PDA

Επιστροφή στο Forum : [Bosch] Ηλεκτροπληξία από πλυντήριο πιάτων



setes
03-09-17, 17:31
Γεια

Έχω ένα πλυντήριο πιάτων δίπλα στο μεταλλικό νεροχύτη. Αν ακουμπήσω το νεροχύτη και ταυτόχρονα κάποια σημεία του πλυντηρίου (κάποιες βίδες) με χτυπάει το ρεύμα. Μέτρησα με το βολτόμετρο και βρήκα ότι μεταξύ του πλυντηρίου και του νεροχύτη υπάρχουν 130V! To ίδιο και μεταξύ πλυντηρίου-γείωσης. Θυμάμαι ότι και στο παλιό πλυντήριο πιάτων που είχα στο ίδιο σημείο, σε χτυπούσε το ρεύμα αν έπιανες μεταξύ νεροχύτη και κάποιων σημείων του πλυντηρίου που είχε φύγει η μπογιά. Στο σπίτι υπάρχει ΔΔΕ αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει διαρροή.

georged30
03-09-17, 17:40
Διαρροή υπάρχει σίγουρα, η μπρίζα που έχεις βάλει το πλυντηριο έχει γείωση?

setes
03-09-17, 19:07
ναι έχει

chipakos-original
03-09-17, 19:38
Διαρροή υπάρχει σίγουρα, η μπρίζα που έχεις βάλει το πλυντηριο έχει γείωση?
Αφού υπάρχει γείωση τότε η γείωση δεν λειτουργεί. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο. Λύνουμε το φις της πρίζας ή τέλος πάντων όπως είναι συνδεδεμένο διότι η γείωση δεν είναι καλά βαλμένη ή είναι τελείως εκτός συνδεσμολογίας. Αν δεν βρεις στο φις πρόβλημα τράβα μία παλαντέζα και δώσε ρεύμα από άλλη πρίζα π.χ έξω από την τουαλέτα που υπάρχει πρίζα του πλυντηρίου.. Ισως να μην έχουν συνδέσει την γείωση της συγκεκριμένης πρίζας μέσα στον πίνακα.

lepouras
03-09-17, 20:50
μέτρα και γείωση με ουδέτερο. ίσως έχει πρόβλημα η γείωση ίσως να έχει πρόβλημα και κάνα άλλο διαμέρισμα και να σου επιστρέφει εσένα από τα υδραυλικά. τη ηλικία είναι η πολυκατοικία?

tipos
03-09-17, 22:10
Μπορεί απλά να μην ακουμπούν τα λαμακια της γείωσης της μπριζας με τη γείωση του φις του πλυντηρίου.Επισεις μπορεί να έχουν οξειδωθεί τα λαμακια και να μην κάνουν καλή επαφή μεταξύ τους.

setes
05-09-17, 00:08
Μεταξύ του μεταλλικού μέρους του πλυντηρίου και της γείωσης του φις του πλυντηρίου η αντίσταση είναι 0.
Μεταξύ της γείωσης της πρίζας του πλυντηρίου και της γείωσης μιας άλλης πρίζας η αντίσταση είναι 0.
Μεταξύ της βρύσης και της γείωσης της πρίζας πλυντηρίου η αντίσταση είναι 0.
Το φις και η πρίζα είναι καθαρά και φαίνεται να ακουμπάνε.
Όταν βάζω το φις του πλυντηρίου στη πρίζα, το μεταλλικού μέρος του πλυντηρίου έχει 130V διαφορά από τη βρύση. Οπότε γιατί δεν πέφτει ο ΔΔΕ;:confused1:

klik
05-09-17, 00:16
Μεταξύ της βρύσης και της γείωσης της πρίζας πλυντηρίου η αντίσταση είναι 0.

Όταν βάζω το φις του πλυντηρίου στη πρίζα, το μεταλλικού μέρος του πλυντηρίου έχει 130V διαφορά από τη βρύση. :
Δεν μας τα λες καλα...
Σε ποια κλιμακα βαζεις το οργανο και τι ενδειξη παίρνεις;

vasilimertzani
06-09-17, 19:44
δοκιμασε με δοκιμαστικό ποια ειναι η φαση στην πριζα και γεφυρωσε ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ με την γειωση να δεις αν πεφτει το ρελε.
ΑΝ ΠΕΣΕΙ κανε μια γεφυρα μεταξυ γειωση και μεταλικο νεροχυτη και δοκιμασε.

JOUN
07-09-17, 22:18
Η γειωση της μιας πριζας με την αλλη εχει 0 ,ΟΚ..
Η γειωσεις αυτες με τον πινακα εχουν 0;
Επισης μου φαινεται παραξενο που η γειωση με την βρυση εχει 0..Μηπως οι γειωσεις των πριζων που μετρας ειναι συνδεμενες σε κανενα κολαρο σε σιδερενιο σωληνα που καταληγει στην βρυση;

nyannaco
08-09-17, 08:31
Παλιά δεν κατασκεύαζαν γειώσεις, όλη η εγκατάσταση γειωνόταν στο δίκτυο της ύδρευσης (που όντας αμιγώς χαλύβδινο, έκανε σχετικά αξιοπρεπώς τη δουλειά). Στη συνέχεια, κάποια στιγμή η ΕΥΔΑΠ άρχισε να χρησιμοποιεί πλαστικά μαρκούτσια σε κάθε αντικατάσταση μετρητη, επισκευή κλπ, και χάθηκε η ηλεκτρική συνέχεια με το δίκτυο διανομής, οπότε πάπαλα η γείωση στα παλιά σπίτια που γειώνονταν έτσι.
Το συγκεκριμένο σπίτι από πότε είναι;

setes
01-10-17, 20:34
Παλιά δεν κατασκεύαζαν γειώσεις, όλη η εγκατάσταση γειωνόταν στο δίκτυο της ύδρευσης (που όντας αμιγώς χαλύβδινο, έκανε σχετικά αξιοπρεπώς τη δουλειά). Στη συνέχεια, κάποια στιγμή η ΕΥΔΑΠ άρχισε να χρησιμοποιεί πλαστικά μαρκούτσια σε κάθε αντικατάσταση μετρητη, επισκευή κλπ, και χάθηκε η ηλεκτρική συνέχεια με το δίκτυο διανομής, οπότε πάπαλα η γείωση στα παλιά σπίτια που γειώνονταν έτσι.
Το συγκεκριμένο σπίτι από πότε είναι;

Του 1995 περίπου.

setes
01-10-17, 21:00
Μέτρησα τη γείωση της πρίζας που τροφοδοτεί το πλυντήριο με τις γειώσεις από άλλες πρίζες (λαμάκι με λαμάκι) και βρήκα 10-15 ωμ αντίσταση. Οπότε δεν υπάρχει διακοπή της γείωσης της πρίζας. Ξαναμέτρησα την αντίσταση μεταξύ βρύσης και γείωσης και βρήκα 500 ωμ (την προηγούμενη φορά μέτρησα μόνο με buzzer).

128V μεταξύ πλυντηρίου και γείωσης και 107V όταν άλλαξα την πολικότητα.

Να προσθέσω ότι και με το παλιό πλυντήριο πιάτων είχα μια διαφορά 130V μεταξύ βρύσης και μεταλλικών σημείων.

nyannaco
02-10-17, 08:16
Φίλε μου δεν έχεις γείωση! Ηλεκτρολόγο επειγόντως.