επιτηρητης τασης
καλησπερα σε ολα τα παιδια!!
χτες μου χαρισανε ενα επιτηρητη τασης RM35UA13MW της schneider.
εγω εχω τριφασικο ρευμα και θα ηθελα αν ξερει καποιος εαν κανει για τριφασικο
καθως και τη συνδεσμολογια στο πινακα παραλληλα με το ρελε ισχυος!!
οποιος γνωριζει η βοηθεια του πολυτιμη!! ευχαριστω!!!
-
-
το φανταστηκα οτι δεν κανει, αλλα επειδη δε με καλυψε η απαντηση σου δεν κανει για τριφασικο ή δεν ειναι επιτηρητης
τασης? και αν ξερεις τη χρησιμοτητα αυτου του εξαρτηματος
ευχαριστω!!!!!
-
επιτηρητης τασης ειναι για ταση απο 20-264v.ισως δεν κανει και για μονοφασικη επιτηρηση.εσυ θες αυτον http://www2.schneider-electric.com/r.../RM35UB330.pdf
που και παλι επειδη δεν εχει ουδετερο δεν το συνιστω.
-
ωραια σε ευχαριστω, για τον hager eu302 ειναι καλος?
-
δεν εχουν ουδετερο αυτοι και η επιτήρηση που κάνουν ειναι στα 400v.ο 302 κανει μονο σε ασυμετρια(για κινητηρες).ο 301 εχει και χρονοκαθυστερηση,αρκετα καλο συστημα για αποφυγη συνεχων οπλισμων αφοπλισμων,αλλα δεν εχουν ουδετερο.
-
ωραία εσύ τι θα μου προτείνες για τριφασικό και με ουδέτερο? Και πάλι ευχαριστώ!
-
http://www.antoniadis.com.gr/product...c787bc2660b7bc
αυτος ειναι της aeg.
θα με θυμηθεις.
αλλιως εχει και η abb και η shneider επιτηρηση στα 230-αλλα διπλα λεφτα.