Έχω ρελε και αυτή τη στιγμή τον έχω εκτός γιατί πέφτει όταν ξεκινά η νυχτερινή χτεωση
Printable View
Ότι ναναι
Τον πίνακα του σπιτιού λέμε όρο.
Καλημέρα και χρόνια πολλά παιδιά. Τελικά το λάθος ήταν στον ουδετερο του νυχτερινού. Τον είχαν συνδέσει στη μπάρα των ουδετερων. Ήθελε ή να μην είναι συνδεδεμένος ή να τον βάλουμε σε λυχνία με φάση για ενεργοποίηση όταν ξεκινάει η νυχτερινή χρεωση
Η σωστή συνδεσμολογία του ενδεικτικού νυχτερινού τιμολογίου είναι μόνιμη σύνδεση σε μία φάση, και ουδέτερο από τον αγωγό service του νυχτερινού που έρχεται από το μετρητή, και δίνει ουδέτερο μόνο στη διάρκεια του μειωμένου τιμολογίου. Συνδέοντας τον αγωγό service στη μπάρα ουδετέρου του πίνακα, ουσιαστικά με το που ενεργοποιείται το νυχτερινό παρακάμπτεται η διαδρομή του ουδετέρου μέσω του ρελέ, απ'ευθείας στον ουδέτρο της παροχής στο μετρητή, γι'αυτό έριχνε το ρελέ. Αν είχες ανεβάσει από την αρχή φωτογραφία από τη σύνδεση μέσα στον πίνακα, θα το είχαμε βρει.