Καλησπέρα σας.
Έχω ένα πρόβλημα με το κλιματιστικό μου κ' θα ήθελα την βοήθειά σας.
Είναι ένα LG 24άρι mirror inverter, που δουλεύει εδώ κΚΌ8 χρόνια περίπου, αλλά τον τελευταίο καιρό, μία βγάζει ζεστό μια βγάζει κρύο.
Το ίδιο συμβαίνει κ' όταν δουλεύει στο ΄κρύο΄.
Φωνάζοντας τον φίλο που το τοποθέτησε για να του ρίξει μια ματιά βρήκαμε ότι φταίει ο ένας από τους δύο σένσορες που βρίσκονται στην εσωτερική μονάδα(συγκεκριμένα, όχι αυτός του αέρα, αλλά αυτός που βρίσκετε στην σωλήνα) κΚΌαποφασίσαμε να τον αλλάξουμε.
Τον κόψαμε κ' τον αντικαταστήσαμε με κάποιον άλλον.
Τώρα δουλεύει, αλλά ο ανεμιστήρας στο ΄ζεστό' κ' δουλεύει ΜΟΝΟ στην πρώτη σκάλα..!!! με αποτέλεσμα να μην ζεσταίνεται σωστά το δωμάτιο (αργεί, 50 τ.μ. είναι).
Σε όλες τις άλλες λειτουργίες το κλιματιστικό δουλεύει κανονικά...!!! :blink:
Καμιά ιδέα του τι μπορεί να συμβαίνει? :blushing: