οχι ... εχει να κανει με την αντισταση του καλωδιου και την θερμοκρασια του
ο χαλκοσ εχει 0,018ω*μμ2/μ αρα αν η αποσταση απο τον πινακα ειναι 15μετρα αλλα τοσα θα ειναι ο ουδτερος αρα 30μ
απο την στιγμη που ειναι 24000 btu αρα ειναι μεγαλο θα εχει μια καταναλωση πανω απο 15Α σε φουλ λειτουργια
με αυτα τα στοιχεια βγαζεις μια πτωση τασης γυρω στα 6-7βολτ (χοντρικα γιατι δεν εχω ακριβη στοιχεια) χαμενα πανω στο καλωδιο.
-
Για να υπολογίσεις την τάση ουδετέρου γείωσης στο σημείο του μηχανήματος θα πάρεις μια φορά το μήκος και όχι δύο.
-
δεν υπολογισα ταση ουδετερου -γειωσης υπολογισα πτωση τασης