Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας στο σπίτι δεν λειτουργεί με το σήκωμα της ασφάλειας στον πίνακα. Δεν ανάβει ούτε το λαμπάκι στον πίνακα ούτε στον θερμοσίφωνα. Κάλεσα ένα ηλεκτρολόγο ο οποίος έβαλε το πολύμετρο στην είσοδο του θερμοστάτη και μέτρησε 160 volt λέγοντας ότι η είναι πρόβλημα στον πίνακα η είναι πρόβλημα χαλασμένου θερμοστάτη...Η διάγνωση του μου προκάλεσε απορία διότι αν είχε έστω και 160 volt τάση λογικά θα άναβε τουλάχιστον ένα από τα δύο λαμπάκια (πίνακα ή θερμοστάτη) η θα λειτουργούσε η αντίσταση με μειωμένη απόδοση...Μήπως έμπλεξα με άσχετο;;;Αν είχε καεί ο θερμοστάτης δεν θα είχε 220 volts και δεν θα έπρεπε να είχε άπειρη αντίσταση στο πολύμετρο;;;

chipakos-original
19-12-22, 21:23
Γειά σας
Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας στο σπίτι δεν λειτουργεί με το σήκωμα της ασφάλειας στον πίνακα. Δεν ανάβει ούτε το λαμπάκι στον πίνακα ούτε στον θερμοσίφωνα. Κάλεσα ένα ηλεκτρολόγο ο οποίος έβαλε το πολύμετρο στην είσοδο του θερμοστάτη και μέτρησε 160 volt λέγοντας ότι η είναι πρόβλημα στον πίνακα η είναι πρόβλημα χαλασμένου θερμοστάτη...Η διάγνωση του μου προκάλεσε απορία διότι αν είχε έστω και 160 volt τάση λογικά θα άναβε τουλάχιστον ένα από τα δύο λαμπάκια (πίνακα ή θερμοστάτη) η θα λειτουργούσε η αντίσταση με μειωμένη απόδοση...Μήπως έμπλεξα με άσχετο;;;Αν είχε καεί ο θερμοστάτης δεν θα είχε 220 volts και δεν θα έπρεπε να είχε άπειρη αντίσταση στο πολύμετρο;;; Καλά ολόκληρος ηλεκτρολόγος δεν πήγε στην ασφάλεια του πίνακα να δει μήπως έχει χαλάσει..??Δηλαδή μέτρησε τα 160volt πάνω στον θερμοστάτη και μετά έφυγε....??τι ακούνε τα αυτιά μου τι διαβάζουν τα μάτια μου..??Μήπως αυτά τα έκανες εσύ και τα χρεώνεις στον ηλεκτρολόγο..??

georgis
19-12-22, 21:43
μηπως ηταν φαναρτζης και οχι ηλεκτρολογος;:lool::lool:

liontas
19-12-22, 22:53
Όχι φίλε μου...δεν ήμουν εγώ. Αν ήμουν δεν θα έβαζα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος αλλά έχω βασικές γνώσεις για απλά ζητήματα

chipakos-original
20-12-22, 00:01
Όχι φίλε μου...δεν ήμουν εγώ. Αν ήμουν δεν θα έβαζα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος αλλά έχω βασικές γνώσεις για απλά ζητήματα
Ωραία πάρε τον ηλεκτρολόγο αύριο τηλέφωνο και πες του το πιο απλό....μάστορα κοιτάξαμε στον πίνακα μήπως έχει χαλάσει ο μικροαυτόματος του θερμοσίφωνα..???Μην κάθεσαι και αναρωτιέσαι πράγματα χωρίς νόημα του τύπου αν είχα 160 βολτ έπρεπε να ανάβει έστω και λίγο το λαμπάκι .Οταν βρεθεί το πρόβλημα όλα θα λειτουργήσουν σωστά. Μπορεί να βρεθούν και καμμένα καλώδια πάνω στον μικροαυτόματο.

Di*Ca_Electronic
23-12-22, 08:43
Φίλε Λεωνίδα,
πράγματι η σειρά ελέγχου για τη περίπτωσή σου όπως γράφει κι ο φίλος και συνάδελφος Δημήτρης είναι :
- έλεγχος εξόδου καλωδίου παροχής τάσης από τον ηλεκτρ. πίνακα με το καλώδιο αποσυνδεδεμένο από τον θερμοσίφωνα
(καλό είναι να χρησιμοποιηθεί κλέμενς στα 3 άκρα του καλωδίου [φάση - ουδέτερος - γείωση] για περισσότερη ασφάλεια
του ελέγχοντος / ηλεκτρολόγου - εννοείται ότι η αποσύνδεση του καλωδίου θα γίνει με κατεβασμένο τον ασφαλειοδιακόπτη
του ηλεκτρικού πίνακα
Η τάση που πρέπει να μετρηθεί είναι 230V A.C.
Σε περίπτωση που μετρηθεί σωστή τάση και το ενδεικτικό λαμπάκι του θερμοσίφωνα δεν ανάβει, αυτό θα πρέπει ν΄ αλλαχτεί.

- έλεγχος του θερμοστάτη του θερμοσίφωνα που γίνεται και με αποσυνδεδεμένο το καλώδιο τροφ/σίας του ως εξής :
- αποσυνδέουμε όλα τα καλώδια από τα σημεία σύνδεσής του φτιάχνοντας κι ένα σκαρίφημα της σειράς τοποθέτησής τους
και μαρκάρωντάς τα, για να μην μπερδευτούν κατά τη συναρμολόγησή τους, και τραβάμε προσεκτικά τον θερμοστάτη προς τ΄ έξω.
Στα σημεία που το σχεδιαασμένο στο σώμα του μέρος δείχνει το σχήμα διακόπτη (μία παύλα που ενώνει δύο σημεία) τοποθετούμε
τους ακροδέκτες ενός πολυμέτρου, χωρίς συγκεκριμένη πολικότητα (+ / -), στη θέση Χ 200 Ω όπου θα πρέπει να δούμε άπειρη
αντίσταση (διακόπτης ανοικτός), άσχετα με τη ρύθμιση θερμοκρασίας του θερμοστάτη.
Διατηρώντας το πολύμετρο συνδεδεμένο μ΄ ένα αναμμένο κερί ή αναπτήρα θερμαίνουμε το μπροστινό άκρο του μεταλλικού άξονα
του θερμοστάτη, παρατηρούμε αν στο καντράν του πολυμέτρου έχουμε ένδειξη κάποιων Ohm, (διακόπτης κλειστός).
Σε περίπτωση που το πολύμετρο συνεχίζει να δείχνει άπειρη αντίσταση σημαίνει ότι ο θερμοστάτης είναι κατεστραμμένος και χρήζει
αντικατάστασης.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ γεμάτα ΥΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

klik
24-12-22, 14:02
Καλα Χριστούγεννα και Χρόνια πολλά.
Δημήτρη αναποδα εγραψες τις ενδείξεις του ωμομετρου. Κλειστο κυκλωμα στο κρυο, ανοικτο στο ζεστο

αλπινιστης
27-12-22, 12:13
Γειά σας
Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας στο σπίτι δεν λειτουργεί με το σήκωμα της ασφάλειας στον πίνακα. Δεν ανάβει ούτε το λαμπάκι στον πίνακα ούτε στον θερμοσίφωνα. Κάλεσα ένα ηλεκτρολόγο ο οποίος έβαλε το πολύμετρο στην είσοδο του θερμοστάτη και μέτρησε 160 volt λέγοντας ότι η είναι πρόβλημα στον πίνακα η είναι πρόβλημα χαλασμένου θερμοστάτη...Η διάγνωση του μου προκάλεσε απορία διότι αν είχε έστω και 160 volt τάση λογικά θα άναβε τουλάχιστον ένα από τα δύο λαμπάκια (πίνακα ή θερμοστάτη) η θα λειτουργούσε η αντίσταση με μειωμένη απόδοση...Μήπως έμπλεξα με άσχετο;;;Αν είχε καεί ο θερμοστάτης δεν θα είχε 220 volts και δεν θα έπρεπε να είχε άπειρη αντίσταση στο πολύμετρο;;;

Κατι λειπει απο την εξισωση.....
Σου εκανε διαγνωση - υποθεση και δεν συνεχισατε να ψαχνετε την βλαβη να καταληξετε καπου?
Δεν ακολουθησαν αλλες μετρησεις/ελεγχοι?
Το αφησατε στην μεση και τον πληρωσες για μεντιουμ?

Μηπως δε εφερες επαγγελματια αλλα καποιον φιλο που "ξερει απο αυτα"?
Σιγουρα δεν μας τα λες ολα....

Γινε πιο αναλυτικος και θα βγαλουμε ακρη.

Και ναι, στην περιπτωση βλαβης δεν ειναι ολα ασπρα ή μαυρα. Μια μετρηση διαφορετικη απο τα 0V και τα 230V μπορει να οδηγησει σε συμπερασματα εναν τεχνικο.
Εχεις ηλεκτρολογικες γνωσεις? Ή σου εκατσε στραβα το 160 που ειδες και δεν ξερεις να το μεταφρασεις?

mikemtb73
27-12-22, 15:26
και στην τελική αφου εχεις πολυμετρο, κανε μια προσπαθεια με την βοηθεια απο εδω, πιστευω θα βγει ακρη

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Di*Ca_Electronic
30-12-22, 04:29
Για το post #7 του φίλου και συναδέλφου από Θεσσαλονίκη :
Ναι απόλυτο δίκαιο δική μου αστοχία (αντιστροφή), όταν ζεσταίνεται ο θερμοστάτης ο διακόπτης "ανοίγει" για να διακοπεί το κύκλωμα,
όταν κρυώνει ξανακλείνει για να ζεστάνει το νερό.

Τα 160V A.C. μπορούν να σημαίνουν πολλά και σοβαρά θέματα για την ηλεκτρολογική εγκατ/ση του θερμ/να και πρέπει να προσεχθούν.
Μία απώλεια τάσης της τάξης των 60~70V A.C. μπορούν να ΄ναι πολύ επικίνδυνα ιδιαίτερα για τα καλώδια συνδεσμολογίας του εν λόγω
κυκλώματος και πρέπει ν΄ ελεγχθούν ΑΜΕΣΑ χρονιάρες μέρες που ΄χουμε για την ασφάλεια των προσώπων κυρίως που βρίσκονται στο
χώρο που είναι εγκατεστημένος ο θερμοσίφωνας.
Εκτός εάν το πολύμετρο ήταν σε βλάβη κι έδωσε λάθος ένδειξη, οπότε όλα καλά μέχρι τον θερμοστάτη του θερμ/να.
Δεν παύει όμως ο φίλος Λεωνίδας να χρειάζεται (αν ήδη δεν το ΄χει κάνει) να φέρει πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την επίλυση
του προβλήματός του.

ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ να ΄ναι το 2023, μ΄ ΥΓΕΙΑ γι΄ όλους μας.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

JOUN
08-01-23, 11:59
Οτι ναναι..
Αφου μετρησε 160V στην ΕΙΣΟΔΟ του θερμοστατη πως ειναι ειναι δυνατον να φταιει ο θερμοστατης αφου δεν εχει μπει στο κυκλωμα;
Κατα πασα πιθανοτητα τα 160v θα γινουν 0 αν βαλεις ενα φορτιο στο σημειο εκεινο..
Ποτε δεν μπορουμε να βγαλουμε ασφαλες συμπερασμα σε τετοιες περιπτωσεις, ουτε με απλο δοκιμαστικο,ουτε με πολυμετρο, μονο με κατι τετοιο https://e-metallon.gr/ergaleia/10132-dokimastiko-tasis-led-400v-stanley-fmht82566-0.html ειμαστε σιγουροι..
Ας ανοιξει καποιος ηλεκτρολογος(οχι σαν αυτον που εφερες) τον πινακα για να δει οτι μαλλον εχει προβλημα ο μικροαυτοματος και το ρευμα δεν φευγει καν απο τον πινακα.

nyannaco
08-01-23, 12:19
Ενα απίστευτα χρήσιμο εργαλείο που επινόησα (σίγουρα όχι πρώτος, αλλά δεν το είχα δει και πουθενά) όταν χρίστηκα ηλεκτρολόγος στρατοπέδου όταν υπηρετούσα, ήταν ένα μικρής ισχύος λαμπάκι πυράκτωσης 220V. Αυτό μαζί με ένα δοκιμαστικό και ένα μυτοτσίμπιδο αποτελούσαν την ταπεινή μου εργαλειοθήκη, και το λαμπάκι με ξελάσπωσε πολλές φορές εκεί που το δοκιμαστικό ξεγελούσε.

JOUN
08-01-23, 12:34
ναι Νικο κατι παρομοιο εκανα και εγω στο στρατο με λαμπακι 230 αλλα και 24V(με ειχαν μπλεξει και στα οχηματα) αλλα δεν το προτεινα για λογους ασφαλειας..

nyannaco
09-01-23, 07:02
δεν το προτεινα για λογους ασφαλειας..Σωστός!

Off Topic: Παρεμπιπτόντως, όταν πήγα εγώ ήτασν ακόμη 220V, αν θυμάμαι σωστά! Θυμάται κανείς πότε έγινε η ευθυγράμμιση με την Ευρώπη στα 230V?

JOUN
10-01-23, 13:24
Και εγω οταν πηγα ηταν 220 αλλα εγραψα 230 απο συνηθεια..
Το 2008 εγινε η αλλαγη σε ολη την Ευρωπη.