PDA

Επιστροφή στο Forum : Άδειασμα μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα



Panoss
16-09-23, 19:02
Σκέφτομαι να κάνω το εξής για να αδειάσω το μπόιλερ του ηλιακού μου θερμοσίφωνα (ο οποίος βρίσκεται στην ταράτσα):
1. κλείνω τη βάνα τροφοδοσίας του (αυτή που τον τροφοδοτεί με κρύο νερό)
2. ξεβιδώνω τη βαλβίδα ασφαλείας για να μπαίνει αέρας στο μπόιλερ
3. κάτω, στην μπανιέρα, ανοίγω το ζεστό (της μπαταρίας).

Έτσι το νερό του μπόιλερ (εντάξει, όχι όλο) καταλήγει στη μπανιέρα (που είναι και ο σκοπός μου δηλαδή).
Σωστά το σκέφτομαι ή κάνω κάποιο λάθος;

nyannaco
16-09-23, 19:35
Δεν γίνεται, γιατί η έξοδος του ζεστού είναι ψηλά στο καζάνι. Από την είσοδο του κρύου θα το αδειάσεις βαρυτικά, διαφορετικά από την έξοδο του ζεστού βάζοντας αλφαδολάστιχο μέχρι βαθειά κάτω και κάνοντας σιφώνι (θα πρέπει να παίρνει και αέρα).

Panoss
16-09-23, 23:59
1. από την είσοδο του κρύου, απορρίπτεται. Δεν έχει πουθενά βάνα για να το διακόψω, αλλά ούτε και έξοδο
2.έξοδο του ζεστού: για να βάλω εκεί λάστιχο θα πρέπει να ξεβιδώσω κάτι, θα αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα, απορρίπτεται

Αν ξεβιδώσω τη βαλβίδα ασφαλείας και βάλω το λάστιχο εκεί; (υποθέτω προτείνεις αλφαδολάστιχο γιατί είναι λεπτό; )

Κυριακίδης
17-09-23, 01:54
1. από την είσοδο του κρύου, απορρίπτεται. Δεν έχει πουθενά βάνα για να το διακόψω, αλλά ούτε και έξοδο
Αν διακόψεις την κεντρική βάνα του πίνακα ( για όλη την οικία ) το ίδιο είναι.


θα αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα, απορρίπτεται
Και τι έγινε αν αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα , οι ταράτσες έχουν δεχθεί βροχές , παγωνιές , και έχουν προβλεφθεί κλίσεις προς μόνιμες αποχετεύσεις λούκια .

Panoss
17-09-23, 07:48
Αν διακόψεις την κεντρική βάνα του πίνακα ( για όλη την οικία ) το ίδιο είναι.
Δηλαδή διακόπτω από την κεντρική βάνα και αδειάζω από το κρύο της μπαταρίας στη μπανιέρα;

Κυριακίδης
17-09-23, 12:04
Δηλαδή διακόπτω από την κεντρική βάνα και αδειάζω από το κρύο της μπαταρίας στη μπανιέρα;
Πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της υποπίεσης σε δοχεία

https://www.youtube.com/watch?v=jzZR0_NSUOg ( αν ανοίξεις μια τρύπα πάνω από το δοχείο και μπορέσει να εισχωρήσει αέρας παύει η υποπίεση και μόνο τότε μπορεί να κατέβει το νερό ).

Την βάνα εισόδου του κρύου νερού προς μπόιλερ την κλείνουμε για να μην συνεχίζει να εισέρχεται νερό εντός του μποίλερ .

τα βήματα
1) Κλείνεις την κεντρική βάνα εισόδου κρύου νερού ( η από πίνακα )
2) Ανοίγεις στο μπόιλερ και τα 2 ρακόρ ζεστού και κρύου νερού (για την πλευρά του κρύου νερού του μπόιλερ αφαιρείς την αντεπίστροφη ασφαλείας )
3) Επειδή δεν θέλεις να πέσουν νερά στο πάτωμα , θα τρέξουν νερά , γιαυτό πρώτα θα ανοίξεις το ρακόρ του κρύου και θα βγάλεις την αντεπίστροφη και εκεί βάλε ένα λάστιχο για να οδηγήσεις το νερό εκτός πατώματος , και τελευταίο θα ανοίξεις την βάνα του ζεστού . Ή χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος για την βάνα του ζεστού νερού , απλά ανοίγεις την μπαταρία του ζεστού (π.χ στο μπάνιο ανοικτή η μπαταρία του ζεστού για να μην αφαιρέσεις την βάνα από το μπόιλερ )
4) έχεις φροντίσει από πριν να αδειάσεις τα πιθανά καυτά νερά του ηλιακού και έχεις σκεπάσει τον καθρέφτη συλλέκτη.

Panoss
17-09-23, 13:16
Πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της υποπίεσης σε δοχεία

https://www.youtube.com/watch?v=jzZR0_NSUOg ( αν ανοίξεις μια τρύπα πάνω από το δοχείο και μπορέσει να εισχωρήσει αέρας παύει η υποπίεση και μόνο τότε μπορεί να κατέβει το νερό ).

Την βάνα εισόδου του κρύου νερού προς μπόιλερ την κλείνουμε για να μην συνεχίζει να εισέρχεται νερό εντός του μποίλερ .

τα βήματα
1) Κλείνεις την κεντρική βάνα εισόδου κρύου νερού ( η από πίνακα )
2) Ανοίγεις στο μπόιλερ και τα 2 ρακόρ ζεστού και κρύου νερού (για την πλευρά του κρύου νερού του μπόιλερ αφαιρείς την αντεπίστροφη ασφαλείας )


Ώπα Πέτρο, έχω απορίες. Είμαι στο βήμα 2.
Έχω αφαιρέσει την αντεπίστροφη ασφαλείας. (αλλά το ρακόρ ζεστού δεν το έχω πειράξει, είναι βιδωμένο κανονικά)

-Επειδή έχει κάποια πίεση (θετική πίεση από το δίκτυο) θα βγει νερό, όχι πολύ πιστεύω, από το σημείο της αντεπίστροφης, εκεί που ήταν βιδωμένη. Και μετά από λίγο θα σταματήσει (και θα έχει αρνητική πίεση από τη βαρύτητα)
-μπορώ να ανοίξω το κρύο της μπαταρίας και να αδειάσει το νερό μέσα στη μπανιέρα.

Σωστά;

Κυριακίδης
17-09-23, 16:08
Ας δεχθούμε την εξαναγκαστική "συνθήκη " (ότι θέλεις το νερό του μπόιλερ να πάει στην μπανιέρα ,ούτε στο πάτωμα της ταράτσας κτλ ) , αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε μπαταρία και αν ανοίξεις του κρύου νερού , γιατί απλά από το μπόιλερ μόνο από την έξοδο του ζεστού νερού μπορεί να καταλήξει στην μπανιέρα .

Απλά θα ανοίγαμε το ρακόρ της εισόδου κρύου νερού του μπόιλερ μαζί με την ανεπίστροφη και θα αναγκαστεί να φύγει το νερό από την έξοδο ζεστού νερού του μπόιλερ προς την μπανιέρα .

Αλλά υπάρχει ένα θέμα ότι εσωτερικά και μέσα στο μπόιλερ η σωλήνα του ζεστού είναι τοποθετημένη ψηλά ( το ακραίο στόμιο της σωλήνας του ζεστού ) , και θα φύγει ελάχιστο νερό προς μπανιέρα (ανοίγοντας εννοείται την μπαταρία του ζεστού π.χ. στο μπάνιο ) , αν η έξοδος της σωλήνας του ζεστού ήταν εντός του μπόιλερ χαμηλά ( το ακραίο στόμιο της σωλήνας ) , τότε όλα θα ήταν μέλι γάλα .

Panoss
17-09-23, 17:07
Ανεβάζω σχέδιο να συνεννοηθούμε καλύτερα.
Έτσι δεν είναι συνδεδεμένα κεντρική βάνα - μπαταρία - μπόιλερ ηλιακού;

https://i.ibb.co/3kKsN5H/Iliakos-Thermosifonas-1.jpg

Κυριακίδης
17-09-23, 18:54
Βάση το σχέδιο θα έκλεινα την κεντρική βάνα , θα έβγαζα την ανεπίστροφη βαλβίδα από την είσοδο του κρύου νερού στο μπόιλερ , θα ξανακούμπωνα το ρακόρ στην θέση της εισόδου νερού στο μπόιλερ , και θα άνοιγα και τις 2 βάνες της μπαταρίας. Λογικά τώρα θα τρέξει το νερό στην μπανιέρα με όδευση από την μπλε σωλήνα .
Κατά το βγάλσιμο της ανεπίστροφης θα είχα την μπαταρία πρώτα κλειστή την κόκκινη βάνα και θα ανοιχτούν μετά όλα ζεστό και κρύο της μπαταρίας .
Λες να μην τρέξει ? :tongue_smilie:

Panoss
17-09-23, 19:34
ανεπίστροφη βαλβίδα από την είσοδο του κρύου νερού στο μπόιλερ

Άρα έχουμε κι άλλη βαλβίδα, 'ανεπίστροφη βαλβίδα στην είσοδο του κρύου νερού', συν την ασφαλείας, δύο βαλβίδες έτσι;
Το διόρθωσα, πρόσθεσα την ανεπίστροφη, οπότε τώρα δεν είναι πιο σωστό;

https://i.ibb.co/Y7f56tg/Iliakos-Thermosifonas-2.jpg

Panoss
17-09-23, 19:43
Νομίζω πως το καλύτερο είναι αλφαδολάστιχο (επειδή είναι πιο λεπτό οπότε χωράει) από τη βαλβίδα ασφαλείας.
Γιατί η ανεπίστροφη είναι εμπόδιο στο να το αδειάσω από το κρύο.

Κυριακίδης
17-09-23, 22:21
Και οι 2 βαλβίδες είναι ασφαλείας ( 5 & 10 ) αλλά η 10 είναι και ανεπίστροφη . Η 5 είναι ασφαλείας για το κλειστό κύκλωμα του συλλέκτη / ενώ η 10 είναι ασφαλείας για το κύκλωμα προς κατανάλωση νερού

Το κλειστό κύκλωμα το σημείωσα με κόκκινο και καμία σχέση δεν έχει με το νερό προς κατανάλωση.
49619
Παλιότερα για κλειστό κύκλωμα του συλλέκτη , είχαν εσωτερικό σπιράλ σωλήνα εντός του μποιλερ για να μεταφέρει την θερμότητα , και τώρα αντικαταστάθηκε με εξωτερικό μανδύα .

Panoss
17-09-23, 22:58
Άρα το μπόιλερ δεν αδειάζει από την βαλβίδα 5...

Οπότε ανεβάζω και το τελικό κύκλωμα να το έχουμε...

https://i.ibb.co/PCB7HW6/Iliakos-Thermosifonas-3.jpg