Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό LG] Πρόβλημα με Air Condition:Δεν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας
Καλησπέρα σε όλους,
Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζω πρόβλημα με το Air Condition μάρκας LG .
Aρχικά έβλεπα οτι η εσωτερική μονάδα δεν έβγαζε σχεδόν καθόλου κρύο αέρα.Το κατεβάζω στους βαθμούς 18C τίποτα πάλι.Λέω θα χρειάζεται φρέον . Αλλά ελέγχοντας την εξωτερική μονάδα αρχικά διαπίστωσα οτι δεν γυρνούσε ο ανεμιστήρας,ενώ το μοτέρ το εξωτερικό δούλευε και ακουγόταν κανονικά.Στην προσπάθεια μου να του δώσω εκκίνηση με το χέρι μου ξεκίνησε σιγά σιγά και λειτούργησε αλλά σε πολύ λίγες στροφές ,σχεδόν σαν σταματημένος .Αλλά ακόμα και αυτό το λίγο ήταν αρκετό για να αρχίζει να δροσίζει το δωμάτιο.Άρα φαίνεται ότι όλα είναι εντάξει και το πρόβλημα εστιάζεται στην σωστή λειτουργία του εξωτερικού ανεμιστήρα
Τι μπορεί να είναι βρε παιδιά ?Παίζει να είναι χαλασμένος πυκνωτής ?
Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια.
Είμαι ανίδεος από ηλεκτρολογικά.
chipakos-original
19-09-17, 07:36
Καλησπέρα σε όλους,
Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζω πρόβλημα με το Air Condition μάρκας LG .
Aρχικά έβλεπα οτι η εσωτερική μονάδα δεν έβγαζε σχεδόν καθόλου κρύο αέρα.Το κατεβάζω στους βαθμούς 18C τίποτα πάλι.Λέω θα χρειάζεται φρέον . Αλλά ελέγχοντας την εξωτερική μονάδα αρχικά διαπίστωσα οτι δεν γυρνούσε ο ανεμιστήρας,ενώ το μοτέρ το εξωτερικό δούλευε και ακουγόταν κανονικά.Στην προσπάθεια μου να του δώσω εκκίνηση με το χέρι μου ξεκίνησε σιγά σιγά και λειτούργησε αλλά σε πολύ λίγες στροφές ,σχεδόν σαν σταματημένος .Αλλά ακόμα και αυτό το λίγο ήταν αρκετό για να αρχίζει να δροσίζει το δωμάτιο.Άρα φαίνεται ότι όλα είναι εντάξει και το πρόβλημα εστιάζεται στην σωστή λειτουργία του εξωτερικού ανεμιστήρα
Τι μπορεί να είναι βρε παιδιά ?Παίζει να είναι χαλασμένος πυκνωτής ?
Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια.
Είμαι ανίδεος από ηλεκτρολογικά.
Ισως λίγο λίπανση στον άξονα του ανεμιστήρα..??
Ναι για πυκνωτη το βλεπω.Ανοιξε το καπακι της εξωτερικης μοναδας κα δες τον.Λογικα θα ειναι φουσκωμενος η τελος παντων ταλαιπωρημενος.Ακομη και ενταξει να φαινεται ομως αλλαξε τον εχει λιγοτερα απο 10 ευρω.
Ισως λίγο λίπανση στον άξονα του ανεμιστήρα..??
Σωστό αυτό που μου λες ,απλώς δεν φαίνεται να είναι "μηχανικά"κολλημένος για να τον γρασάρω. Με ένα απλό φύσημα με το στόμα βλέπεις ότι γυρνάει.
Ναι για πυκνωτη το βλεπω.Ανοιξε το καπακι της εξωτερικης μοναδας κα δες τον.Λογικα θα ειναι φουσκωμενος η τελος παντων ταλαιπωρημενος.Ακομη και ενταξει να φαινεται ομως αλλαξε τον εχει λιγοτερα απο 10 ευρω.
Οκ φίλε μου αυτό θα κοιτάξω να αλλάξω πρώτα.Ευχαριστώ παρα πολυ
brasidas12
23-09-17, 07:21
για πυκνωτης μου κανει κ εμενα. δες τα χαρακτηριστικα του κ παρε εναν ιδιο. κοστος αστειο. ενημερωσε μας
Kαλημέρα σε όλους,
Έβγαλα τον πυκνωτή από την εξωτερική μονάδα. Εξωτερικά δεν φαίνεται κάποια αλλοίωση αλλά όπως και να χει θα τον αλλάξω.
Τα χαρακτηριστικά του πυκνωτη που έχει η μονάδα είναι:400VAC 30μF + 1.5μF .Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για ανταλλακτικό βρίσκω μόνο 370VAC 30μF + 1.5μF . Θα έχω θέμα που δεν είναι ακριβώς ο ίδιος σε τάση.?
Συγγεκριμενα η μάρκα του ειναι: CBB65 Dual-CAP, FAN:1,5μF ,HERB:30μF ,Wuxi Hongguang Capacitor C0,LTD
Κώστας.
Η μέγιστη τιμή τάσης που δέχεται ο πυκνωτής είναι η τιμή κορυφής της RMS τάσης του δικτύου, ήτοι 230V x SQRT(2) = 325V.
Αρα θα αντέξει και ο 370V.
Ευχαριστώ πολύ.Τον άλλαξα και δουλεύει πλέον κανονικά. Χίλια ευχαριστώ σε όλους.