσως μετά βγάλε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο να δεις τι θα κάνει? Αλλιώς ας διορθώσουν οι υπόλοιποι προφέσορες
    Θα το δοκιμάσω ευχαριστώ για την ανταπόκριση!

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Πρόβλημα στην τετράοδη βαλβίδα δεν είναι αυτό;

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρόβλημα στην τετράοδη βαλβίδα δεν είναι αυτό;
    Δεν ξέρω αλλά νομίζω.Ένας που ήρθε για καθάρισμα την άνοιξη είπε για πλακέτα,ισχύει;

  6. #6
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    σε ποσους βαθμους το βαζεις το κλιματιστικο αδερφε...?
    μετα απο αυτο το κοψιμο που κανει ξαναπαιρνει.,..?

  7. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    εχετε πιθανα προβλημα στο πηνιο που γυριζει την βαλβιδα στην θερμανση . χαλασμενο εξαρτημα / η προβλημα στο ψυκτικο υγρο / τελος υπαρχει πιθανοτητα η εντολη να κοβεται απο την πλακετα σας , καλυτερα να το δει τεχνιτης διοτι η λυση κρυβεται σε 2 η 3 σημεια

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CENTRALCLIMA Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχετε πιθανα προβλημα στο πηνιο που γυριζει την βαλβιδα στην θερμανση . χαλασμενο εξαρτημα / η προβλημα στο ψυκτικο υγρο / τελος υπαρχει πιθανοτητα η εντολη να κοβεται απο την πλακετα σας , καλυτερα να το δει τεχνιτης διοτι η λυση κρυβεται σε 2 η 3 σημεια
    Μάλλον για αυτό πρόκειται θα δω αν συμφέρει η επισκευή!Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον!

  9. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Το πηνίο το δοκίμασα και δουλεύει(μαγνητίζει) στην θέρμανση μάλλον τα έπαιξε ο μηχανισμός της τετράοδης.Ευχαριστώ όλους για την ανταπόκριση αν και θα ήθελα να μου πει περίπου το κόστος αντικατάστασης της τετράοδης κάποιος αν ξέρει.

  10. #10
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Το πηνίο εξέτασες αν συνεχίζει να παίρνει ρεύμα και όταν το κλιματιστικό πλέον σου έχει γυρίσει μόνο του σε ψύξη?

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] WESTAIR MODEL. 94W
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-13, 21:05
  2. [Κλιματιστικό] F1 σε Carrefour Home 12000 R410
    από louis7 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 17:59
  3. [Κλιματιστικό] ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ WESTAIR 9000 BTU
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 17:34

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι