Μιλάμε προφανώς για μονοφασική εγκατάσταση.
Στις τριφασικές εγκαταστάσεις, ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μην αποκόπτεται ο ουδέτερος πριν τις αναχωρήσεις του πίνακα.
Δε νομίζω να διαφωνεί κανείς σε αυτό! :-)
Printable View
Μιλάμε προφανώς για μονοφασική εγκατάσταση.
Στις τριφασικές εγκαταστάσεις, ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μην αποκόπτεται ο ουδέτερος πριν τις αναχωρήσεις του πίνακα.
Δε νομίζω να διαφωνεί κανείς σε αυτό! :-)
Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...
Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.
Προς αντικατασταση των αυτοματων κουζινας και θερμοσιφωνα σε ισογειο αγοραστηκαν οι hager MWN525 και MWN520 αντιστοιχα.
Προς αντικατασταση των γενικων ασφαλειων σε ισογειο (αυτων σε παιρνουν φυσίγγια) τι αυτοματο παιρνω; 3Χ hager MWN132 (δεν εχω καμια τριφασικη συσκευη στο χωρο οποτε δεν επελεξα τριφασικο διακοπτη ) η 3Χ hager MVN132 (καμπυλη Β)?
φιλε μου εδω συζητηση κανουμε και παραθετουμε αποψεις ειναι επικυνδινο αυτο που κανεις ΠΡΕΠΕΙ να το κανει ειδικος... πηρες λες αυτες τις 2 ασφαλειες για κουζινα θερμοσυφωνο γιατι ?
απο οτι ειδα ειναι 3kA και οι 2 εισαι σιγουρος οτι αρκει?
οσον αφορα τις γενικες ασφαλειες εγω προσωπικα μονο τικτες προτεινω οχι αυτοματες
Το πιθανότερο είναι ότι τα 3kΑ αρκούν αλλά καλό είναι να γίνει μια μέτρηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Βασίλη για την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα ήταν καλύτερα να διαλέξεις ασφάλειες καμπύλης Β, αντίθετα για γενικές πρέπει να το αποφύγεις αυτό για να υπάρχει μια κάποια επιλεκτικότητα.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...afa5606a77.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4d654e8aad.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...72c4a39582.jpg
Συγχωρεστε με διοτι δεν θυμαμαι :) γιατι τα ειχα κρατησει.
Στην τελευταία φωτο πάντως φαινεται ξεκαθαρα στα τεχνικα χαρακτηριστικα οτι μπορει να χρησιμοποιηθει σαν αποζευκτης.
Α ναι.η δευτερη ειναι για να δειξω το προτυπο iec60898 οτι προκειται για οικιακη χρηση.
ε τώρα και εσύ βρε Βασίλη πας και δείχνεις ότι ο κατασκευαστείς δίνει 20.000 φορές αριθμό χειρισμών και χαλάς το όνειρο ότι χαλάνε εύκολα στο άνοιξε κλείσε. γιατί?
Ε εντάξει, της AEG είναι ο κατάλογος, οι περισσότεροι πίνακες έχουν hager - ABB - legrand - SIEMENS που χαλάνε :whistle:
Γιατι,τα AEG δεν χαλάνε;;;;;;;;;;;;;;;