Σημερα το πρωι ξαφνικα επεσε το ρελλέ διαρροης και απο τον πινακα βγηκε καπνος

Ανοιξα τον πινακα και ειχε καει το καλώδιο της φασης μετα την εξοδο του ρελλε , ειχα αναμενο θερμοσιφωνα και πιθανον και απο χαλαρη συνδεση .

Απο τοτε ο ρελες πεφτει μολις ανεβασω οποιαδηποτε ασφάλεια

απομονωσα τοβν ρελε απο την υπολοιπη εγκατασταση και εβαλα ενα πολυπριζο κατευθειαν στην εξοδο του ρελε και εβαλα ενα φορτιο στο πολυπριζο και παλι επεσε ο ρελες


Τι λετε να φταιει ο ρελες να εχει χαλασει λογω υπερθερμασνης

Τι άλλο θα μπορουσε να φταιει?

chipakos-original
30-12-18, 22:35
Το πιο πιθανό είναι να έπαθε εσωτερική βλάβη το ρελέ από την θερμοκρασία της χαλαρής σύνδεσης.Αφού έβαλες πολύμπριζο και με απλή κατανάλωση έπεσε πάλι το ρελέ τότε έχει εσωτερική βλάβη.

antykaps
31-12-18, 09:34
Το πιο πιθανό είναι να έπαθε εσωτερική βλάβη το ρελέ από την θερμοκρασία της χαλαρής σύνδεσης.Αφού έβαλες πολύμπριζο και με απλή κατανάλωση έπεσε πάλι το ρελέ τότε έχει εσωτερική βλάβη.

Αυτό νομιζω και εγω ... θα παω σε λιγο να παρω ενα αλλο θα σας ενημερωσω σχετικά...

antykaps
31-12-18, 16:26
Καλησπέρα .. Αντικατέστησα το ρελέ .. ολα λειτουργουν σωστα

μαλον απο θερμοκρασια χαλασε ο ρελες