03-06-21, 09:29
Καλημέρα,
.
Χθες αντικατέστησα τον χαλασμένο κυκλοφορητή rovar 32 70 180 (https://www.zarkaditools.gr/proion/ydraylika-vryses-filtra/eksartimata-sundeseos/kykloforhths-rovar-32-70/) με έναν ηλεκτρονικό wilo atmos pico (https://www.skroutz.gr/s/26210882/WILO-ATMOS-PICO-30-1-8-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3-%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A1-11-4-%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%C E%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-180mm-12-%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%94%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%C F%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-RS-30-7.html). Ο κυκλοφορητής είναι ο δεύτερος που αλλάζω μετά τον αρχικό wilo star rs 30/7 180 μιας και ο συγκεκριμένος κράτησε για πολλά χρόνια. Ο rovar παρέδωσε πνεύμα σε μια τετραετία-πενταετία περίπου. Ο λέβητας είναι εγκατεστημένος σε στο ισόγειο μιας διώροφης μονοκατοικίας και για κάθε όροφος υπάρχει ξεχωριστός θερμοστάτης για να υπάρχει αυτονομία. Στον έναν από τους δύο θερμοστάτες υπάρχει ένα επιπλέον κουμπί με το οποίο ενεργοποιείται το μπόιλερ για να υπάρχει ζεστό νερό κυρίως το καλοκαίρι μιας και το χειμώνα υπάρχει ζεστό νερό με την χρήση του καλοριφέρ. Όταν λοιπόν πατάω το κουμπί για να ενεργοποιηθεί το μπόιλερ ο λέβητας δουλεύει μέχρι να φτάσει 60-65 βαθμούς ενώ ο κυκλοφορητής (αυτός που είναι κυκλωμένος στην φωτογραφία) ανοίγει στους 40-45 βαθμούς.
Είναι φυσιολογικό ο κυκλοφορητής να μένει για πολλές ώρες ανοιχτός μιας και για να φτάσει η θερμοκρασία κάτω από τους 40 βαθμούς πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα;; Δεν επηρεάζεται και η διάρκεια ζωής του κυκλοφορητή αφού δουλεύει συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.
48631

nyannaco
03-06-21, 09:39
Ο κυκλοφορητής δεν έχει ιδιαίτερο θέμα, είναι φτιαγμένοι για να δουλεύουν 24/7. Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύει ουσιαστικά μέχρι να ρίξει και τη θερμοκρασία του νερού του boiler στους 40-45! Τεράστια σπατάλη ενέργειας, συν το ρεύμα που καίει στο μεταξύ. Η εγκατάστασή σου, αν είναι όπως την περιγράφεις, θα έπρεπε να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα γι'αυτόν που την έφτιαξε. Φλερε ένα καλό καυστηρατζή, γνώστη στοιχειώδους αυτοματισμού, να το δει και να το συμμαζέψει.

marsele
03-06-21, 09:55
Ο αυτοματισμός αυτός πρέπει να γίνει από καυστηρατζή ή είναι ηλεκτρολογικής φύσεως το θέμα;;

marsele
03-06-21, 11:42
Μια ερώτηση: Η θερμοκρασία του λέβητα, μιας και το καλοκαίρι χρησιμοποιείται μόνο για Ζεστό Νερό Χρήσης, πρέπει να την χαμηλώσουμε;;;
Δηλαδή αν από του 60-65 (που με την αδράνεια πάει 70-75) την ρυθμίσω στους 50 βαθμούς που σημαίνει ότι με την αδράνεια θα ανεβεί σίγουρα στους 55-60 ο κυκλοφορητής δεν θα κλείνει νωρίτερα;;

nyannaco
03-06-21, 11:42
Αυστηρά μιλώντας ηλεκτρολογικό είναι, αλλά πρέπει να ξέρει και από θέρμανση για να κατάλάβει τί γίνεται και τί κάνει, γι'αυτό συνήθως το κάνουν οι καυστηρατζήδες.

marsele
03-06-21, 13:18
Μια ερώτηση: Η θερμοκρασία του λέβητα, μιας και το καλοκαίρι χρησιμοποιείται μόνο για Ζεστό Νερό Χρήσης, πρέπει να την χαμηλώσουμε;;;
Δηλαδή αν από του 60-65 (που με την αδράνεια πάει 70-75) την ρυθμίσω στους 50 βαθμούς που σημαίνει ότι με την αδράνεια θα ανεβεί σίγουρα στους 55-60 ο κυκλοφορητής δεν θα κλείνει νωρίτερα;;

nyannaco
03-06-21, 13:35
Δεν θα σου λύσει το πρόβλημα. Θα ζεσταίνει πιο αργά το μπόιλερ, μπορεί και να σου μειώσει το βαθμό απόδοσης του λέβητα, και το νερό του μπόιλερ πάλι θα κρυώνει από την κυκλοφορία μετά το σβήσιμο του καυστήρα.

marsele
05-06-21, 09:23
καλημέρα και πάλι,

θα μπορούσα να φτιάξω έναν αυτοματισμό χρησιμοποιώντας ένα sonoff TH16 (https://www.skroutz.gr/s/21548202/Sonoff-TH16-%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C.html) το οποίο έχει αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας;; Για παράδειγμα θα μπορούσα να ρύθμισω το sonoff TH16 να κλείνει τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία ΖΝΧ είναι πάνω από 50-52βαθμούς περίπου (μιας κι θα έχει ζεστάνει το νερό του μπόιλερ) και όταν πέφτει κάτω από αυτό το όριο να ξανανοίγει,είναι σωστό το σκεπτικό μου; Ή θα πρέπει να βάλω και επιπλέον αισθητήριο θερμοκρασίας για να ελέγχω την θερμοκρασία στην σωλήνωση ανακυκλοφορίας;;

vasilllis
05-06-21, 15:36
Εχετε πινακα με ωρομετρητρες;

marsele
05-06-21, 18:04
Εχετε πινακα με ωρομετρητρες;

Ναι υπάρχει πίνακας με ωρομετρητές!

vasilllis
06-06-21, 16:07
Καποια φωτο μεσα και εξω;

marsele
06-06-21, 17:42
Καλησπέρα,

θα ανεβάσω αύριο σχετική φώτο από τον πίνακα γιατί σήμερα δεν είναι δυνατόν.
Βασικά έχει ο πίνακας τρεις ωρομετρητές: Ο ένας αφορά την θέρμανση του πρώτου οροόφου,ο δεύτερος αντίστοιχα την θέρμανση του δεύτερου ορόφου και ο τρίτος λειτουργεί όταν πατάω το κουμπί για να λειτουργεί το μπόιλερ (το καλοκαίρι κυρίως που η θέρμανση είναι εκτός).
Μπορώ να παρεμβάλω κάποιον διακόπτη με χρονικό όριο έτσι ώστε να κόβει το κύκλωμα μετά την παρέλευση ένός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος;;

vasilllis
07-06-21, 10:35
Η καλύτερη επιλογη θα ηταν ενας διαφορικος θερμοστατης.
Αυτος θα ελεγχει την θερμοκρασία μεταξυ του μποιλερ και του ζεστου νερού του καυστηρα και θα ενεργοποιει τον κυκλοφορητη του οταν η θερμοκρασία του νερου του καυστηρα ειναι μεγαλυτερη απο αυτη του μποιλερ.Ετσι θα κανει αποθερμανση στο μποιλερ για την ασφάλεια του καυστηρα χωρίς να μειωνει την θερμοκρασια του νερου του.
Εννοείται σαν ασφαλιστικο θα εχεις τον ηδη υπαρχων θερμοστατη καπου στους 70-75°c.

marsele
07-06-21, 17:13
486384863948640486424864548647

Έχω επισυνάψει κάποιες φωτογραφίες από τον πίνακα αυτονομίας και από την γενικότερη εγκατάσταση.

marsele
09-06-21, 10:42
Καλημέρα,

παρακάτω σας επισυνάπτω μια επιπλέον φωτογραφία που επεξηγώ τις συνδέσεις και τα σημεία κυκλοφορίας στις σωληνώσεις:48664

Υπάρχει περίπτωση εάν εγκαταστήσω έναν υδροστάτη επαφής στο σημείο εισόδου ζεστού νερού στο μποιλερ να μπορώ να κόβω τον κυκλοφορητή;;;

marsele
09-06-21, 12:59
έχω σχεδιάσει ένα διάγραμμα με την σύνδεση 2 υδροστατών σε σειρά, που θεωρητικά κάνει το εξής:
όταν η θερμοκρασία νερού του λέβητα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τότε ο κυκλοφορητής ανοίγει και όταν η θερμοκρασία στην προσαγωγή του ζεστού νερού χρήσης ξεπεράσει τους 60 βαθμούς ο κυκλοφορητής κλείνει. Το αντίστροφο θα ισχύει σε περίπτωση που το ζεστό νερό του μπόιλερ πέσει κάτω από τους 60 βαθμούς με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται και πάλι ο κυκλοφορητής. Είναι εφικτό αυτό που αναφέρω;;
48665

marsele
09-06-21, 13:22
Στο παραπάνω σχέδιο για πιο ολοκληρωμένη λειτουργία θα μπορούσα να προσθέσω κι έναν μεταγωγικό διακόπτη (Ι-Ο-ΙΙ) που θα λειτουργεί ως εξής: για παράδειγμα στην θέση I σαν winter mode που θα παρακάμπτει στην ουσία τον δεύτερο σε σειρά υδροστάτη Υ2 για να μην επηρεάζεται η λειτουργία του κυκλοφορητή όταν λειτουργεί η θέρμανση το χειμώνα και κατ'επέκταση στην θέση II σαν summer mode θα λειτουργεί όπως περιγράψαμε παραπάνω για αποκλειστική χρήση μπόιλερ το καλοκαίρι.

vasilllis
09-06-21, 17:23
θα κλεινει ο κυκλοφορητης και θα δουλευει ο καυστηρας?

marsele
09-06-21, 17:40
Η θερμοκρασία του λέβητα έχει οριστεί για την καλοκαιρινη λειτουργία του μποιλερ σε χαμηλότερη θερμοκρασία στους 55 με 60 βαθμούς. Άρα όταν η θερμοκρασία του ΖΝΧ του μποιλερ φτάσει στο ανώτατο σημείο που θα έχω ορίσει δηλαδή στους 60 με 65 βαθμούς ο λέβητας θα έχει ηδη κλείσει μιας και θα έχει φτάσει στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιπλέον όταν ενεργοποιω το μποιλερ από το κουμπί που υπάρχει στον θερμοστάτη, όταν το κλείνω σταματά να λειτουργεί ο λέβητας αλλά ο κυκλοφορητης δεν σταματά την λειτουργία του.

vasilllis
09-06-21, 21:41
Με μηχανικους θερμοστατες μην περιμενεις τετοια ακριβεια στην θερμοκρασια.Ο καυστηρας ανοιγει και κλείνει συνεχεια μεχρι να δωσεις εντολη εσυ να κλεισει το μποιλερ.Για να φτασει 60° το ΖΝΧ θα πρεπει αρκετη ωρα να λειτουργει ο καυστηρας στους 65-70 που λες.

marsele
10-06-21, 13:45
Πριν προχωρήσω στην υλοποίηση θα δοκιμάσω τον υδροστατη βάζοντας τον στην προσαγωγή του ΖΝΧ για να δω όταν το ρυθμίσω στους 60 βαθμούς ποτέ ανοίγει και πότε κλείνει. Έτσι θα βρω την ιδανική θερμοκρασία μιας και οι απαιτήσεις δεν είναι μεγάλες για ΖΝΧ αφού οι γονείς μου μένουν αυτή τη στιγμή στο σπίτι.Οταν το κουμπί του μποιλερ από το θερμοστάτη κλείσει ο λέβητας ούτως η άλλως δεν λειτουργεί.Συνηθως το λειτουργούμε μέχρι να πιάσει θερμοκρασία ο λέβητας κι έπειτα κλείνουμε το κουμπί μιας και το μποιλερ είναι μεγάλο σε λίτρα και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 2 ατόμων.

vasilllis
12-06-21, 08:14
Οταν ξεχαστει αναμενο απο τους "μεγαλους ανθρωπους" ;

marsele
12-06-21, 17:48
Η μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα όπως ανέφερα είναι 55-60 βαθμοι. Λογικά και να "ξεχαστεί" ανοιχτό το κουμπί του μποιλερ όταν τα νερά του λέβητα θα φτάνουν την μέγιστη θερμοκρασία θα "κόβει" ο θερμοστάτης. Ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει όπως είπα παραπάνω, αλλά εάν δω ότι υπάρχει προβλημα στην λειτουργία δεν θα το υλοποιήσω τελικά.
Αν καταλήξω τελικά στην εγκατάσταση ενός διαφορικού θερμοστάτη, θα μπορούσες να μου προτείνεις κάποιον συγκεκριμένο;; Η εγκατάσταση του πρέπει να γίνει από υδραυλικό να φανταστώ έτσι;;

vasilllis
13-06-21, 12:58
Δεν ειναι σωστο να λειτουργησει ετσι.
Σε καθε περιπτωση και έτσι οπως έχεις φανταστεί να το κάνεις με τον θερμοστάτη της άνω θερμοκρασίας θα κλείνεις και τον λεβητα και τον κυκλοφορητη(2 επαφες) ωστε να μην λειτουργει ο λεβητας οταν η θερμοκρασια στο μποιλερ ξεπερασει καποια τιμη.