Αρχικό μήνυμα από
Nemmesis
από καθαριότητα το κλιματιστικό πως πάει?? αν είναι κάνα βουλωμένο στοιχείο και δεν μπορεί να ρίξει την πίεση του φρεον η εσωτερική μονάδα τότε μπορεί να βγαίνει εκτός από κανένα πιεσοστατη, κάτι ακόμα είναι να κουνήθηκε κατά λάθος το αισθητήριο του χώρου και να ακουμπάει πλέον στο στοιχείο οπότε και θα βλέπει οτι έπιασε θερμοκρασία και θα κόβει.... υπάρχει περίπτωση να έβαλε κανένας "μάστορας" παραπάνω φρεον από το κανονικό? γιατί πάλι το ιδιο θα συμβαίνει αν έχει περισσότερο φρεον το μηχάνημα.. μια άλλη περίπτωση να γίνει αυτό είναι να βγαίνει ο συμπιεστής εκτός από θερμικό.. αλλά σε αυτή την περίπτωση ο εξωτερικός ανεμιστήρας θα πρέπει να δουλεύει ακόμα και όταν ο συμπιεστής είναι κομμένος..