Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] Κλιματιστικό Firstline
Καλησπέρα. Έχω ένα κλιματιστικό Firstline 9ρι, 4 χρόνια τώρα που μου δούλευε απροβληματιστα. Τώρα που άρχισαν η ζεστες το έβαλα στην πρίζα (το χειμώνα δεν δούλεψε) και αυτόματα αρχίζει ο ανεμιστήρας να δουλεύει, χωρίς να μπορώ να του δώσω καμία εντολή από το τηλεκοντρόλ. Το έβγαλα και το έβαλα πρίζα αρκετές φορές αλλά πάντα το ίδιο, δουλεύει μόνο ο ανεμιστήρας ασταμάτητα. Ξέρει κανείς τι μπορεί να παίζει;;
Άνοιξε την εξωτερική μονάδα , έχει έναν μεγάλο κυλινδρικό πυκνωτή κοντά στο μοτέρ γύρω στα 40μf, μέτρησε τον , καθώς επίσης τσεκαρε μηπως έχει καμμία ασφαλειοθηκη και σου έχει καεί
Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Άνοιξα την μονάδα και έβγαλα το πυκνωτή όπως μου είπες. Έψαξα λίγο Web κ είδα ότι τους μετράνε με πολύμετρα στην ένδειξη mfd. Εγώ που έχω απλό πολυμετρο πως μπορώ να τον τσεκάρω;; Ασφαλειοθηκη που μου λες δεν βρηκα.
Με απλό πολύμετρο στην θέση για ωμ ,νομίζω στην κλίμακα για Μωμ , στην μεγάλη κλίμακα , βλέπεις ενδείξη πολυμετρου να αυξάνει συνεχώς μέχρι κάποια τιμή που θα σταθεροποιηθεί, σκατζαρησε τα προμπ στα πιν του πυκνωτή και θα αρχίσει να φθίνουν οι τιμές . Αν δείξει άπειρο ή έχει εμφανή σημάδια παραμόρφωσης ο πυκνωτής . Με αυτήν την μέθοδο μπορεί να έχεις απόκλιση ως προς το μέτρο της χωρητικότητας του πυκνωτή , πχ από τα 40 να έχει πεσει στα 15μf, παραπανω απο το 10% απόκλιση
Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Tωρα τι σχεση μπορει να εχει ο πυκνωτης του συμπιεστη εξω με τον ανεμιστηρα της εσωτερικης μοναδας αδυνατω να καταλαβω..
Δλδ τι; εχασε χωρητικοτητα και δουλευει συνεχεια μεσα ο ανεμιστηρας;;;
Επισης ασφαλειοθηκη ακομη δεν εχω δει σε πλακετα κλιματιστικου,ασφαλεια επανω στην πλακετα σιγουρα..
Επισης επισης αντε και καηκε καπου μια ασφαλεια , δεν βλεπω πως αυτο θα κανει τον ανεμιστηρα μεσα να δουλευει συνεχεια..
Για τον φιλο που ρωτησε αφου λες το ειχες εκτος πριζας ολο τον χειμωνα μηπως εχασε την μπαλα ο επεξεργαστης και κανει οτι του κατεβει..
Φίλε μου φαίνεται να έχεις δίκιο. Ο πυκνωτής δεν παίζει να χει κάποια σχέση στο πρόβλημα, αν κ δε κατάφερα να τον μετρήσω.. Το πιο πιθανό είναι αυτό που λες είναι με τον επεξεργαστή, να έχασε την μπάλα.. Το λέω γιατί μια φορά μετά από πολλά βάλε βγάλε στην πρίζα, πρόλαβα και το έβαλα μπρος από το τηλεκοντρόλ, πριν πάρει μπρος ο ανεμιστήρας.. Το ρημάδι δούλεψε κανονικά μέχρι που το έκλεισα.. Μετά πάλι τα ίδια.. Αυτή η ασφάλεια που λες πάνω στην πλακέτα που ακριβώς βρίσκεται;; Μια στο εκατομμύριο αν την αλλάξω μήπως ξεκολλήσει.. Αλλιώς πέταμα
Tωρα τι σχεση μπορει να εχει ο πυκνωτης του συμπιεστη εξω με τον ανεμιστηρα της εσωτερικης μοναδας αδυνατω να καταλαβω..
Δλδ τι; εχασε χωρητικοτητα και δουλευει συνεχεια μεσα ο ανεμιστηρας;;;
Επισης ασφαλειοθηκη ακομη δεν εχω δει σε πλακετα κλιματιστικου,ασφαλεια επανω στην πλακετα σιγουρα..
Επισης επισης αντε και καηκε καπου μια ασφαλεια , δεν βλεπω πως αυτο θα κανει τον ανεμιστηρα μεσα να δουλευει συνεχεια..
Για τον φιλο που ρωτησε αφου λες το ειχες εκτος πριζας ολο τον χειμωνα μηπως εχασε την μπαλα ο επεξεργαστης και κανει οτι του κατεβει..Τι δουλειά έχει ο φυγοκεντρικός ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας με την εκκίνηση και λειτουργία του συμπιεστή με την βοήθεια του πυκνωτή ; Νομίζω ο ανεμιστήρας δουλεύει συνεχώς και ανάλογα μεταβιβάζει δυναμικά θερμότητα ή ψύξη από το στοιχείο μέσα στο σπίτι. Πάντως σε δικό μου παλιό κλιματιστικό είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα , δούλευε ο εσωτερικός ανεμιστήρας και όχι η εξωτερική μονάδα . Άνοιξα το έξω κουτί , δεν είχε πλακέτα ,από πιν ενός μετασχηματιστή είχε μια ασφαλειοθηκη με καμμένη μέσα μια γυάλινη ασφάλεια στα 3,15Α και έναν κυλινδρικό πυκνωτή ο οποίος είχε χάσει χωρητικότητα από τα 40μf είχε πάει στα 15 . Τα αντικατεστησα και τώρα δουλεύει. Αν κάνω λάθος διορθωστε με.
Στάλθηκε από το HTC 10 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
O εσωτερικος ανεμιστηρας ανεβοκατεβαζει στροφες η και κλεινει τελειως αναλογα τι εχουμε ζητησει και τι συνθηκες επικρατουν στον χωρο..
Το σιγουρο ειναι οτι δεν δουλευει συνεχεια.Φανταζεσαι το χειμωνα που προσπαθεις να ζεσταθεις να δουλευε συνεχεια τι θα γινοταν;
Επισης αν εχει προβλημα ο πυκνωτης του συμπιεστη , το κλιματιστικο ξεκιναει κανονικα,ακουει εντολες απο το χειριστηριο απλως οταν ερθει η ωρα να παρει ο συμπιεστης εξω αυτο δεν γινεται.
Ο φιλος ειπε οτι το κλιματιστικο δεν ακουει καθολου εντολες και ο ανεμιστηρας δουλευει συνεχεια..
Θα ελεγα να το ξεχασει και να ψαξει για καινουριο..
Α! Ουτε για ασφαλεια να ψαξει γιατι εκτος που ειναι αρκετα δυσκολο να φτασει στην πλακετα ,σιγουρα δεν ειναι καμμενη γιατι αν ηταν δεν θα δουλευε ουτε ανεμιστηρας ουτε τιποτα μεσα..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.