Γιατί πιστεύω ότι με σωστές ρυθμίσεις θα επιτύχεις το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να δώσεις λεφτά.
Μπορείς να μου πεις τι έχετε ρυθμίσει στα par11-22?
Printable View
Πιάστηκα τελείως και κυριολεκτικά αδιάβαστος!!!!!!
Πράγματι υπάρχει στο manual η "λίστα παραμέτρων" την οποία δεν πρόσεξα ή δεν έδωσα και σημασία και φυσικά δεν ξέρω και τι ακριβώς έκανε ο "αεριτζής".
Φαντάζομαι ότι θα έχουν τις προρυθμίσεις του κατασκευαστή. Πρόλαβα μόνο να καταλάβω ότι έβαλε τη θερμοκρασία θέρμανσης στους 65, χρήσης στους 50 (το κατέβασα στους 40) και πίεση στα 1,3 bar. Οπότε πρέπει να ελέγξω (χαρτί και μολύβι) και να επανέλθω με στοιχεία.
Ευχαριστώ Βασίλη που μας ανοίγεις τα μάτια. Θα με ανεχτείς ίσως για νέες συμβουλές ώστε να το ρυθμίσω μόνος μου, εκτός αν νομίζεις ότι πρέπει να φωνάξω τον τεχνικό μου;
Τελικά έκανα λάθος.
Αλλάχτηκαν κάποιοι παράμετροι και συγκεκριμένα στο ΖΝΧ ο 21. (εργοστασιακό =0% σε 20%).
Ανεβάζω και τη λίστα.Συνημμένο Αρχείο 44615
Στο ότι έμειναν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Δεν έμειναν αλλάχτηκαν 4 παράμετροι. 12-14-15-21
Ελπίζω να τα βρίσκει χρήσιμα αυτά που αναφέρουμε και κανένας άλλος στο φόρουμ και να μη κουράζουμε τους φίλους....
PAR 10 Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας 0 .. +10 °C 1 3 3 PAR 11 Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας Εξωτερικού Αισθητήρα -- = Απενεργοποιημένο -9 .. +5 °C 1 -2 -2 PAR 12 Κλίση ράμπας έναυσης κατά τη θέρμανση 0 .. 80 - 1 20 2 PAR 13 Ρύθμιση Ελάχιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης 20 .. PAR 14 °C 1 20 20 PAR 14 Ρύθμιση Μέγιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης PAR 13 .. 80 °C 1 80 65 PAR 15 Μέγιστη ισχύς θέρμανσης 0 .. 100 % 1 100 70 PAR 16 Χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος κυκλοφορητή 0 .. 99 sec. X 10 1 3 3 PAR 17 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Κυκλοφορητή Θέρμανσης 0 .. 60 sec. x 10 1 0 0 PAR 18 Καθυστέρηση Έναυσης εκ νέου 0 .. 60 λεπτά 1 3 3 PAR 19 Ρύθμιση Νερού χρήσης με Ροόμετρο 0 = Απενεργοποιημέν
1 = Ενεργοποιημένο- 1 1 1 PAR 20 Μέγιστη ισχύς νερού χρήσης 0 .. 100 % 1 100 100 PAR 21 Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης/νερού χρήσης (premix) 0 .. 100 % 1 0 20 PAR 22 Ενεργοποίηση προθέρμανσης νερού χρήσης 0 = OFF, 1 = ON - 1 0 0 προρυθμιση μετρησεις