PDA

Επιστροφή στο Forum : Σύνδεση θερμοστατη λέβητα



toalex
01-11-20, 12:08
Καλημέρα σας, αγορασα τον θερμοστατη τις Siemens rev24 και θα ηθελα την βοήθειά σας για νατον συνδεσω!Ο συγκεκριμένος θερμοστατης τις Siemens ειναι ο τριτος που αγοραζω!Ο πρωτος που ειχα ηταν ενας charmeg οπου δεν ηταν με μπαταριες,παρακατω σας επισυνάπτω την ηλεκτρολογικη του συνδεση.Ο δευτερος που εχω τωρα ειναι ενας GENERAL HT-300 με μπαταρίες οπου και σε αυτον σας επισυνάπτω την συνδεση του.Θα ηθελα να μου πειτε πως θα συνδεσω τον Siemens rev24 που ειναι και αυτος με μπαταρία?Στο δεύτερο θερμοστατη που λειτουργει αυτή την στιγμη μετρώντας με πολυμετρο το καφε καλωδιο που ειναι η φαση απο τον λέβητα με το μπλε μου δινει 220ν,λογικα για να λειτουργήσει ο Siemens rev24 θα πρεπει να συνδέσω το καφε στο L και το μπλε στο L1?
Ευχαριστώ πολύ.4794247935479364793747938

GrOnibarD
01-11-20, 18:12
το καλωδιο που εχει ρευμα θα το βαλεις στο L και αυτο που παει επιστροφη στον λεβητα στο L1,ουδερερο δεν θα χρησιμοποιησεις καθολου

toalex
01-11-20, 18:30
Πως θα καταλαβω πιο απο τα δύο καλωδια μπλε η γκρι ειναι επιστροφη στον λεβητα;Μετρώντας με το πολυμετρο το καφε με το μπλε εχω 220ν και μετρώντας το καφε με το γκρι εχω παλι 220ν,να επισυμανω οτι το γκρι καλωδιο ειναι λιγο πιο χοντρό απο το καφε με το μπλε!Παντως αν πρόσεξες την φωτογραφια συνδεσης του General ετσι όπως ειναι συνδεμενα τα καλωδια δηλαδη το καφε στο COM και το μπλε στο NO ο θερμοστατης λειτουργεί κανονικα ασχετα αν τα μετραω με το πολυμετρο και βγάζουν 220ν,με το που δωσει εντολη ο θερμοστατης περνει μπροστά ο λεβητας.

GrOnibarD
01-11-20, 18:37
συμφωνα με την συνδεση του general το καφε ειναι η φαση και το μπλε η επιστροφη κανονικα δεν θα επρεπε να σου δινει 220 ομως με το πολυμετρο εκτος αν ειναι τπτ βραχυκυκλωμενο
edit τωρα ειδα την συνδεση του charmeg,συμφωνα με την συνδεση αυτου το ψιλο το καφε ειναι η φαση και το χοντρο η επιστροφη,το general σου δουλευε με αυτη την συνδεση που το ειχες?

toalex
01-11-20, 18:40
Πάντως βαζωντας το γκρι στην θεση του μπλε με ριχει την ασφαλεια!!Πως θα καταλαβω οτι βραχυκυκλωνει;

GrOnibarD
01-11-20, 18:54
αμα σου ριχνει την ασφαλεια σημαινει οτι ειτε ο ουδετερος ειτε το καλωδιο σου ειναι βραχυκλωμενο/χτυπημενο καπου,αυτο που με μπερδευει ειναι οτι στην συνδεση του charmeg το γκρι (σαν καφε φαινεται στην φωτο)ειναι η επιστροφη προς τον λεβητα αλλα στον general το μπλε,σου δουλευαν σωστα και οι 2 θερμοστατες?

toalex
01-11-20, 19:07
Ναι δεν ειχα καποιο θεμα,πιστεύεις αν βαλω το καφε στο L και το μπλε στο L1 στον Siemens θα εχει καποιο προβλημα;γιατι και ο general με μπαταρία δουλεύει!

GrOnibarD
01-11-20, 21:21
αμα σου δουλευε ο general ετσι δεν θα εχεις προβλημα

gep58
02-11-20, 17:36
Πάντως βαζωντας το γκρι στην θεση του μπλε με ριχει την ασφαλεια!!Πως θα καταλαβω οτι βραχυκυκλωνει;

Κοίτα αν συνεχίσεις στα τυφλά να ξέρεις ότι ο REV24 θα καταλήξει στην ανακύκλωση... και δεν είναι και φτηνός