Αρχικό μήνυμα από
Κυριακίδης
Στις τελευταίες 2 γραμμές που αναφέρεις για εξωτερικούς πάγους υποδηλώνει ακανόνιστη πολύωρη λειτουργία χωρίς παύσεις.
Το θέμα είναι στην παρακάτω δήλωση
Πως είδες τις εκκινήσεις και παύσεις λειτουργίας του συμπιεστή σε συνάρτηση με τις θερμοκρασίες της στιγμής στους θαλάμους . (όταν επιτευχθούν οι θερμοκρασίες στους θαλάμους , εννοείται κάνει τις ανάλογες παύσεις ο συμπιεστής με την τακτική συχνότητα που είχε όταν δεν είχε πρόβλημα ) , αυτά στην αρχή και αμέσως μετά τον χειροκίνητο καθαρισμό για τις πρώτες 2-3 μέρες (για να αποκλείσουμε πιθανό πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας ).
Αν πέρα από τις πρώτες μέρες , έχει πρόβλημα αυτόματης απόψυξης με πρόβλημα στις αντιστάσεις των στοιχείων , αυτό πρέπει να ελεγχθεί , καθώς και πρόβλημα στο κλαπέτο ρύθμισης θερμοκρασίας προς θάλαμο συντήρησης που και εκεί υπάρχει μια βοηθητική αντίσταση απόψυξης