Καλησπέρα πάλι εγώ , πάλι το καλοριφέρ . Έκανα εξαέρωση , βίδωσα τις βαλβίδες και 2 από τα σώματα στάζουνε νερό . Ήταν αναμενόμενο , μετά από 10 χρόνια , αφού είναι πλαστικές (φ/φία) . Έψαξα για μεταλλικές και δεν βρήκα . Ερωτήσεις :
1) τι διατομή χρειάζομαι
2) αν υπάρχουν μεταλλικές , που τις βρίσκω και
3) το σημαντικότερο , πως θα απομονώσω την ροή του νερού , για να μην γίνει το σπίτι λίμνη .
Ευχαριστώ .


https://i.ibb.co/DRPpt1f/IMG-20220315-152343.jpg (https://ibb.co/DRPpt1f)

https://i.ibb.co/ThWqvqk/IMG-20220315-162310.jpg (https://ibb.co/ThWqvqk)

nyannaco
16-03-22, 14:01
Απ'οσο ξέρω, δεν είναι πλαστικό το όλο το σώμα του εξαεριστικού, αλλά μόνο το εξωτερικό κομμάτι, που κατευθύνει το εξερχόμενο νερό στο ρουξουνάκι. Το κυρίως σώμα και η βίδα στεγανοποίησης είναι μεταλλικά. Και δεν είναι αναμενόμενο να στάζουν στα 10 χρόναι, εκτός αν ήταν της πλάκας εξ'αρχής, ή έχουν φάει επανειλημμένα υπερβολικό σφίξιμο, ή δεν έγινε σωστό αρχικό πλύσιμο στην εγκατάσταση και έχει χώματα και σκουπίδια.
Εύκολα θα βρεις βαλβιδάκια, σε οποιοδήποτε κατάστημα υδραυλικών/θέρμανσης.
Όσο για το να μην αδειάσουν τα σώματα, εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασής σου. Αν είναι μονοσωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων (τους γενικούς, όχι τα ρυθμιστικά του κάθε κλάδου) και βγάζεις ένα βαλβιδάκι τη φορά, όχι παραπάνω. Έτσι θα βγει ελάχιστο νερό.
Αν πάλι είναι δισωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες του κάθε σώματος για να κάνεις την αντικατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, για καλό και για κακό, έχεις κλείσει και την παροχή στον αυτόματο πλήρωσης, αν είναι ανοιχτή, όπως και τυχόν διακόπτες στην αναχώρηση και την επιστροφή του λέβητα.

νεκταριοος
16-03-22, 14:07
απλα τα πραγματα .. τα καλοριφερ εχουν διακοπτες πανω Η κατω Η απο τα κολεκτερ (μονοσοληνιο δισοληνιο) θα πας σε ενα καταστημα που πουλαει ειδη θερμανσης και θα τους πεις το προβλημα σου , να σου δωσουν καινουργια..
Επειτα κλεινεις διακοπτεσ ανειγεις τη βαλβιδα εξαερωσης να σπασει η πιεση βαζεις τεφλον στο καινουργιο το βιδωνεις και εισαι οκ

DimMani
16-03-22, 16:56
Ευχαριστώ , αισιόδοξα τα λέτε και παρακαλώ να μην γελάσετε :
από πού θα καταλάβω αν είναι μονοσωλήνιο’ ή δισωλήνιο ; και
Το σπίτι είναι ισόγειο και 1ος όροφος , οπότε «κλείνω τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων» . ΟΚ αλλά που βρίσκονται ;

nyannaco
16-03-22, 17:11
Ευχαριστώ , αισιόδοξα τα λέτε και παρακαλώ να μην γελάσετε :
από πού θα καταλάβω αν είναι μονοσωλήνιο’ ή δισωλήνιο ;ανέβασε φωτογραφία που να φαίνεται ολόκληρο το σώμα, μαζί με τους σωλήνες που συνδέεται.
Ακόμη: έχεις θερμοστάτη για τη θέρμανση; Ένα σε κάθε όροφο, ή ένα συνολικά; Είναι δύο ανεξάρτητες κατοικίες, ή μία σε δύο επίπεδα;



Το σπίτι είναι ισόγειο και 1ος όροφος , οπότε «κλείνω τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων» . ΟΚ αλλά που βρίσκονται ; Αν είναι μονοσωλήνιο: αν μιλάμε για δύο ανεξάρτητες κατοικίες, λογικά θα είναι σε ντουλαπάκι στο κλιμακοστάσιο κοντά στην πόρτα, μαζί με την ηλεκτροβάνα του ορόφου. Αν είναι μία ενιαία κατοικία μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι, κάπου δίπλα στο σημείο που περνάνε κατακόρυφα οι στήλες από το λέβητα, μέσα από τις πλάκες.
Αν είναι δισωλήνιο, δεν υπάρχουν.

mikemtb73
16-03-22, 17:26
να ρωτησω κατι εγω?
αφού υπαρχει η καταλληλη ενοτητα: "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση"
γιατι δεν βαζεις το θεμα σου εκει?

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

DimMani
16-03-22, 21:17
Ένα σπίτι δύο επίπεδα κι ένας θερμοστάτης στο ισόγειο . Επισυνάπτω φ/φίες . Μάλλον για μονοσωλήνιο δείχνει . Δεν βλέπω πουθενά τις "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση" .

https://i.ibb.co/pyPLk0G/IMG-20220316-191228.jpg (https://ibb.co/pyPLk0G)

https://i.ibb.co/8jDz3MF/IMG-20220316-191311.jpg (https://ibb.co/8jDz3MF)

mikemtb73
16-03-22, 23:43
Δεν βλέπω πουθενά τις "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση" .
ένα [emoji3] ζωντανο παράδειγμα:


Κατοικώ σε 2όροφη μονοκατοικία , χρισμένη το 10'





Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

nyannaco
17-03-22, 08:22
Μονοσωλήνιο είναι.
Ψάξε για τους συλλέκτες είτε στο κλιμακοστάσιο είτε μέσα στο σπίτι.
Υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να τους έχουν στο λεβητοστάσιο, ειδικά αν είναι λίγα σώματα ανα όροφο. Αν δεν τους βρεις στους ορόφους, βάλε φωτογραφίες από το λεβητοστάσιο.

DimMani
17-03-22, 11:07
Μονοσωλήνιο είναι.
Ψάξε για τους συλλέκτες είτε στο κλιμακοστάσιο είτε μέσα στο σπίτι.
Υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να τους έχουν στο λεβητοστάσιο, ειδικά αν είναι λίγα σώματα ανα όροφο. Αν δεν τους βρεις στους ορόφους, βάλε φωτογραφίες από το λεβητοστάσιο.


Αυτές βοηθάνε :

https://i.ibb.co/h2Wkz3L/1.jpg (https://ibb.co/h2Wkz3L)

https://i.ibb.co/71mz1cF/180120165383-Copy.jpg (https://ibb.co/71mz1cF)

https://i.ibb.co/4PvCmbb/IMG-20220215-171945.jpg (https://ibb.co/4PvCmbb)

nyannaco
17-03-22, 12:01
Η πρώτη φωτογραφία πρέπει να είναι ύδρευση, οπότε δεν μας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά καλό είναι να κλείσεις το μπλε διακόπτη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μπαίνει νερό στο λέβητα κατά τη διάρκεια της επισκευής.
Η δεύτερη είναι οι συλλέκτες της θέρμανσης, καταλαβαίνω ότι τους έχει στο λεβητοστάσιο και ανεβάζει κατευθείαν τα κυκλώματα, χωρίς στήλες. Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να έχει διακόπτες στις εισόδους τους, αλλά μόνο στα κυκλώματα. Είναι εμφανές επίσης ότι δεν είναι όλα τα ρυθμιστικά των κυκλωμάτων τέρμα ανοιχτά, και είναι λογικό, είναι για να μοιράζεται σωστά η κυκλοφορία του νερού στα κυκλώματα. Οπότε για να τα κλείσεις, μαρκάρεις πρώτα με ένα μαρκαδόρο τη θέση του καθενός σε σχέση με το σώμα, και μετράς και πόσες στροφές παίρνει το καθένα μέχρι να κλείσει τελείως (βίδωμα), ώστε να μπορείς μετά να τα ξαναφέρεις στην ίδια ακριβώς θέση/ρύθμιση.

DimMani
17-03-22, 12:22
Ατυχώς περίμενα αυτή την περιγραφή . Επειδή προ 7-8 ετών , μου πήρε μέρες δοκιμών/ταλαιπωρίας , μέχρι να ισορροπήσω τα ρυθμιστικά των κυκλωμάτων , υπάρχει άλλη λύση ; Αν πχ κλείσω τον διακόπτη των 2 (για την ώρα) σωμάτων που στάζουν ;

nyannaco
17-03-22, 13:15
Σε δισωλήνιο δεν θα είχες πρόβλημα, αλλά οι διακόπτες μονοσωληνίου δεν είμαι σίγουρος ότι θα απομονώσουν 100% το σώμα. Τουλάχιστον βεβαιώσου ότι δεν θα μπαίνει φρέσκο νερό στο λέβητα, κλείσε τους διακόπτες των σωμάτων και άνοιξε τα εξαεριστικά (σαν να κάνεις εξαέρωση) πρώτα, για να εκτονωθεί η πίεση. Αν οι διακόπτες των σωμάτων δεν απομονώνουν το σώμα εντελώς, θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να περιμένεις να αδειάσει και το δοχείο διαστολής. Μετά θα χρειαστεί να ανοίξεις ξανά την πλήρωση από το δίκτυο για να αναπληρωθεί το νερό του ΔΔ συν όσο άλλο χαθεί στη διαδικασία.

DimMani
18-03-22, 11:32
Ευχαριστώ πολύ . Όταν αγοράσω τα βιδάκια , που σημαίνει ταξίδι στην Καλαμάτα , αν κολλήσω κάπου , θα επανέλθω .

DimMani
28-04-22, 15:38
Απ'οσο ξέρω, δεν είναι πλαστικό το όλο το σώμα του εξαεριστικού, αλλά μόνο το εξωτερικό κομμάτι, που κατευθύνει το εξερχόμενο νερό στο ρουξουνάκι. Το κυρίως σώμα και η βίδα στεγανοποίησης είναι μεταλλικά. Και δεν είναι αναμενόμενο να στάζουν στα 10 χρόναι, εκτός αν ήταν της πλάκας εξ'αρχής, ή έχουν φάει επανειλημμένα υπερβολικό σφίξιμο, ή δεν έγινε σωστό αρχικό πλύσιμο στην εγκατάσταση και έχει χώματα και σκουπίδια.
Εύκολα θα βρεις βαλβιδάκια, σε οποιοδήποτε κατάστημα υδραυλικών/θέρμανσης.
Όσο για το να μην αδειάσουν τα σώματα, εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασής σου. Αν είναι μονοσωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων (τους γενικούς, όχι τα ρυθμιστικά του κάθε κλάδου) και βγάζεις ένα βαλβιδάκι τη φορά, όχι παραπάνω. Έτσι θα βγει ελάχιστο νερό.
Αν πάλι είναι δισωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες του κάθε σώματος για να κάνεις την αντικατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, για καλό και για κακό, έχεις κλείσει και την παροχή στον αυτόματο πλήρωσης, αν είναι ανοιχτή, όπως και τυχόν διακόπτες στην αναχώρηση και την επιστροφή του λέβητα.

Τελικά έκανα το τραγικό λάθος να ζητήσω από υδραυλικό , να αλλάξει τις βαλβίδες διαφυγής του αέρα από τα σώματα του καλοριφέρ . Όπως ανεκάλυψα εκ των υστέρων , έκλεισε στο λεβητοστάσιο τα 6 άσπρα βανάκια που φαίνονται στην φ/φία , για να απομονώσει το νερό . Θα μου πεις καλώς τα έκλεισε , όμως τα ξανα-άνοιξε σε τελείως τυχαία σημεία . Ήταν αυτό που ήθελα να αποφύγω , γιατί μου πήρε 1 εβδομάδα στο παρελθόν να τα ισορροπήσω . Αποτέλεσμα , το κάθε σώμα , 4 στο ισόγειο και 3 στον 1ο όροφο , είναι μισό ζεστό και μισό κρύο . Οι 6 διακόπτες στο μηχανοστάσιο αντιστοιχούν σε 7 σώματα , μέσα στο σπίτι . Έκανα εξαέρωση , αλλά βγαίνει μόνον νερό και δεν αλλάζει τίποτα . Άρα πρέπει να ξανα-ρυθμίσω τα 6 λευκά βανάκια . Σωστά ; Πως βρίσκω τις αντιστοιχίες και τι κάνω ; Βοήθειααααααααα

https://i.ibb.co/fdgz87G/IMG-20220317-130812.jpg (https://ibb.co/fdgz87G)

nyannaco
28-04-22, 17:35
Κρίμα που δεν ακολούθησες τη συμβουλή μου να καταγράψεις τις θέσεις των ρυθμιστικών πριν τα κλείσει ο υδραυλικός... τέλος πάντων, το θέμα είναι τί γίνεται τώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική συνταγή, θα χρειαστεί ψάξιμο από την αρχή.
Σαν πρώτο βήμα, άνοιξε όλα τα μπλε (επιστροφές κυκλωμάτων) τέρμα, και κλείσε όλα τα κόκκινα (προσαγωγές κυκλωμάτων). Μετά, άνοιγε ένα κόκκινο κάθε φορά, και κατάγραψε ποιό σώμα / ποιά σώματα ζεσταίνονται, ώστε να ξέρεις κάθε σώμα από ποιό ρυθμιστικό ελέγχεται.
Στη συνέχεια, άνοιξε όλα τα κόκκινα μέχρι τη μέση. Όπου βρεις σώμα να μην ζεσταίνεται καλά, άνοιξε λίγο ακόμη το αντίστοιχο βανάκι. Αν και έτσι δεν ζεσταθούν όλα τα σώματα, θα χρειαστεί να κλείνεις από λίγο το βανάκι ή τα βανάκια που αντιστοιχούν σε σώματα που θερμαίνονται πολύ, αυξάνοντας έτσι την παροχή στο κύκλωμα / τα κυκλώματα που εξακολουθούν να έχουν σώμα/τα που δεν θερμαίνονται καλά. Με υπομονή, κάποια στιγμή θα ζεσταθούν όλα τα σώματα. Όταν φτάσεις σε κάποιο καλό σημείο, σημείωσε τις θέσεις όλων των ρυθμιστικών, ώστε να έχεις σημείο αφετηρίας για τυχόν παραπέρα προσπάθειες βελτίωσης (αν κάποια δοκιμή κάνει τα πράγματα χειρότερα αντί για καλύτερα). Το ιδανικό είναι να πετύχεις όλα τα σώματα ζεστά, με όλα τα βανάκια ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αν τυχόν έχεις ένα θερμόμετρο υπερύθρων, θα σε βοηθήσει πολύ - ο στόχος είναι και τα τρία κυκλώματα να έχουν την ίδια θερμοκρασία επιστροφής, μετρώντας στο μαύρο τμήμα του σωλήνα κάθε κυκλώματος, λίγο κάτω από το ρακόρ στο συλλέκτη της επιστροφής.
Υπομονή και καλή τύχη!
Υ.Γ. ελπίζω οι δύο ηλεκτροβαλβίδες που φαίνονται αριστερά από τους συλλέκτες της θέρμανσης αν είναι τελείως άσχετοι με τη θέρμανση (πότισμα; ).

mikemtb73
28-04-22, 18:20
ανοιξε το μεσαιο βανακι τερμα και ασε τα ακριανα πολύ λιιιγο ανοιχτα.

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

DimMani
29-04-22, 13:18
Κρίμα που δεν ακολούθησες τη συμβουλή μου ......... ........................................
Υπομονή και καλή τύχη!
Υ.Γ. ελπίζω οι δύο ηλεκτροβαλβίδες που φαίνονται αριστερά από τους συλλέκτες της θέρμανσης αν είναι τελείως άσχετοι με τη θέρμανση (πότισμα; ).

Οι δύο ηλεκτρο-βαλβίδες είναι Α.Πότισμα . Για να μην κάνω καμιά πατάτα χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις . Φ/φία 1η στο ισόγειο που αφορά τα 4 σώματα του ισογείου . Φ/φία 2η στον Α’ όροφο , όπου υπάρχουν 3 σώματα καλοριφέρ , 2 βρύσες ζεστό-κρύο νερό , ένα καζανάκι και μία βρύση βεράντας . Ελπίζω εσύ να καταλαβαίνεις την διάταξη .

1. Οπότε κλείνω όλα τα κόκκινα , 1 στο ισόγειο και 3 στον Α’ όροφο Σωστά ;

2. Όταν λες ρυθμιστικά εννοείς τα λευκά βανάκια . Σωστά ;

3. Αφού υπάρχουν 7 σώματα και 6 βανάκια , σημαίνει ότι κάποιο ελέγχει 2 σώματα . Σωστά ;

4. Κάπου σημειώνεις «το αντίστοιχο βανάκι» , μακάρι νάξερα την αντιστοιχία . Την οποία θα ξέρω αν ποτέ τελειώσω με την... Οδύσσεια

5. Πιθανόν να βρω θερμόμετρο υπερύθρων . Οπότε θα στοχεύσω κάτω από τα μεταλλικά μπλε διακοπτάκια ; Ρακόρ δεν υπάρχει ; Ή δεν το βλέπω ;



https://i.ibb.co/72BdMJr/1.jpg (https://ibb.co/72BdMJr)
https://i.ibb.co/dJq8c3t/image.jpg (https://ibb.co/dJq8c3t)

nyannaco
29-04-22, 14:23
Μπερδεύτηκες και με μπέρδεψες κι εμένα! Αυτά που δείχνεις στο τελευταίο σου post είναι πίνακες υδροληψίας για την ύδρευση, ζεστά (κόκκινα) και κρύα (μπλε), και τα κρύα είναι περισσότερα από τα ζεστά για προφανείς λόγους. Δεν έχουν καμμία σχέση με τη θέρμανση, τα ξεχνάς.

Οι συλλέκτες της θέρμανσης είναι αυτοί με τα περιστροφικά λευκά βανάκια που δείχνεις στη φωτογραφία στο #15 (https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74793&p=615436&viewfull=1#post615436). Υποπτεύομαι ότι ο μάστορας δεν ανέβασε στήλες και δεν έβαλε πίνακες με συλλέκτες σε κάθε όροφο, αλλά έβαλε τους εικονιζόμενους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο μόνο, και ανέβασε δύο κυκλώματα για τα τέσσερα σώματα στο ισόγειο, και ένα για τα τρία σώματα στον πρώτο. Σωστά;
Αν έχω μαντέψει σωστά, κάθε βανάκι ελέγχει παραπάνω από ένα σώμα (από δύο στο ισόγειο, όλα στον πρώτο). Με αυτά κατά νου, ακολουθείς τη διαδικασία που σου περιέγραψα χτες.

DimMani
29-04-22, 15:29
Μπερδεύτηκες και με μπέρδεψες κι εμένα! Αυτά που δείχνεις στο τελευταίο σου post είναι πίνακες υδροληψίας για την ύδρευση, ζεστά (κόκκινα) και κρύα (μπλε), και τα κρύα είναι περισσότερα από τα ζεστά για προφανείς λόγους. Δεν έχουν καμμία σχέση με τη θέρμανση, τα ξεχνάς.

Οι συλλέκτες της θέρμανσης είναι αυτοί με τα περιστροφικά λευκά βανάκια που δείχνεις στη φωτογραφία στο #15 (https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74793&p=615436&viewfull=1#post615436). Υποπτεύομαι ότι ο μάστορας δεν ανέβασε στήλες και δεν έβαλε πίνακες με συλλέκτες σε κάθε όροφο, αλλά έβαλε τους εικονιζόμενους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο μόνο, και ανέβασε δύο κυκλώματα για τα τέσσερα σώματα στο ισόγειο, και ένα για τα τρία σώματα στον πρώτο. Σωστά;
Αν έχω μαντέψει σωστά, κάθε βανάκι ελέγχει παραπάνω από ένα σώμα (από δύο στο ισόγειο, όλα στον πρώτο). Με αυτά κατά νου, ακολουθείς τη διαδικασία που σου περιέγραψα χτες.

Τα λευκά βανάκια στην φ/φία post 15 , είναι εμφανώς 3 . Υπάρχουν 3 επί πλέον χαμηλότερα , πίσω από τους σωλήνες . Αν μεγενθύνεις την φ/φία θα τα δεις . Πίνακες με συλλέκτες δεν υπάρχουν μέσα στο σπίτι . Οπότε που βρίσκονται «τα μπλε (επιστροφές κυκλωμάτων) τέρμα, και κλείσε όλα τα κόκκινα (προσαγωγές κυκλωμάτων)» , όπως μου γράφεις ; Οι ερωτήσεις από έναν άσχετο είναι πολύ κουραστικές .

nyannaco
29-04-22, 16:56
Το μπροστινό κολλεκτέρ με τους σωλήνες με τα κόκκινα σπιράλ είναι οι προσαγωγές των τριών κυκλωμάτων, που στέλνουν ζεστό νερό στα σώματα. Το πίσω κολλεκτέρ με τους σωλήνες με τα μπλε σπιράλ είναι οι αντίστοιχες επιστροφές, που φέρνουν πίσω το νερό από τα κυκλώματα. Ασε τις επιστροφές τέρμα ανοιχτές, και παίξε με τις προσαγωγές.

Ρίξε μια ματιά εδώ (http://alltechsolutions.gr/thermansi-psiksi/kentriki-thermansi/diktyo) για να καταλάβεις πώς συνδέονται τα σώματα σε κυκλώματα στο μονοσωλήνιο.

DimMani
29-04-22, 17:34
Το μπροστινό κολλεκτέρ με τους σωλήνες με τα κόκκινα σπιράλ είναι οι προσαγωγές των τριών κυκλωμάτων, που στέλνουν ζεστό νερό στα σώματα. Το πίσω κολλεκτέρ με τους σωλήνες με τα μπλε σπιράλ είναι οι αντίστοιχες επιστροφές, που φέρνουν πίσω το νερό από τα κυκλώματα. Ασε τις επιστροφές τέρμα ανοιχτές, και παίξε με τις προσαγωγές.

Ρίξε μια ματιά εδώ (http://alltechsolutions.gr/thermansi-psiksi/kentriki-thermansi/diktyo) για να καταλάβεις πώς συνδέονται τα σώματα σε κυκλώματα στο μονοσωλήνιο.

Ευχαριστώ , θα σε ενημερώσω όταν λειτουργήσει .

DimMani
01-05-22, 21:34
Ευχαριστώ , θα σε ενημερώσω όταν λειτουργήσει .


Έκανα τα ακόλουθα : (όπου γράφω στροφές , εννοώ το 1/4 της στροφής)
1. άνοιξα όλα τα μπλε (επιστροφές κυκλωμάτων) τέρμα, και
2. έκλεισα όλα τα κόκκινα (προσαγωγές κυκλωμάτων) . Σημειώνω ότι έκλεισαν με 28 ως 32 , στροφές το καθένα . Εκεί τα πήγε ο υδραυλικός , μετά την αλλαγή των βαλβίδων .
3. άνοιξα το 1ο (δεξιά) κόκκινο , με 10 στροφές . Τα 2 σώματα που αντιστοιχούν στο ισόγειο , ζεστάθηκαν έντονα στο επάνω μέρος ενώ χαμηλά υστερούσαν . Τους έκανα εξαέρωση , βγήκε μόνον νερό και μετά ζεστάθηκαν κανονικά .
4. άνοιξα το 2ο (μεσαίο) κόκκινο , με 10 στροφές . Με τα 3 σώματα που αντιστοιχούν στον 1ο όροφο , έγινε ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο .
5. άνοιξα το 3ο (αριστερά) κόκκινο , με 10 στροφές . Τα 2 σώματα που αντιστοιχούν στο ισόγειο , παραμένουν παγωμένα εδώ και ώρες.
6. Μείωσα το 1ο κόκκινο , κατά 2 στροφές και περιμένω .
7. Μετά μείωσα το 2ο κόκκινο , κατά 2 στροφές και πάλι περιμένω
8. Μετά αύξησα το 3ο κόκκινο , κατά 2 στροφές , άρα +12 στροφές και πάντα περιμένω και είναι παγωμένα .
Σημειώνω ότι τα σώματα που δουλεύουν νομίζω ότι , παρα-είναι ζεστά , αν έχει σημασία . Τι στράβωσε ; Ή τι κάνω λάθος ; Ο κυκλοφορητής ήτανε και παραμένει στο 1 , το 2 δεν δουλεύει , το 3 νομίζω ότι παρα-πάει .

nyannaco
02-05-22, 11:16
Έχεις ελέγξει ότι οι διακόπτες των σωμάτων είναι ανοιχτοί, έτσι; Μήπως τους άφησε κλειστούς ο υδραυλικός από την αλλαγή των εξαεριστικών;
Αν τυχόν ήταν κλειστοί, το πρόβλημα είναι από κεί. Αν όχι:
Κλείσε το πρώτο και το δεύτερο, και άνοιξε μόνο το τρίτο, στο τέρμα. Αν τα δύο σώματα που του αντιστοιχούν ζεσταθούν, άρχισε να ανοίγεις σταδιακά και τα άλλα δύο μέχρι να τα φέρεις σε ισορροπία.
Αν δεν ζεσταθούν ούτε και έτσι τα συγκεκιμένα σώματα (του τρίτου), τότε κάτι έχει πάει στραβά στην τελευταία εργασία και έχει βουλώσει το κύκλωμα (πολύ απίθανο).

DimMani
02-05-22, 11:35
Έχεις ελέγξει ότι οι διακόπτες των σωμάτων είναι ανοιχτοί, έτσι; Μήπως τους άφησε κλειστούς ο υδραυλικός από την αλλαγή των εξαεριστικών;
Αν τυχόν ήταν κλειστοί, το πρόβλημα είναι από κεί. Αν όχι:
Κλείσε το πρώτο και το δεύτερο, και άνοιξε μόνο το τρίτο, στο τέρμα. Αν τα δύο σώματα που του αντιστοιχούν ζεσταθούν, άρχισε να ανοίγεις σταδιακά και τα άλλα δύο μέχρι να τα φέρεις σε ισορροπία.
Αν δεν ζεσταθούν ούτε και έτσι τα συγκεκιμένα σώματα (του τρίτου), τότε κάτι έχει πάει στραβά στην τελευταία εργασία και έχει βουλώσει το κύκλωμα (πολύ απίθανο).


Ευχαριστώ για την αμεσότητα . Οι διακόπτες των σωμάτων είναι ανοιχτοί . Επανέρχομαι μόλις έχω νεώτερα .

DimMani
02-05-22, 18:18
Ευχαριστώ για την αμεσότητα . Οι διακόπτες των σωμάτων είναι ανοιχτοί . Επανέρχομαι μόλις έχω νεώτερα .

ΟΚ λειτουργούν όλα μεν , αλλά χαμηλά το κάθε σώμα , έχει ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία . Δηλαδή το δάχτυλό μου (που παίζει τον ρόλο θερμομέτρου) , αντέχει την θερμοκρασία από την βάση , μέχρι περίπου το 1/4 του σώματος , μετά καίγομαι . Ίσως υπήρχε πάντα διαφορά και δεν το είχα παρατηρήσει . Ή , ίσως κάτι πρέπει να διορθώσω . Εσύ είσαι ο ειδικός , οπότε περιμένω οδηγίες . Θερμόμετρο υπερύθρων , ελπίζω ότι θα έχω την άλλη εβδομάδα .

nyannaco
02-05-22, 20:55
Είναι αναμενόμενο η θερμοκρασίσ του σώματος να μειώνεται από πάνω προς τα κάτω. Αν έχεις μια διαφορά της τάξης των 5-6°C, όλα καλά. Αν είναι πολύ μεγάλη, τότε δεν επαρκεί η ροή, πρέπει ο κυκλοφορητής να ρυθμιστεί σε μεγαλύτερη σκάλα.

DimMani
02-05-22, 20:58
Είναι αναμενόμενο η θερμοκρασίσ του σώματος να μειώνεται από πάνω προς τα κάτω. Αν έχεις μια διαφορά της τάξης των 5-6°C, όλα καλά. Αν είναι πολύ μεγάλη, τότε δεν επαρκεί η ροή, πρέπει ο κυκλοφορητής να ρυθμιστεί σε μεγαλύτερη σκάλα.


Ευχαριστώ και πάλι . Θα κάνω το τεστ με το θερμόμετρο υπερύθρων , εν καιρώ .