Επιστροφή στο Forum : ΕΒΗΛ EL60 60Λ Θερμοσίφωνας προβλημα με το ζεστο νερω
Καλημέρα σας!
Από χτες, το μποίλερ μας ζεστένει ΛΙΓΟ το νερώ και σταμάται. Μένουμε στο αυτό το σπίτι 2 μήνες, η ιδιοκτήτρια λεί οτι είναι καινούρειο. Τι μπώρει να είναι;
Ηρθε ενας ηλεκτρολογος και ειπε οτι δεν ειναι θερμοστατη.
https://ebil.gr/thermosiphones/ einai
Οριζόντιος, 3500W, 60L
Αν υποτεθεί ότι δεν κόβει νωρίς ο θερμοστάτης , το πιο πιθανόν είναι να έχει πιάσει πάρα πολλά άλατα ο θερμοσίφωνας και δεν μπορεί να θερμάνει η αντίσταση , η κρούστα γύρω από αντίσταση έχει κάνει μονωτικό μανδύα , καθαρισμός συντήρηση θέλει. Έχετε σκληρό νερό στη περιοχή σας;
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ο ηλεκτρολόγος δεν είπε για την αντίσταση τίποτα?
Όταν λες λίγο; Ξεκινάς το μπάνιο μετά από μια ώρα αναμμένο και είναι χλιαρό το νερό; Καυτό αλλά δεν επαρκεί;
Αν υποτεθεί ότι δεν κόβει νωρίς ο θερμοστάτης , το πιο πιθανόν είναι να έχει πιάσει πάρα πολλά άλατα ο θερμοσίφωνας και δεν μπορεί να θερμάνει η αντίσταση , η κρούστα γύρω από αντίσταση έχει κάνει μονωτικό μανδύα , καθαρισμός συντήρηση θέλει. Έχετε σκληρό νερό στη περιοχή σας;
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Nai, htan alati! Telika enas udravlikos allaksa thn anthstash. Edw sthn Santorini exei polu alati! Uparxei kati pou mpwrw na kanw gia na mhn ginetai pali;
Αντίστροφη όσμωση...
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.