Επιστροφή στο Forum : ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΕΦΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε 10-15λεπτα χρησης πεφτει η ασφαλεια του θερμοσιφωνα.
Ειχε ερθει ηλεκτρολογος και ειπε οτι ηταν χαλαρες οι συνδεσεις στην ασφαλεια του πινακα.τις εσφιξε.
Κοιταει το θερμοστατη και ειχε μαυρισει στο σημειο (δες φωτο)
49802
αλλαζουμε θερμοστατη μονοι μας την επομενη μερα καλου κακου και οταν αναψαμε το θερμοσιφωνα ξαναπεφτει μετα απο 10-15λεπτα
Παρατηρειται το εξης φαινομενο στο σημειο το κοκκινο που εχει σημαδευτει στη φωτο...μετα απο 15λεπτα που ειναι αναμενος πυρακτωνεται και ψιλομυριζει.ειναι το ιδιο σημειο που ειχε καει και ο πρωτος θερμοστατης
49803
Τι πιστευετε οτι ειναι?
ποσα αμπερ ειναι η ασφαλεια του θερμοσιφωνα?
ο "ηλεκτρολόγος" εκανε μέτρηση κατανάλωσης?
αφου απαντήσεις στα ερωτήματα, άλλαξε αντισταση
Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Φίλε μου για να καίει ο θερμοστάτης στο συγκεκριμένο σημείο (και ο καινούριος το ίδιο κάνει απ' ότι κατάλαβα), υπάρχει κακή επαφή εκεί. Αν έπαθε ζημιά και ο καινούριος (λιώσιμο, μαύρισμα, κ.λ.π.), δυστυχώς θα πρέπει να βάλεις άλλον. Το παξιμάδι που σφίγγει το συγκεκριμένο λαμάκι πάνω στην αντίσταση, ελέγχθηκε αν είναι σφιχτό ή όχι; Αν το λαμάκι αυτό είναι καλά σφιγμένο και στην αντίσταση και στον θερμοστάτη, θα δεις ότι η υπερθέρμανση θα εξαφανιστεί (επειδή βλέπω ότι το λαμάκι έχει αλλάξει ...χρώμα, καλό θα είναι να το αλλάξεις με άλλο, ή να το τρίψεις μέχρι να γυαλίσει, γιατί έτσι όπως είναι, ακόμα και με σφίξιμο, πάλι μπορεί να έχεις κακή επαφή). Τα καλώδια και ειδικά το μαύρο βλέπω είναι γενναιόδωρα ξυσμένα, κόντυνε το γυμνό κομμάτι έτσι ώστε το πλαστικό του καλωδίου σχεδόν να ακουμπάει στον θερμοστάτη. Ξαναλέω - πολύ καλό σφίξιμο σε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Τώρα το θέμα αυτό στον θερμοστάτη δεν έχει καμμία σχέση με την πτώση της ασφάλειας. Βάλε μια φωτο την ασφάλεια να δούμε τί γράφει πάνω της, και πες μας και τί ισχύ έχει ο θερμοσίφωνας (4kW ή κάτι άλλο; ). Επίσης στον πίνακά σου υπάρχει ρελέ διαρροής; Αν πατήσεις το test πέφτει; Πρόσβαση σε αμπεροτσιμπίδα υπάρχει;
49805
παιδια συγνωμη.οταν ελεγα οτι πεφτει η ασφαλεια του θερμοσιφωνα εννοουσα το κοκκινο κουμπακι πανω στο θερμοστατη.
παρα ταυτα ο ιδιοκτητης οταν πρωτομπηκα σπιτι ειχε πει να εχω μονιμα αναμενο το διπολο(ασφαλεια) στον πινακα και να αναβω τη μονή απο πανω του για το θερμοσιφωνα.
παιζει καπου ρολο αυτο?
Filman ευχαριστώ.θα καθαρισω το καμενο οσο μπορω,θα μειωσω το γυμνο,θα σφιξω παξιμαδια και θα χαμηλωσω και την ενδειξη απο το 5 πανω στο θερμοστατη για αρχη για να δω συμπεριφορα
Βασικά έπρεπε να έχεις μόνιμα ανεβασμένη τη μονή ασφάλεια (επάνω) και να ανοιγοκλείνεις τον διπλό διακόπτη (κάτω, με την κόκκινη ταινία).
Για το μαύρισμα δεν έχει σημασία τι έκανες με τις ασφάλειες/διακόπτες.
Έχεις ζημιά από κακή επαφή. Δεν υπάρχει ικανοποιητική αγώγιμη επιφάνεια ανάμεσα στους ακροδέκτες και δημιουργείται υπερθέρμανση λόγω του μεγάλου ρεύματος που διέρχεται.
Όσο για το θερμικό ασφαλείας πάνω στο θερμοστάτη, πέφτει εφόσον υπερθερμαίνεται ο θερμοστάτης από την πυράκτωση της επαφής.
vasilimertzani
17-02-24, 22:29
Καμια αμπεροτσιμπιδα υπαρχει ;
Κυριακίδης
17-02-24, 23:47
θα καθαρισω το καμενο οσο μπορω,θα μειωσω το γυμνο,θα σφιξω παξιμαδια και θα χαμηλωσω και την ενδειξη απο το 5 πανω στο θερμοστατη για αρχη για να δω συμπεριφορα
Έχεις κάποια σχέση με τον JohnX2 ? (θέμα από το 2020 )?
https://www.insomnia.gr/forums/topic/560970-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%C F%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%C F%89%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BE%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85/
Κακώς δεν αναφέρεις ότι πρόκειται για ηλιακό θερμοσίφωνα . Αν είμαι λάθος αγνόησε . Αν ναι υποψίες για φουλ άλατα στην αντίσταση και θέλει αλλαγή (γιατί από ότι κατάλαβα σου ρίχνει το θερμικό και χωρίς να το έχεις δουλέψει με ρεύμα ) που ενδεχομένα ο θερμοστάτης να είναι ακατάλληλος για τον συγκεκριμένο θερμοσίφωνα (π.χ. πιο ευαίσθητος του πρωτότυπου θερμοστάτη που είχε εξ αρχής )
Καμια αμπεροτσιμπιδα υπαρχει ;
Πολυμετρο υπάρχει αλλά θα χρειαστώ καθοδήγηση
Έχεις κάποια σχέση με τον JohnX2 ? (θέμα από το 2020 )?
Καμία σχέση.
Ηλεκτρικός είναι ο θερμοσίφωνας
Βασικά έπρεπε να έχεις μόνιμα ανεβασμένη τη μονή ασφάλεια (επάνω) και να ανοιγοκλείνεις τον διπλό διακόπτη (κάτω, με την κόκκινη ταινία.....
Ευχαριστώ!
Ό,τι νά 'ναι...
Εννοείται ότι με αυτό:
Σε 10-15λεπτα χρησης πεφτει η ασφαλεια του θερμοσιφωνα.όλοι φυσικά καταλάβαμε ότι πέφτει η ασφάλεια του θερμοσίφωνα στον πίνακα
Τελικά μας λες ότι αυτό που γινόταν, ήταν ότι πεταγόταν έξω το κουμπάκι του συστήματος ασφαλείας του θερμοστάτη!
Ειχε ερθει ηλεκτρολογος και ειπε οτι ηταν χαλαρες οι συνδεσεις στην ασφαλεια του πινακα.τις εσφιξε.Πραγματικά πολύ λογικό να έφταιγε κάτι τέτοιο. Απορώ πραγματικά πώς δεν σας είπε ότι αυτό που έφταιγε ήταν ότι εκείνη τη μέρα είχατε μαγειρέψει μακαρονάδα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, το δεύτερο είναι μάλλον πολύ πιο σχετικό με το πρόβλημα από ότι το πρώτο!
Φίλε μου το κουμπάκι αυτό πετάγεται έξω όταν ο θερμοστάτης δεν καταφέρει να διακόψει τον θερμοσίφωνα στη θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένη από το περιστρεφόμενο κουμπί του (εφόσον ΔΕΝ μιλάμε για ηλιακό). Με τις υπερθερμάνσεις που είχες λόγω των κακών επαφών ο θερμοστάτης μπορεί να ζέσταινε τον ...εαυτό του και να γινόταν αυτό (αλλά θα περίμενα μάλλον να κόβει ο θερμοστάτης λειτουργίας και όχι ο ασφαλείας). Τέλως πάντων, βάλε ένα καινούριο θερμοστάτη και σφίξε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τις 4 βίδες του (των ηλεκτρικών συνδέσεων), όπως επίσης και τα παξιμάδια που κρατάνε τα λαμάκια που τροφοδοτούν την ηλεκτρική αντίσταση. Το ταλαιπωρημένο λαμάκι καλό είναι να το αλλάξεις ή να το τρίψεις να γυαλίσει για να μην έχεις πάλι προβλήματα, όπως σου ξαναείπα και νωρίτερα.
Και ερχόμαστε στον πίνακα, στον οποίο γίνεται το κλασικό "έλα να δεις" ("η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρολόγων είναι αστέρια απλά υπάρχουν και κάποιοι λίγοι, πολύ λίγοι, ελάχιστοι, τί ελάχιστοι - απειροελάχιστοι, που είναι κακοί", κ.λ.π., κ.λ.π.), παρόλο που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ. Η κατεβασμένη μονή ασφάλεια στην επάνω σειρά είναι του θερμοσίφωνα; Και τότε γιατί είναι 25Α (και καμπύλη C κιόλας - ως γνωστόν οι αντιστάσεις έχουν ιδιαίτερα αυξημένο ρεύμα ...εκκινήσεως); Τα καλώδια προς τον θερμοσίφωνα δεν τα έκοψα για 6άρια... Και φυσικά δεν φαντάζομαι ο θερμοσίφωνας να έχει ισχύ πάνω από 4kW! Το διπλό υλικό από κάτω κανένας δεν είδε ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ αλλά ΑΣΦΑΛΕΙΑ (40άρα) με διακοπή ουδετέρου; Ο μπαγλαμάς που την έβαλε δεν ξέρει να ξεχωρίζει τις ασφάλειες από τους διακόπτες; (προφανώς και όχι...) Αυτός που ήρθε για το σφίξιμο; (μπα, ούτε αυτός...) Φώναξε γρήγορα ένα ηλεκτρολόγο να 'ρθει να σου τα φτιάξει! (εδώ γελάμε!)
Η ασφάλεια αυτή (με τη διακοπή του ουδετέρου) λοιπόν, πρέπει να αλλαχτεί με διπολικό ΔΙΑΚΟΠΤΗ και ο χειρισμός του θερμοσίφωνα να γίνεται από εκεί και μόνον από εκεί. Η ασφάλεια του θερμοσίφωνα πρέπει να αλλαχτεί με άλλη των 20Α (και μάλιστα καμπύλη Β) και να είναι συνέχεια σηκωμένη. Όχι χειρισμός του θερμοσίφωνα από 'κει. Την προτροπή για το αντίθετο δεν θα τη σχολιάσω.
Και φυσικά όπως (ελπίζω να) κατάλαβες, η μοναδική περίπτωση να γίνει η δουλειά σωστά, είναι να ...την κάνεις μόνος σου.
Εννοείται ότι με αυτό:
όλοι φυσικά καταλάβαμε ότι πέφτει η ασφάλεια του θερμοσίφωνα στον πίνακα
Τελικά μας λες ότι αυτό που γινόταν, ήταν ότι πεταγόταν έξω το κουμπάκι του συστήματος ασφαλείας του θερμοστάτη!
Πραγματικά πολύ λογικό να έφταιγε κάτι τέτοιο. Απορώ πραγματικά πώς δεν σας είπε ότι αυτό που έφταιγε ήταν ότι εκείνη τη μέρα είχατε μαγειρέψει μακαρονάδα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, το δεύτερο είναι μάλλον πολύ πιο σχετικό με το πρόβλημα από ότι το πρώτο!
Παλι καλα που ρωτησα εδω μεσα γιατι θα μου ελεγε σιγουρα για μακαρονια.εδω να φανταστεις ειχε βαλει το θερμοστατη να κοβει στους 80βαθμους.
Φίλε μου το κουμπάκι αυτό πετάγεται έξω όταν ο θερμοστάτης .....
Και φυσικά όπως (ελπίζω να) κατάλαβες, η μοναδική περίπτωση να γίνει η δουλειά σωστά, είναι να ...την κάνεις μόνος σου.
η δουλεια εγινε σωστα τελικα χαρη σε σας
το σφιξιμο ηταν το θεμα τελικα.τα παξιμαδια χωροπηδαγανε κ κανανε σπιθα.μεχρι στιγμης δεν εχει παρουσιαστει επιπλεον προβλημα...
για τον ηλεκτρολογο που ειχε ερθει θα το αφησω εντελως ασχολιαστο...σε ευχαριστω για την καθοδηγηση φιλε μου και ολους που ασχοληθηκατε
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.