PDA

Επιστροφή στο Forum : καλοριφέρ-δοχείο διαστολής-αυτόματου πλήρωσης



DimMani
13-02-22, 18:55
Καλησπέρα . Μέχρι προ ημερών το καλοριφέρ λειτουργούσε άψογα . Το σπίτι είναι ισόγειο και 1ος όροφος . Χθες ανεκάλυψα (μάλλον προϋπήρχε) , ότι στον 1ο όροφο ένα από τα σώματα , καθώς και η «κρεμάστρα» του μπάνιου ζεσταίνονται μόνον τα μισά . Η κρεμάστρα , έχει και μία αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης . Στο ισόγειο υπάρχουν 3 σώματα συν 1 μικρή κρεμάστρα στο WCκαι στον 1ο όροφο 2 σώματα, συν 1μεγάλη κρεμάστρα στο μπάνιο.
Ξεκίνησα εξαερισμό από το σώμα του 1ουο ορόφου , που ζεσταινόταν το μισό . Αμέσως ζεστάθηκε , όμως αντί να τρέξει αμέσως νερό , χρειάσθηκε να στρίψω το κλειδάκι , περισσότερο από 6 μισές στροφές . Πράγμα που δεν θυμάμαι να συνέβαινε στο παρελθόν . Στο 2ο σώμα του 1ου ορόφου , μετά από 8 μισές στροφές δεν βγήκε σταγόνα και στην συνέχεια το σώμα έγινε χλιαρό , ενώ αρχικά ήταν αρκετά ζεστό . Στην επάνω κρεμάστρα , γύρισα το κλειδάκι 10 μισές στροφές , δεν έσταξε σταγόνα και παρέμεινε ζεστό το μισό .
Ισόγειο . Στο ένα σώμα βγήκε νερό μετά από αρκετό ξεβίδωμα , ενώ στο δεύτερο του ισογείου επανέλαβα το «αρκετό ξεβίδωμα» και δεν βγήκε σταγόνα . Και τα 2 σώματα ήταν και παρέμειναν καυτά .
Σημειώνω ότι πέρσι δεν έκανα εξαέρωση (κακώς) .Πάμε στην αποθήκη , όπου είναι ο λέβητας . Μεταξύ του δοχείου διαστολής και του λέβητα , είναι συνδεδεμένος ένας αυτόματος πλήρωσης Far 2106 . Ο κόκκινος δείκτης του μανόμετρου (τώρα που είναι κρύο) , είναι στο 1,1 barκαι ο μαύρος στο 0,2 . Ο αυτόματος πλήρωσης έχει και μία περιστροφική βαλβίδα με αρίθμηση από 0,5 έως 4 bar .
1. Η όλη κατάσταση , ελπίζω ότι παραπέμπει σε ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης . Αν ναι πως θα την κάνω(δεν έχω ιδέα) , αν όχι χρειάζομαι τεχνικό , που δεν υπάρχει στην περιοχή .
2. Πως μπορώ να ελέγξω ότι το δοχείο διαστολής είναι γεμάτο νερό και ότι δίνει νερό στον λέβητα μέσω του αυτόματου πλήρωσης ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων .

ΗΝ1984
13-02-22, 19:45
Από το λέβητα μέχρι το πιο ψηλό σώμα πόσα μέτρα είναι;
Αν είναι η αποθήκη με τον όροφο, έξι μέτρα ρύθμισε την πίεση( μαύρο δείκτη) με κρύο δίκτυο στο 0,8 bar.
Ο κόκκινος δείκτης είναι μόνο ενδεικτικός της πίεσης που δεν πρέπει να ξεπεράσει το σύστημα.
Ο αυτόματος πλήρωσης πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτός.

DimMani
13-02-22, 20:18
[QUOTE=ΗΝ1984;614733]Από το λέβητα μέχρι το πιο ψηλό σώμα πόσα μέτρα είναι;
Αν είναι η αποθήκη με τον όροφο, έξι μέτρα ρύθμισε την πίεση( μαύρο δείκτη) με κρύο δίκτυο στο 0,8 bar.
Ο κόκκινος δείκτης είναι μόνο ενδεικτικός της πίεσης που δεν πρέπει να ξεπεράσει το σύστημα.
Ο αυτόματος πλήρωσης πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτός.[

Από την βάση του λέβητα , μέχρι το υψηλότερο σημείο της κρεμάστρας του μπάνιου(1ος όροφος) , είναι 5,70μ , βραδινό μέτρημα . Το πρωί μπορεί να βγει μικροδιαφορά . Πως ρυθμίζω τον μαύρο δείκτη ??? Ο αυτόματος πλήρωσης ΕΙΝΑΙ πάντα ανοικτός . Οπωσδήποτε ευχαριστώ .

ΗΝ1984
13-02-22, 20:31
https://a.scdn.gr/images/sku_main_images/025215/25215233/20201026113445_far_rubinetterie_aytomatos_plirosis _2106.jpeg



(https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mafou.gr%2Fmedia%2 Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F16%2Fimage%2F9df78eab 33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fn%2Fe%2Fnew_far.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mafou.gr%2Fautomatos-pliroseos-me-manometro-far-rubinetterie-2106&tbnid=ofKqGhGdx4bc8M&vet=12ahUKEwi47Ka8pv31AhWMxioKHQIzBIYQMygDegQIARBh ..i&docid=lZ_792pgbMhpwM&w=400&h=400&q=Far%202106&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwi47Ka8pv31AhWMxioKHQIzBIYQMygDegQIARBh) Το κάτω άσπρο βολάν είναι το ανοικτό – κλειστό.
Το πάνω είναι ο ρυθμιστής πίεσης. Όσο το βιδώνεις ανεβάζεις την πίεση στο δίκτυο. Η πίεση φαίνεται στο μαύρο δείκτη.
Έλεγξε εάν έχει αέρα η φιάλη διαστολής, πατώντας στιγμιαία τη βαλβίδα του αέρα.

DimMani
14-02-22, 10:52
Καλημέρα . 5,50μ , αντί για 5,70 , η τελική υψομετρική διαφορά . Ο στόχος παραμένει 0,8 ή αλλάζει ; ΟΚ έχει αέρα η φιάλη διαστολής . Βίδωσα τον ρυθμιστή πίεσης , ξεκίνησε έντονη ροή νερού , η οποία σταμάτησε περίπου στο 1 . Μετά έπεσε στο 0,3 περίπου γιατί δεν φαίνεται ακριβώς . Ξανα-βίδωσα τον ρυθμιστή και ανέβηκε στο 1,2 . ¶νοιξα το βρυσάκι , έτρεξε αρκετό νερό , αλλά μόλις έφθασε στο 1 , ξανα-ξεκίνησε η ροή από την φιάλη διαστολής και ξανα-πήγε στο 1,2 !!?? Τι κάνω ;

DimMani
14-02-22, 11:02
(https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mafou.gr%2Fmedia%2 Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F16%2Fimage%2F9df78eab 33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fn%2Fe%2Fnew_far.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mafou.gr%2Fautomatos-pliroseos-me-manometro-far-rubinetterie-2106&tbnid=ofKqGhGdx4bc8M&vet=12ahUKEwi47Ka8pv31AhWMxioKHQIzBIYQMygDegQIARBh ..i&docid=lZ_792pgbMhpwM&w=400&h=400&q=Far%202106&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwi47Ka8pv31AhWMxioKHQIzBIYQMygDegQIARBh) Το κάτω άσπρο βολάν είναι το ανοικτό – κλειστό.
Το πάνω είναι ο ρυθμιστής πίεσης. Όσο το βιδώνεις ανεβάζεις την πίεση στο δίκτυο. Η πίεση φαίνεται στο μαύρο δείκτη.
Έλεγξε εάν έχει αέρα η φιάλη διαστολής, πατώντας στιγμιαία τη βαλβίδα του αέρα.



Τι εννοείς με το «Το κάτω άσπρο βολάν είναι το ανοικτό –κλειστό»;

ΗΝ1984
14-02-22, 17:09
Κάθε δέκα μέτρα ύψος αντιστοιχεί πίεση 1 atm, στήλης νερού.
Το 0,8 κράτησε το με κρύο δίκτυο.
Το κάτω βολάν πρέπει να είναι πάντα ανοικτό, γιατί αυτό κανονίζει τη συνεχή παροχή νερού, όταν έχει ανάγκη το δίκτυο.
Την πίεση κανονίζεις από το πάνω βολάν. Την αυξάνεις και τη μειώνεις αναλόγως. Όταν τη μειώνεις, ανοίγεις κάποιο εξαερστικό, ώστε το μανόμετρο να δείξει την τρέχουσα πίεση και όχι τη μνήμη από την προηγουμένη αυξημένη.
Μην σε επηρεάσει η πίεση που θα δημιουργηθεί με ζεστό δίκτυο, εκτός εάν ανοίγει το ασφαλιστικό (συνεπάγεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο).

nyannaco
15-02-22, 09:03
Μην σε επηρεάσει η πίεση που θα δημιουργηθεί με ζεστό δίκτυο, εκτός εάν ανοίγει το ασφαλιστικό (συνεπάγεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο).Δεν μου είναι ξεκάθαρο σε τί μεγαλύτερο αναφέρεσαι.
Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη (υψηλότερης πίεσης) βαλβίδα ασφαλείας, αν εννοούσες αυτό.
Χρειάζεται έλεγχος / ρύθμιση / αντικατάσταση του ΔΔ, ή αντικατάσταση του ΔΔ με μεγαλύτερο (ΟΚ αν εννοούσες αυτό).

ΗΝ1984
15-02-22, 11:16
Σίγουρα θα είναι ασφαλιστικό 3atm. Εάν ανοίγει στις 3 και δεν είναι χαλασμένο, ίσως χρειαστεί 4 atm.

Πιο σίγουρο έχω ότι καλύπτεται, αφού δεν έχει ύψος.

nyannaco
15-02-22, 13:17
Σίγουρα θα είναι ασφαλιστικό 3atm. Εάν ανοίγει στις 3 και δεν είναι χαλασμένο, ίσως χρειαστεί 4 atm.



Πιο σίγουρο έχω ότι καλύπτεται, αφού δεν έχει ύψος.

Εδώ είναι που δεν συμφωνούμε, με μικρό στατικό ύψος η λύση δεν είναι να αντικατασταθεί η ΒΑ 3atm με 4atm, αλλά να βρεθεί και να αποκατασταθεί η αιτία που η πίεση φτάνει και ξεπερνάει τις 3atm, ήτοι το ΔΔ (τρύπιο ή χωρίς αέρα ή με λάθος πίεση).

ΗΝ1984
15-02-22, 16:51
Αυτό που αναφέρεις για το δοχείο είναι η πρώτη, βασική και ίσως μοναδική αιτία.
Σύμφωνος απόλυτα

DimMani
17-02-22, 21:03
Αυτό που αναφέρεις για το δοχείο είναι η πρώτη, βασική και ίσως μοναδική αιτία.
Σύμφωνος απόλυτα

Δεν συμμετείχα στην συζήτηση , επειδή την είδα μόλις τώρα . Η ΒΑ του λέβητα είναι στην φ/φία . Η μέγιστη πίεση που ανεβάζει ο αυτόματος πλήρωσης (ζεστό) , είναι 1bar . Θεωρώ ότι η πίεση του ΔΔ είναι σωστή , όμως δεν έχω εργαλείο να την μετρήσω . Επαναλαμβάνω : «Νομίζω ότι ήτανε κλειστός ο κάτω διακόπτης του αυτόματου πλήρωσης , ίσως γι αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα» . Για την ώρα όλα λειτουργούν καλά .

https://i.ibb.co/xJbzYtP/IMG-20220217-201228.jpg (https://ibb.co/xJbzYtP)

ΗΝ1984
17-02-22, 22:52
Ρε άμα γυρνάς με το φανελάκι, μια χαρά τα έχεις ρυθμίσει.

DimMani
17-02-22, 23:01
Ρε άμα γυρνάς με το φανελάκι, μια χαρά τα έχεις ρυθμίσει.

Τι έχω κάνει λάθος ;

ΗΝ1984
17-02-22, 23:12
Τίποτα δεν έχεις λάθος.
Το νούμερο στο φανελάκι μόνο, θέλεις μεγαλύτερο. Εκεί που είσαι έχει παστό,έχει λουκάνικα, έχει λαλάγγια, σφέλλα, δίπλες..
Τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος.

DimMani
19-02-22, 13:57
Τίποτα δεν έχεις λάθος.
Το νούμερο στο φανελάκι μόνο, θέλεις μεγαλύτερο. Εκεί που είσαι έχει παστό,έχει λουκάνικα, έχει λαλάγγια, σφέλλα, δίπλες..
Τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος.


Στα τεχνικά τα πήγες άριστα . Επειδή δεν καταλαβαίνω το "χιούμορ" , αν θέλεις ανάλυσέ το . Ευχαριστώ .

DimMani
19-02-22, 17:22
Ούτε Μανιάτης είμαι , ούτε σώγαμπρος . Όπως ήδη σου έγραψα "έχω εγκατασταθεί μόνιμα στην Μάνη από 10ετίας" και προσθέτω , επειδή μας (εμένα και την γυναίκα μου) ενθουσίασε η περιοχή . Τόσο απλά και δεν θέλουμε ούτε να δούμε την Αθήνα . Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρεις , τα απολαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία . Αγαπητέ ΗΝ1984 (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=46585) τέλος καλό , όλα καλά .

Ηλιας Α
21-02-22, 10:14
Η αυτόματη πλήρωση του δοχείου διαστολής σε μια μονοκατοικία νομίζω πως είναι περιττή, γεμίζομε το δοχείο διαστολής με την προβλεπόμενη πίεση και όταν δε ζεσταίνουν τα επάνω σώματα πληρώνομε πάλι το δοχείο διαστολής.

DimMani
21-02-22, 12:22
Η αυτόματη πλήρωση του δοχείου διαστολής σε μια μονοκατοικία νομίζω πως είναι περιττή, γεμίζομε το δοχείο διαστολής με την προβλεπόμενη πίεση και όταν δε ζεσταίνουν τα επάνω σώματα πληρώνομε πάλι το δοχείο διαστολής.


Πιθανόν να είναι σωστό , αφού όμως το βρήκα με αυτόματο πλήρωσης , τον διατηρώ .

Ηλιας Α
21-02-22, 14:37
Πιθανόν να είναι σωστό , αφού όμως το βρήκα με αυτόματο πλήρωσης , τον διατηρώ .

Πρόσεξε (*) όμως μήπως δεν λειτουργεί το αντεπίστροφο και πίνεις νεράκι από τον λέβητα.
(*) το πως ;;;;;;;;;;;;;

ΗΝ1984
21-02-22, 15:41
Πρόσεξε (*) όμως μήπως δεν λειτουργεί το αντεπίστροφο και πίνεις νεράκι από τον λέβητα.
(*) το πως ;;;;;;;;;;;;;

Ο μειωτήρας είναι ανεπίστροφη ο ίδιος.
Εάν δεν δούλευε, δεν θα κράταγε τη ρυθμισμένη πίεση, αλλά θα είχε την πίεση του δικτύου.

Ηλιας Α
21-02-22, 17:28
Ο μειωτήρας είναι ανεπίστροφη ο ίδιος.
Εάν δεν δούλευε, δεν θα κράταγε τη ρυθμισμένη πίεση, αλλά θα είχε την πίεση του δικτύου.

Μ΄έναν ρυθμιστή που ασχολήθηκα είχε μηχανισμό ρύθμισης πίεσης και ανεπίστροφο (δυο σε ένα) και το κάθε ένα ήταν ανεξάρτητα από το άλλο.

vasilimertzani
22-02-22, 08:01
Πως γίνεται όμως να επιτρέπει την ροή νερού απο το ενα σημείο στο άλλο και όχι το αντίθετο;(αρα να μην ρυθμιζει την πιέση και να μην λειτουργεί;)