PDA

Επιστροφή στο Forum : Έχω απώλεια νερού στο υδραυλικό σύστημα...



DimMani
07-10-20, 10:10
...έχω κάνει όλους τους συνήθης ελέγχους , αλλά δεν μπορώ να το εντοπίσω . Το σπίτι τροφοδοτείται με πιεστικό μηχάνημα , το οποίο κάθε 3 λεπτά ξεκινάει :

1. Υπάρχει τρόπος να εντοπίσω την διαρροή ;

2. Οι συνεχείς επανεκκινήσεις , (κάθε 3 λεπτά , που σημαίνει 480 την ημέρα) δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στο πιεστικό μηχάνημα/fluid control ;

Ευχαριστώ όποιον ασχοληθεί .

ΗΝ1984
07-10-20, 15:46
την ανεπίστροφη την έλεγξες;

DimMani
08-10-20, 10:40
την ανεπίστροφη την έλεγξες;

Ναι λειτουργεί . Προ εβδομάδος πρόσθεσε υδραυλικός ένα φίλτρο νερού , πριν από την ανεπίστροφη και μου είπε χαρακτηριστικά «πίεσα επανειλημμένα την βαλβίδα ανεπιίστροφής και δουλεύει κανονικά» . Κάτι άλλο ;

mikemtb73
08-10-20, 15:33
«πίεσα επανειλημμένα την βαλβίδα ανεπιίστροφής και δουλεύει κανονικά» .
Πονταρω εκει.
Κλεισε την βανα στην έξοδο του πιεστικου μηχανήματος και παρατηρησε τι κανει....


Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

DimMani
09-10-20, 14:16
Ατυχώς δεν χάνει σταγόνα , "με κλειστούς τους διακόπτες" , άρα η βαλβίδα είναι ΟΚ . Μετά το πιεστικό/fluid control προς το σπίτι , υπάρχει ο γενικός διακόπτης , τον οποίο έκλεισα και ακόμη ένας χαμηλά , ο οποίος μάλλον δίνει νερό στο καλοριφέρ . Μόλις άνοιξα τον γενικό , τα ίδια , οπότε δυσκολεύει η εξεύρεση της διαρροής . Σωστά ; Τι κάνω ;;;

vasilllis
09-10-20, 16:40
Ατυχώς δεν χάνει σταγόνα , "με κλειστούς τους διακόπτες" , άρα η βαλβίδα είναι ΟΚ . Μετά το πιεστικό/fluid control προς το σπίτι , υπάρχει ο γενικός διακόπτης , τον οποίο έκλεισα και ακόμη ένας χαμηλά , ο οποίος μάλλον δίνει νερό στο καλοριφέρ . Μόλις άνοιξα τον γενικό , τα ίδια , οπότε δυσκολεύει η εξεύρεση της διαρροής . Σωστά ; Τι κάνω ;;;εσυ τωρα απο αυτα που γράφεις καταλαβαινεις κατι;
Γεμισε το δικτυο και οταν κλεισει η αντλια στην ονομαστική της πιεση κλεισε την βανα που παει απο την δεξαμενη στην αντλια.Σιγουρεψου οτι δεν τραβαει κανενας νερο.εξακολουθει η αντλια να ξαναεκκινει μετα απο λιγο;(μην την αφησεις πολυ ωρα να δουλευει με κλειστη παροχη απο δεξαμενη)

πειραμα δευτερο.
κλεισε την βανα απο την εξαγωγη της αντλιας και μετα(τις δυο που αναφερεις).
και αυτην στην δεξαμενή.
ανοιξε πρωτα της δεξαμενης.ξεκιναει;
μετα την βανα Νο1 ξεκιναει;
μετα κλεισε την βανα Νο1 και ανοιξε την βανα Νο2.

DimMani
09-10-20, 17:29
εσυ τωρα απο αυτα που γράφεις καταλαβαινεις κατι;
Γεμισε το δικτυο και οταν κλεισει η αντλια στην ονομαστική της πιεση κλεισε την βανα που παει απο την δεξαμενη στην αντλια.Σιγουρεψου οτι δεν τραβαει κανενας νερο.εξακολουθει η αντλια να ξαναεκκινει μετα απο λιγο;(μην την αφησεις πολυ ωρα να δουλευει με κλειστη παροχη απο δεξαμενη)

πειραμα δευτερο.
κλεισε την βανα απο την εξαγωγη της αντλιας και μετα(τις δυο που αναφερεις).
και αυτην στην δεξαμενή.
ανοιξε πρωτα της δεξαμενης.ξεκιναει;
μετα την βανα Νο1 ξεκιναει;
μετα κλεισε την βανα Νο1 και ανοιξε την βανα Νο2.


Ευχαριστώ . Θα επανέλθω μόλις κάνω τις...ασκήσεις μου .

DimMani
10-10-20, 12:07
Ευχαριστώ . Θα επανέλθω μόλις κάνω τις...ασκήσεις μου .


Αποτέλεσμα : πείραμα Α' καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Πείραμα Β' κλείνοντας τον γενικό , με ανοιχτή την βάνα του καλοριφέρ (έτσι την ονομάζω) καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Αντίστροφα , με κλειστή βάνα καλοριφέρ και ανοιχτό τον γενικό το πρόβλημα παραμένει . Που σημαίνει ότι η απώλεια συμβαίνει μέσα στο σπίτι ; Σωστά ; Κι άντε βρες το . Μετά από μερικές ώρες ξανα-μέτρησα την συχνότητα επανεκκίνησης , η οποία είναι πλέον 10 λεπτά , αντί για 3 ! Το επί πλέον που έκανα είναι ότι έκλεισα και ξανα-άνοιξα ακόμη 4 διακόπτες , που είναι δίπλα στον γενικό , οι οποίοι δίνουν νερό στο ισόγειο , στον 1ο όροφο και στις βρύσες του κήπου . Παράδοξο και ανεξήγητο τουλάχιστον για μένα . Υπάρχει τρόπος να ελέγξω την αξιοπιστία του FluidControl , το οποίο είναι...αγνώστου πατρός . Δηλαδή αν χάνει πίεση και παίρνει μπρος χωρίς να υπάρχει διαρροή . Κάθε περαιτέρω υπόδειξη ευπρόσδεκτη .

gep58
10-10-20, 13:24
Να αρχίσουμε από τα εύκολα. Το καζανάκι της τουαλέτας το έλεγξες?
Σε παρόμοια περίπτωση διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού μου ξεχώρησα κάθε γραμμή ζεστού και κρύου και αφού συνέδεα ένα μανόμετρο έδινα πίεση κι έκλεινα την γραμμή.
Με 2-3 προσπάθειες βρήκα ποιά γραμμή είχε διαρροή και αντί να χαλάω πατώματα και μάρμαρα πέρασα εξωτερική και έληξε το θέμα.

xsterg
10-10-20, 16:32
αν δεν μπει μανομετρο ακρη δεν βγαζεις. αν δεν υπαρχει εμφανης διαρροη τα πραγματα ειναι δυσκολα. παντως παιζει και η λειτουργια του κυκλωματος σου να ειναι κανονικη. ανεβαζει πιεση και μετα απο λιγο πεφτει. ε τοτε ξαναδινει το πιεστικο γιατι δεν διαβαζει παροχη αλλα την πιεση που θα πεσει. η πιεση δεν μπορει να ειναι στο μεγιστο παντα.

vasilllis
10-10-20, 18:20
ακυρο βιαστηκα.

μας μπερδευεις με ονομασιες δικες σου.
πείραμα Α' καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Πείραμα Β' κλείνοντας τον γενικό , με ανοιχτή την βάνα του καλοριφέρ (έτσι την ονομάζω) καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Αντίστροφα , με κλειστή βάνα καλοριφέρ και ανοιχτό τον γενικό το πρόβλημα παραμένει
πειραμα Α κλειστη η αναροφηση δειχνει προβλημα σην ανεπιστροφη βαλβιδα.
πειραμα Β εγινε με κλειστη την αναροφηση?

ΗΝ1984
10-10-20, 20:22
Κανε ένα πρόχειρο σχέδιο με το δίκτυο και δείξε με α,β,γ την κάθε βάνα, την ανεπίστροφη, τη θέση του μανομέτρου(εάν έχει), θέση πρεσσοστάτη, καλοριφέρ κλπ.

DimMani
11-10-20, 16:47
Επισυνάπτω 2 +2 φ/φίες . Οι πρώτες σκαναρισμένες , οι δεύτερες πρωτότυπες με το ίδιο θέμα . Ελπίζω να βοηθούν και επαναλαμβάνω την ερώτηση : «Υπάρχει τρόπος να ελέγξω την αξιοπιστία του FluidControl , το οποίο είναι...αγνώστου πατρός ; Δηλαδή να χάνει πίεση και να παίρνει μπρος χωρίς να υπάρχει διαρροή ;» Δεν έχω ιδέα αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο . Κάθε υπόδειξη ευπρόσδεκτη .
Θάπρεπε να γυρίσω αριστερά τις 2 πρώτες , για να είναι ευκρινέστερες , αλλά δεν ξέρω πως .

https://i.ibb.co/J7FQfBs/Scan1.jpg (https://ibb.co/J7FQfBs) https://i.ibb.co/6Pv3Fk2/Scan2.jpg (https://ibb.co/6Pv3Fk2)https://i.ibb.co/wpr8kG4/1.jpg (https://ibb.co/wpr8kG4)https://i.ibb.co/6WnHgMZ/2.jpg (https://ibb.co/6WnHgMZ)
(https://ibb.co/6Pv3Fk2)

vasilllis
12-10-20, 16:50
δεν απαντησες στην ερωτηση μου

DimMani
12-10-20, 16:57
δεν απαντησες στην ερωτηση μου


...πειραμα Β εγινε με κλειστη την αναροφηση? NAI . Επόμενο βήμα ;

vasilllis
12-10-20, 20:05
...πειραμα Β εγινε με κλειστη την αναροφηση? NAI . Επόμενο βήμα ;

Κατι δεν εκανες καλα.
Στο πειραμα 1 δειχνει προβλημα στην αντεπιστροφη για αυτο σταματησε να το κανει.Το 2Α(στην βανα καλοριφερ) δεν ειχες διαρροη,λογικο!!!
στο 2Β οταν ξεκινησε η αντλια (προφανως καποιος ειχε τραβηξει νερο?) ανοιξες την αναρροφηση να γεμισει το δικτυο?

anyway αλλαξε την αντεπιστροφη.

ΗΝ1984
13-10-20, 00:19
Αυτή τη στιγμή έχεις στο δίκτυο δυο ανεπίστροφες. Μια πριν την αντλία(μεταλλική) και μια μέσα στον αυτόματο μηχανισμό εκκίνησης. Βγάλε τη μεταλλική από την αναρρόφηση της αντλίας (δεν χρειάζεται) και βλέπουμε.

alto2
13-10-20, 02:12
Επίσης κλείσε και τις δύο βάνες που είναι πριν τις ηλεκτροβάνες ποτίσματος.

DimMani
13-10-20, 20:05
Επίσης κλείσε και τις δύο βάνες που είναι πριν τις ηλεκτροβάνες ποτίσματος.


Η 1η δεν ξέρω που πάει , αλλά η 2η είναι ο γενικός διακόπτης . Στην σκαναρισμένη φ/φία σημειώνω (λάθος) την 3η βάνα σαν γενικό διακόπτη . Η οποία 3η είναι η μόνη μπλε , οι άλλες είναι κόκκινες . Μόλις τώρα ανεκάλυψα ότι η μπλε αφορά τον 1ο όροφο και όταν κλείσει έχει την ακόλουθη παράδοξη (τρελή ) συμπεριφορά . Στον 1ο όροφο υπάρχουν 3 παροχές , νιπτήρας , ντους και καζανάκι .
Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό
Στο ντους αντίστροφα
Στο δε καζανάκι δεν τρέχει σταγόνα .
Δεν τόφτιαξα το σπίτι , έτσι το βρήκα . Ευχαριστώ ΗΝ1984 (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=46585) για την υπόδειξη να μείνω με την ανεπίστροφη του(κινέζικου) μηχανήματος , πράγμα το οποίο με φοβίζει . Οπότε anyway , που λέει και ο vasilllis (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=68508) , θα την αλλάξω και θα επανέλθω . Υπάρχει περίπτωση να τα τινάξει , αφού παίρνει μπροστά μόνη της ανά 3 λεπτά , ή 480 φορές την ημέρα ; Αν έχετε κάτι εν τω μεταξύ , είμαι όλος αυτιά κι ευχαριστώ την ομήγυρη .

alto2
13-10-20, 23:18
(Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό) Είναι οι παροχές άνάποδα, αλλά δεν είναι πρ'οβλημα, αντιστρέφεις τα σπιράλ της βρύσης.

alto2
13-10-20, 23:52
Κλείνεις ανά πέντε λεπτά μια μια τις βάνες, σε όποια σταματήσει να επανεκκινεί το μοτέρ εκεί ψάξε για διαρροή.

vasilllis
14-10-20, 07:58
Κλείνεις ανά πέντε λεπτά μια μια τις βάνες, σε όποια σταματήσει να επανεκκινεί το μοτέρ εκεί ψάξε για διαρροή.

Εχεις διαβασει τιποτα απο οτι του εχουμε ή θα τα ξαναπαμε ολα απο την αρχη;


Η 1η δεν ξέρω που πάει , αλλά η 2η είναι ο γενικός διακόπτης . Στην σκαναρισμένη φ/φία σημειώνω (λάθος) την 3η βάνα σαν γενικό διακόπτη . Η οποία 3η είναι η μόνη μπλε , οι άλλες είναι κόκκινες . Μόλις τώρα ανεκάλυψα ότι η μπλε αφορά τον 1ο όροφο και όταν κλείσει έχει την ακόλουθη παράδοξη (τρελή ) συμπεριφορά . Στον 1ο όροφο υπάρχουν 3 παροχές , νιπτήρας , ντους και καζανάκι .
Στον νιπτήρα δουλεύει το κρύο νερό , αλλά όχι το ζεστό
Στο ντους αντίστροφα
Στο δε καζανάκι δεν τρέχει σταγόνα .
Δεν τόφτιαξα το σπίτι , έτσι το βρήκα . Ευχαριστώ ΗΝ1984 (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=46585) για την υπόδειξη να μείνω με την ανεπίστροφη του(κινέζικου) μηχανήματος , πράγμα το οποίο με φοβίζει . Οπότε anyway , που λέει και ο vasilllis (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=68508) , θα την αλλάξω και θα επανέλθω . Υπάρχει περίπτωση να τα τινάξει , αφού παίρνει μπροστά μόνη της ανά 3 λεπτά , ή 480 φορές την ημέρα ; Αν έχετε κάτι εν τω μεταξύ , είμαι όλος αυτιά κι ευχαριστώ την ομήγυρη .

αντε αλλαξε την.θα σκασουμε απο περιεργεια. ,[emoji16]


Αυτή τη στιγμή έχεις στο δίκτυο δυο ανεπίστροφες. Μια πριν την αντλία(μεταλλική) και μια μέσα στον αυτόματο μηχανισμό εκκίνησης. Βγάλε τη μεταλλική από την αναρρόφηση της αντλίας (δεν χρειάζεται) και βλέπουμε.

θα ελεγα να μην το κανει,διοτι προσπαθουμε να βρουμε την βλαβη και ετσι δρν πρόκειται να βγει ακρη.

vasilisd
15-10-20, 12:24
Γενικά:

1) Η διατομή της αναρρόφησης της αντλίας (αν τραβάει από δεξαμενή) είναι πολύ μικρή. Θέλει τουλάχιστον φ28
2) Το φιλτράκι της παροχής έλεγχέ το συχνά. Αν βουλώσει και δε μπορεί να αναρροφήσει νερό θα πάρεις τα στεγανά της αντλίας στα χέρια.
3) Στο έχουν πεί αλλά δε το έχεις εμπεδώσει: Έχοντας ανοικτή μόνο την βάνα αναρρόφησης, με υπομονή κλείσε όλες τις βάνες από την αντλία και μετά. Άνοιγε μια - μια τις βάνες και περίμενε κανένα 10λεπτο. Κάθε βάνα που ανοίγεις, κλείνεις την προηγούμενη, δηλαδή κάθε φορά να έχεις μια βάνα ανοικτή κατά τις δοκιμές. Όπου δείς πτώση πίεσης, θα ξέρεις ότι αυτή η γραμμή ευθύνεται. Ο συνήθης ύποπτος στην περίπτωσή σου είναι οι ηλεκτροβάνες ποτίσματος.

DimMani
16-10-20, 10:51
Γενικά:

1) Η διατομή της αναρρόφησης της αντλίας (αν τραβάει από δεξαμενή) είναι πολύ μικρή. Θέλει τουλάχιστον φ28
2) Το φιλτράκι της παροχής έλεγχέ το συχνά. Αν βουλώσει και δε μπορεί να αναρροφήσει νερό θα πάρεις τα στεγανά της αντλίας στα χέρια.
3) Στο έχουν πεί αλλά δε το έχεις εμπεδώσει: Έχοντας ανοικτή μόνο την βάνα αναρρόφησης, με υπομονή κλείσε όλες τις βάνες από την αντλία και μετά. Άνοιγε μια - μια τις βάνες και περίμενε κανένα 10λεπτο. Κάθε βάνα που ανοίγεις, κλείνεις την προηγούμενη, δηλαδή κάθε φορά να έχεις μια βάνα ανοικτή κατά τις δοκιμές. Όπου δείς πτώση πίεσης, θα ξέρεις ότι αυτή η γραμμή ευθύνεται. Ο συνήθης ύποπτος στην περίπτωσή σου είναι οι ηλεκτροβάνες ποτίσματος.

Άλλαξα την ανεπίστροφη και το πρόβλημα βελτιώθηκε μεν , αλλά δεν λύθηκε . Δηλαδή η περίοδος επανεκκίνησης ανέβηκε στα 21 λεπτά από τα 3 , που σημαίνει ότι η ανεπίστροφη τόχε το πρόβλημά της και καλώς αλλάχθηκε . Οπότε το...Oskar πηγαίνει στον vasillli (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=68508). Επισυνάπτω ακόμη 2 φ/φίες . Η 1η είναι στο ισόγειο και η 2η στον Α’ όροφο . Δεν ξέρω ποιοι διακόπτες αφορούν το καλοριφέρ και ποιοι την υδροδότηση . Όμως όλοι οι σωλήνες είναι μέσα σε άλλον κόκκινο , ή μπλε σωλήνα , που υποτίθεται ότι αν υπάρχει διαρροή θα έπρεπε να γεμίσει τον σωλήνα νερό , αφού το πρόβλημα υφίσταται για περισσότερο από 1 μήνα . Υπάρχει πάντα η πιθανότητα της κακοτεχνίας και νάναι τρύπιος ο σωλήνας και το νερό να εξαφανίζεται !! Θα κάνω τα προτεινόμενα αφού δεις κι αυτό . Μήπως τα 21 λεπτά δικαιολογούνται από (ελάχιστες) σταγόνες από τις βρύσες του κήπου ; Κάθε περαιτέρω ιδέα ευπρόσδεκτη .

https://i.ibb.co/pb02zhD/1.jpg (https://ibb.co/pb02zhD)
https://i.ibb.co/J2xX0m6/IMG-20201016-093536.jpg (https://ibb.co/J2xX0m6)

ΗΝ1984
16-10-20, 14:49
Δικαιούμαι και εγώ κομμάτι από το αγαλματάκι, αφού είπα για ανεπίστροφη κλπ. Έστω ένα χεράκι. Τι όχι; Άντε ένα δαχτυλάκι. Όχι το μεσαίο.

vasilllis
16-10-20, 17:28
Άλλαξα την ανεπίστροφη και το πρόβλημα βελτιώθηκε μεν , αλλά δεν λύθηκε . Δηλαδή η περίοδος επανεκκίνησης ανέβηκε στα 21 λεπτά από τα 3 , που σημαίνει ότι η ανεπίστροφη τόχε το πρόβλημά της και καλώς αλλάχθηκε . Οπότε το...Oskar πηγαίνει στον vasillli (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=68508). Επισυνάπτω ακόμη 2 φ/φίες . Η 1η είναι στο ισόγειο και η 2η στον Α’ όροφο . Δεν ξέρω ποιοι διακόπτες αφορούν το καλοριφέρ και ποιοι την υδροδότηση . Όμως όλοι οι σωλήνες είναι μέσα σε άλλον κόκκινο , ή μπλε σωλήνα , που υποτίθεται ότι αν υπάρχει διαρροή θα έπρεπε να γεμίσει τον σωλήνα νερό , αφού το πρόβλημα υφίσταται για περισσότερο από 1 μήνα . Υπάρχει πάντα η πιθανότητα της κακοτεχνίας και νάναι τρύπιος ο σωλήνας και το νερό να εξαφανίζεται !! Θα κάνω τα προτεινόμενα αφού δεις κι αυτό . Μήπως τα 21 λεπτά δικαιολογούνται από (ελάχιστες) σταγόνες από τις βρύσες του κήπου ; Κάθε περαιτέρω ιδέα ευπρόσδεκτη .

https://i.ibb.co/pb02zhD/1.jpg (https://ibb.co/pb02zhD)
https://i.ibb.co/J2xX0m6/IMG-20201016-093536.jpg (https://ibb.co/J2xX0m6)
κλεισε ολες τις βανες καταθλιψης και περιμενε να δεις.
υποπτευομαι το ανεπιστροφο...(ναι παλι).
ισως θελεθ. να δουλεψει.φωτο;
Δικαιούμαι και εγώ κομμάτι από το αγαλματάκι, αφού είπα για ανεπίστροφη κλπ. Έστω ένα χεράκι. Τι όχι; Άντε ένα δαχτυλάκι. Όχι το μεσαίο.χαχαχαχαχα
να το μοιραστουμε.

ΗΝ1984
16-10-20, 19:12
Με ένα κομμάτι καννάβι, ένα κομμάτι τεφλόν στην έδρα, η ανεπίστροφη παύει να είναι ανεπίστροφη.

DimMani
16-10-20, 19:53
κλεισε ολες τις βανες καταθλιψης και περιμενε να δεις.
υποπτευομαι το ανεπιστροφο...(ναι παλι).
ισως θελεθ. να δουλεψει.φωτο;χαχαχαχαχα
να το μοιραστουμε.

Έντιμη η πρόταση vasillli (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=68508) , οπότε μοιραστείτε το με τον .ΗΝ1984 (https://www.howtofixit.gr/forum/member.php?u=46585) . Επί του θέματος , δεν ξέρω τι θα πει «βάνα κατάθλιψης» , εκτός αν είναι όλες οι κόκκινες ;

vasilllis
19-10-20, 18:33
Οτι βανα υπαρχει απο την αντλια και μετα.
Μονο ετσι θα βρεθει αν υπαρχει διαρροη .

ΗΝ1984
19-10-20, 21:40
Ρε, όταν λέμε για βάνα, μήπως σκέφτεται αυτή και γι' αυτό δεν γίνεται δουλειά;47899

DimMani
20-10-20, 16:26
Ρε, όταν λέμε για βάνα, μήπως σκέφτεται αυτή και γι' αυτό δεν γίνεται δουλειά;47899

Όχι ρε...Μπάρμπα !

DimMani
22-10-20, 14:14
Τις έκλεισα όλες , μία-μία και συγχρόνως έκλεινα τον γενικό . Μετά από 5΄μόλις ανοίγω τον γενικό , κατακόρυφη πτώση της πίεσης και επανεκκίνηση . Υπάρχει πιθανότητα η καινούργια ανεπίστροφη να είναι παντόφλα ;

vasilllis
22-10-20, 15:56
Τις έκλεισα όλες , μία-μία και συγχρόνως έκλεινα τον γενικό . Μετά από 5΄μόλις ανοίγω τον γενικό , κατακόρυφη πτώση της πίεσης και επανεκκίνηση . Υπάρχει πιθανότητα η καινούργια ανεπίστροφη να είναι παντόφλα ;ποιον ονομαζεις εσυ γενικο;

DimMani
22-10-20, 17:18
ποιον ονομαζεις εσυ γενικο;


Αυτόν που διακόπτει κάθε παροχή σε όλες τις συνδέσεις . Στις φ/φίες ο κόκκινος , δίπλα δεξιά του μπλε , αυτού που ονόμασα(κατά λάθος) γενικό .

vasilllis
23-10-20, 07:36
αν δεν κλεινεις μικρούς κλάδους της εγκαταστασης,θα ειμαστε ςδω να συζητε μεχρι το πασχα.
κλεισε ολες τις καταθλιψεις της αντλιας(ποτισματα σπίτι καλοριφερ κλπ) .ανοιξε μια και παρακολουθησε.δεν κανει τιποτα;κλεισε την ανοιξε αλλη.
υποπτευομαι κανενα καζανακι πατάνε και ψαχνεις να δεις τωρα που παει το νερο

DimMani
23-10-20, 09:34
αν δεν κλεινεις μικρούς κλάδους της εγκαταστασης,θα ειμαστε ςδω να συζητε μεχρι το πασχα.
κλεισε ολες τις καταθλιψεις της αντλιας(ποτισματα σπίτι καλοριφερ κλπ) .ανοιξε μια και παρακολουθησε.δεν κανει τιποτα;κλεισε την ανοιξε αλλη.
υποπτευομαι κανενα καζανακι πατάνε και ψαχνεις να δεις τωρα που παει το νερο


Η...άσκηση χρειάζεται πολύ χρόνο και είμαι πηγμένος . Πιστεύω ότι θα επανέλθω με απαντήσεις σε 5-10 ημέρες . Ευχαριστώ και πάλι για τις συμβουλές και την απεριόριστη υπομονή .

DimMani
31-10-20, 13:08
Γεια σας και πάλι μετά από απουσία 8 ημερών . Πριν κάνω την χρονοβόρο άσκηση (άνοιξε-κλείσε διακόπτες) , για την οποία δεν έχω ακόμη χρόνο, έκανα το ακόλουθο . Έκλεισα το ηλ/κό ρεύμα από το πιεστικό ολόκληρη την νύχτα δηλάδή τουλάχιστον για 9 ώρες . Το άνοιξα το πρωϊ κι έκανε 17 δεύτερα να φθάσει στην ανώτατη πίεση των 4,8 bars . 17 δεύτερα κάνει και όταν επανεκκινεί ανά 5λεπτο . Αν υπήρχε διαρροή , θάπρεπε νάχει χάσει 108 φορές το νερό , το οποίο χάνεται ανά 5λεπτο (9 ώρες = 108 5λεπτα) και να χρειάζεται πολλαπλάσια ώρα για να φθάσει την μέγιστη πίεση . Άρα κατά την άποψη εμού του αδαούς , αποκλείεται η διαρροή . Οπότε ξαναρωτάω :

1. Υπάρχει περίπτωση να είναι παντόφλα η αλλαγή της «καινούργιας» ανεπίστροφης ; Δηλαδή , ή να ήτανε μεταχειρισμένη , ή να ήτανε προβληματική εκ κατασκευής ; Η παλιά ανεπίστροφη είχε ένα πλαστικό εμβολάκι με γρανάζι , το οποίο έχει και η «καινούργια» .
2. Αγόρασα μια τρίτη , αληθινά καινούργια ορειχάλκινη ανεπίστροφη , της οποίας είναι μεταλλικό και το εμβολάκι και δεν έχει γρανάζια . Η συνολικά μεταλλική/ ορειχάλκινη , είναι καλλίτερη , ή χειρότερη επιλογή ;
3. Υπάρχει περίπτωση να τάπαιξε το μηχανάκι , Fluid Control κινέζικο και να επανεκκινεί επειδή έτσι γουστάρει ;
4. Αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα , πως το ελέγχω ;
Ευχαριστώ .

mikemtb73
31-10-20, 17:29
3. Υπάρχει περίπτωση να τάπαιξε το μηχανάκι , Fluid Control κινέζικο και να επανεκκινεί επειδή έτσι γουστάρει ;
4. Αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα , πως το ελέγχω ;
Ευχαριστώ .
Αφού ειχες πει ότι κλεινοντας τις βάνες σταματαει να επανεκκινεί... (ποστ 5)
Πως έχει προβλημα λες το κινέζικο μηχανακι?


Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

DimMani
31-10-20, 20:09
[QUOTE=mikemtb73;609316]Αφού ειχες πει ότι κλεινοντας τις βάνες σταματαει να επανεκκινεί... (ποστ 5)
Πως έχει προβλημα λες το κινέζικο μηχανακι?

Παρακαλώ μην απαντάς με ερώτηση , δεν βοηθάει . Άρα το μηχανάκι δεν έχει πρόβλημα . Σωστά ;

ΗΝ1984
31-10-20, 20:23
Γεια σας και πάλι μετά από απουσία 8 ημερών . Πριν κάνω την χρονοβόρο άσκηση (άνοιξε-κλείσε διακόπτες) , για την οποία δεν έχω ακόμη χρόνο, έκανα το ακόλουθο . Έκλεισα το ηλ/κό ρεύμα από το πιεστικό ολόκληρη την νύχτα δηλάδή τουλάχιστον για 9 ώρες . Το άνοιξα το πρωϊ κι έκανε 17 δεύτερα να φθάσει στην ανώτατη πίεση των 4,8 bars . 17 δεύτερα κάνει και όταν επανεκκινεί ανά 5λεπτο . Αν υπήρχε διαρροή , θάπρεπε νάχει χάσει 108 φορές το νερό , το οποίο χάνεται ανά 5λεπτο (9 ώρες = 108 5λεπτα) και να χρειάζεται πολλαπλάσια ώρα για να φθάσει την μέγιστη πίεση . Άρα κατά την άποψη εμού του αδαούς , αποκλείεται η διαρροή . Οπότε ξαναρωτάω :
1. Υπάρχει περίπτωση να είναι παντόφλα η αλλαγή της «καινούργιας» ανεπίστροφης ; Δηλαδή , ή να ήτανε μεταχειρισμένη , ή να ήτανε προβληματική εκ κατασκευής ; Η παλιά ανεπίστροφη είχε ένα πλαστικό εμβολάκι με γρανάζι , το οποίο έχει και η «καινούργια» .
2. Αγόρασα μια τρίτη , αληθινά καινούργια ορειχάλκινη ανεπίστροφη , της οποίας είναι μεταλλικό και το εμβολάκι και δεν έχει γρανάζια . Η συνολικά μεταλλική/ ορειχάλκινη , είναι καλλίτερη , ή χειρότερη επιλογή ;
3. Υπάρχει περίπτωση να τάπαιξε το μηχανάκι , Fluid Control κινέζικο και να επανεκκινεί επειδή έτσι γουστάρει ;
4. Αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα , πως το ελέγχω ;
Ευχαριστώ .

τα 17 δεύτερα είναι ο προγραμματισμός εκκίνησης. και στα πέντε δεύτερα να φτάσει την μεγίστη πίεση, αυτό θα δουλέψει 17 .

vasilllis
01-11-20, 01:04
και διαρροη να εχεις οταν πεσει η πιεση αυτη θα σταματησει,οποτε ακυρο το τεστ.

DimMani
01-11-20, 09:26
και διαρροη να εχεις οταν πεσει η πιεση αυτη θα σταματησει,οποτε ακυρο το τεστ.

Άκυρο το δικό μου τεστ ; Οπότε επανέρχεται το "άνοιγε-κλείνε" , που πρότεινες την 23-10-20, 09:36 ; Ή τα παρατάω ;

vasilllis
01-11-20, 14:58
Άκυρο το δικό μου τεστ ; Οπότε επανέρχεται το "άνοιγε-κλείνε" , που πρότεινες την 23-10-20, 09:36 ; Ή τα παρατάω ;θέλω να πω οτι δεν μπορεις να βγαλεις συμπεράσματα αφου οταν θα πεσει η πίεση (μετα απο 5-10-50 λεπτα ) θα σταματησει η διαρροη οπότε τι συμπέρασμα βγαζεις;

DimMani
12-11-20, 11:54
θέλω να πω οτι δεν μπορεις να βγαλεις συμπεράσματα αφου οταν θα πεσει η πίεση (μετα απο 5-10-50 λεπτα ) θα σταματησει η διαρροη οπότε τι συμπέρασμα βγαζεις;

Ζητώ συγνώμη για την απουσία μου , αλλά υπήρχαν σοβαρότερες προτεραιότητες . Έκλεισα όλες τις βάνες σύνθλιψης , μέσα στο σπίτι {8 Α’όροφος + 2 Ισόγειο = σύνολο 10(*)} , εκτός από 2 καζανάκια και 3 νιπτήρες , στο ισόγειο και στον Α’ όροφο . Οι βάνες των τελευταίων είναι πλαστικές , έχουν αρκετή αντίσταση και φοβάμαι μην σπάσουνε . Επίσης έκλεισα όλες τις βάνες σύνθλιψης , (σύνολο 5) , στην αποθήκη συμπεριλαμβανομένου και του γενικού διακόπτη . Πάτησα επανεκκίνηση στο FluidControl, το οποίο κτύπησε 7 bars , αντί για 4,8 και κόλλησε εκεί . Φοβήθηκα , άνοιξα τον κεντρικό διακόπτη , έπεσε γύρω στα 4,5 , ξαναέκλεισα τον γενικό . Σε 6 λεπτά είχε κατέβει στα 3,6 με όλα κλειστά . Πάλι έκανα επανεκκίνηση κι έφθασε στα 5,2 . Ξανα-άνοιξα τον κεντρικό μετά 10 λεπτά , που είχε ήδη κατέβει στα 2,7 !! και συνέχισε την πτώση , ήπια μεν , αλλά με όλα κλειστά . Συμπέρασμα ;;;
(*) Είναι μπλε και κόκκινες . Υποθέτω ότι κάποιες αφορούν το καλοριφέρ . Δεν ξέρω ποιες .

DimMani
14-11-20, 05:57
(1) Έβαλα φίλτρο νερού πριν από την βαλβίδα αντεπιστροφής , μετά απ'αυτό ξεκίνησε το πρόβλημα των επανεκκινήσεων . Όμως μπορεί πως δικαιολογείται; (2) Πόσες επανεκκινήσεις την ώρα , ή την ημέρα , "αντέχει" ένα "fluid control" χωρίς να πάθει ζημιά ;

vasilllis
14-11-20, 10:12
εφόσον ήταν όλα κλειστά στην καταθλιψη, δεν σφραγίζει σωστά το ανεπιστροφο. διαρροή σε σωλήνες μου φαίνεται πολύ σπάνιο να συμβεί και σίγουρα θα ήταν ορατό .

DimMani
14-11-20, 12:23
εφόσον ήταν όλα κλειστά στην καταθλιψη, δεν σφραγίζει σωστά το ανεπιστροφο. διαρροή σε σωλήνες μου φαίνεται πολύ σπάνιο να συμβεί και σίγουρα θα ήταν ορατό .


Οπότε ξανα-αλλάζω ανεπιστροφο . Όπως ήδη έγραψα αγόρασα ένα ορειχάλκινο . Αυτό που δουλεύει , έχει ένα πλαστικό εμβολάκι με γρανάζια , στο ορειχάλκινο το εμβολάκι είναι μεταλλικό χωρίς γρανάζια , πιο είναι καλλίτερο και γιατί . Νομίζω ότι δεν θα ξανα-ενοχκλήσω και θα ενημερώσω όταν τελειώσει η Οδυσσειά μου .

ΣΚΛΗΚΟΣ
15-11-20, 16:50
Άνοιξες έκλεισες διακοπτες, άλλαξες αντεπιστροφης , τσεκαρες όλο το δίκτυο χωρίς να τσεκαρεις φιλαράκι το πολύ προφανές , που είναι το πλακετακι η το μαγνητικό του fluid control , οι επανακεκκινησεις εχουν περιοδικότητα , αν υπήρχε διαρροή θα ήταν διαφορετικοι χρόνοι , άλλη πίεση δικτύου το βράδυ , άλλη το πρωί άλλη πίεση όταν καταναλώνεις νερό ( άνοιγμα βρύσης )κτλ

Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

vasilllis
15-11-20, 20:42
Οπότε ξανα-αλλάζω ανεπιστροφο . Όπως ήδη έγραψα αγόρασα ένα ορειχάλκινο . Αυτό που δουλεύει , έχει ένα πλαστικό εμβολάκι με γρανάζια , στο ορειχάλκινο το εμβολάκι είναι μεταλλικό χωρίς γρανάζια , πιο είναι καλλίτερο και γιατί . Νομίζω ότι δεν θα ξανα-ενοχκλήσω και θα ενημερώσω όταν τελειώσει η Οδυσσειά μου .

Πριν το πεταξεις/αλλαξεις συνδεσε το αναποδα για να δεις αν λειτουργει σωστα τελικα.



Άνοιξες έκλεισες διακοπτες, άλλαξες αντεπιστροφης , τσεκαρες όλο το δίκτυο χωρίς να τσεκαρεις φιλαράκι το πολύ προφανές , που είναι το πλακετακι η το μαγνητικό του fluid control , οι επανακεκκινησεις εχουν περιοδικότητα , αν υπήρχε διαρροή θα ήταν διαφορετικοι χρόνοι , άλλη πίεση δικτύου το βράδυ , άλλη το πρωί άλλη πίεση όταν καταναλώνεις νερό ( άνοιγμα βρύσης )κτλ

Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Αφου τσεκαρε το μανομετρεο οτι εχασε πιεση σε λιγα λεπτα.

DimMani
20-11-20, 11:12
Άλλαξα ανεπίστροφη , τα ίδια . Τελικά εντοπίσθηκαν 2 διαρροές εκτός σπιτιού . Μία από βρύση του κήπου και η χειρότερη από την δεξαμενή προς το πιεστικό . Στην Β΄περίπτωση οι σωληνώσεις είναι υπόγειες . Καλά ξεμπερδέματα .

vasilllis
21-11-20, 15:15
Άλλαξα ανεπίστροφη , τα ίδια . Τελικά εντοπίσθηκαν 2 διαρροές εκτός σπιτιού . Μία από βρύση του κήπου και η χειρότερη από την δεξαμενή προς το πιεστικό . Στην Β΄περίπτωση οι σωληνώσεις είναι υπόγειες . Καλά ξεμπερδέματα .απο την δεξαμενη προς πιεστικο αν είναι πριν το ανεπίστροφο δεν επηρεάζει με εκκινησεις το πιεστικο.Για τις λοιπες διαρροες τι να πω.δεν εκλεισες όλες τις βανες της κατάθλιψης;

DimMani
22-11-20, 07:48
απο την δεξαμενη προς πιεστικο αν είναι πριν το ανεπίστροφο δεν επηρεάζει με εκκινησεις το πιεστικο.Για τις λοιπες διαρροες τι να πω.δεν εκλεισες όλες τις βανες της κατάθλιψης;

Ο υδραυλικός είπε ότι η διαρροή βρίσκεται στον σωλήνα που δίνει από τον ηλιακό προς το σπίτι . Επειδή ο ηλιακός βρίσκεται πάνω από την δεξαμενή (επί σιδηροκατασκευής) , έγραψα λάθος ότι είναι από την δεξαμενή . Οπότε ατυχώς είναι υπόγεια , μαζί με τις σχετικές ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις.