Καλησπέρα σας ,
Το conceptum ups τις Cosmote δεν λειτουργεί μετά απο Κεραυνό. απο που πρέπει να αρχίσω?
Ευχαριστώ
Printable View
Καλησπέρα σας ,
Το conceptum ups τις Cosmote δεν λειτουργεί μετά απο Κεραυνό. απο που πρέπει να αρχίσω?
Ευχαριστώ
Συνημμένο Αρχείο 50152Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, τι θα έλεγες να ελεγξω πρώτα?
ανεβάζω μια φώτο τις πλακέτας, θα στείλω και μια απο την συγκεκριμένη που εχει το πρόβλημα σύντομα.
Καλημέρα και Ευχαριστώ, Σας ανεβάζω μερικές φώτο.Συνημμένο Αρχείο 50158Συνημμένο Αρχείο 50159Συνημμένο Αρχείο 50160Συνημμένο Αρχείο 50161Συνημμένο Αρχείο 50162
με 3,94 δειχνει να φορτιζει.. αρα δεν εχει καψει ασφαλεια στα 230, η κατι αλλο χοντροκομμενο!
αν οντως σιγουρεψεις ότι φορτιζει, μια ιδεα ειναι αυτη:
https://www.hellasdigital.gr/electro...module-xl6009/
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Συγνώμη αλλα αν καταλαβα καλα μου προτεινεις να παρακαμψω το κομματι της τροφοδοσιας στην πλακετα (κυκλομενο μερος στη φωτο) και να συνδεσω το module?
Επισης πως μπορω να ελεγξω το αν φορτιζει, η συσκευη δεν λειτουργει καθολου οταν συνδεθει στο ρευμα. υπαρχει καπου ασφαλεια που πρεπει να ελεγξω?Συνημμένο Αρχείο 50168Συνημμένο Αρχείο 50170
Χωρις ρεύμα ειναι πανω απο 15 μερες και μετραω 3,94 . το εβαλα τωρα στο ρευμα και θα επανέλθω με τη νέα μετρηση.
Επισης να πω πως μετραω μηδενικη αντισταση (οχι διακοπη) στο + και - της φωτο αν αυτο βοηθαει σε κατι Συνημμένο Αρχείο 50172
Τελικα μετα απο μια ωρα στο ρευμα δεν αλλαξε τιποτα στην ταση. μετραω στις αντιστασεις R22-R23-R25 &R26 επισης μηδενικη αντιστασηΣυνημμένο Αρχείο 50174