Παράθεση:
Όσο για το δυστύχημα, κατά το ήμισυ έπεσες μέσα.
Αυτός που γύρισε τον διακόπτη για να τον κλείσει δεν ήταν ηλεκτρολόγος, ούτε και το θύμα που προσπάθησε να βρει την βλάβη. Το θύμα έλεγξε με το δοκιμαστικό, ερχόταν ρεύμα και ζήτησε από τον έτερο να κλείσει τον διακόπτη για να προχωρήσει.
Ο άξονας του διακόπτη γύρισε, μαζί και το ένα από τα δύο ελάσματα. Το άλλο της φάσης έμεινε στην θέση του. Πιθανόν λόγω παλαιότητας και μεγάλης φθοράς. Αυτό ήταν το πόρισμα της Πυροσβεστικής που έκανε αυτοψία.
Λογικά αν έμεινε της φάσης στην θέση του , θα έπρεπε και πάλι να κάνει έλεγχο με το δοκιμαστικό και θα το έβλεπε ότι δεν έκανε αυτό που του ζήτησε . Αλλά όπως και να έχει πρέπει κανείς να θεωρεί και να δουλεύει σαν να υπάρχει πάντα ρεύμα ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες τι θέλω να πω. (π.χ. αν πας να επισκευάσεις ένα ηλεκτρικό σίδερο και το βλέπεις ότι το φις του καλώδιο είναι ασύνδετο ... εκεί βάλε και την γλώσσα σου , αλλά σε εγκατάσταση οικίας δεν εμπιστεύεσαι τίποτα ανά πάσα στιγμή)