-Σε μια κουζίνα το ενδεικτικό λαμπάκι των εστιών ανάβει αμυδρά όταν συνδεθεί αν αντιστρέψουμε τη συνδεσμολογία φάση ουδέτερος αντίθετα απο το σχέδιο σβήνει, η κουζίνα εχει επισκευαστεί απο κάποιον ''ξεπέτα'' ίσα ίσα να πάρι τα λεφτά.

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
05-04-17, 23:54
Η ερώτηση είναι για να τη ψάξω το ενδεικτικό παίρνει μόνιμα ουδέτερο και με κάθε άναμα εστίας πάιρνει και φάση? ή παίρνει και φάση και ουδέτερο κατά το άναμα κάποιας εστίας, η κουζίνα είναι eskimo καμιά σχέση με τη παλιά εταιρεία αλλά φασόν Τούρκικη.

FILMAN
06-04-17, 12:48
Το λαμπάκι κανονικά πρέπει να παίρνει μόνιμα ουδέτερο, και φάση πρέπει να παίρνει μόνο όταν είναι αναμμένη τουλάχιστον μια εστία μέσω των αντίστοιχων παραλληλισμένων επαφών των επιλογέων (διακοπτών) των εστιών (οι επαφές αυτές είναι συνήθως σημειωμένες ως S1-S2 ή P3-5 πάνω στους επιλογείς)

Αν εσένα παίρνει μόνιμα φάση είναι λογικό να ανάβει αμυδρά όταν δεν παίρνει ουδέτερο (δηλ. όταν όλες οι εστίες είναι σβηστές) λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται στο σημείο που είναι το λαμπάκι από τη φάση που δέχεται, και από το (γειωμένο) μέταλλο της κουζίνας πάνω στο οποίο είναι στερεωμένο.

diony
06-04-17, 18:20
Το πιο σωστό είναι να συνδέσεις την παροχή όπως δείχνει το σχέδιο σύνδεσης του κατασκευαστή
Αν θέλεις να μην ανάβει το λαμπάκι δοκίμασε να συνδέσεις παράλληλα με το συγκεκριμένο λαμπάκι μία αντίσταση μεταξύ 470 ΚΩ έως 1 ΜΩ , ξεκινώντας δοκιμές από τη μεγάλη προς τη μικρή τιμή
Θα σου κάνει δουλειά νομίζω , στις παλιές κουζίνες υπήρχαν τέτοιες αντιστάσεις τοποθετημένες από τον κατασκευαστή και μάλιστα έχω βρει μέχρι 150 ΚΩ αλλά μεγαλύτερη σε Watt

tipos
06-04-17, 20:29
Δοκιμασε να αντιστρεψεις τα καλωδια απο το λαμπακι το ενα με το αλλο και συνδεσε την κουζινα βαση σχεδιου κατασκευαστη.
Τι να περιμενει κανεις απο τουρκικη κουζινα.

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
06-04-17, 23:20
Κατ΄αρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις προφανώς ο ''ξεπέτας'' μπερδέψει την θέση φάσης και ουδέτερου απο τη κεντρική κλέμα στους διακόπτες η ερώτηση είναι ο ουδέτερος στο λαμπάκι είναι μόνιμα άσχετα απο τη θέση 0 1 1.5 2 κ.λπ. έψαξα αλλά δεν βρήκα συνέχεια και απο τις δύο παροχές του ενδεικτικού, όταν άνοιγα διακόπτες υπήρχε επαφή.

Κάτι ακόμη το ένα καλώδιο (απο το ενδεικτικό) προφανώς το ουδέτερο πήγαινε προς το διακόπτη του φούρνου, οι θέσεις βέβαια των καλωδίων προφανώς δεν είναι οι σωστές.

FILMAN
07-04-17, 10:09
Οι επαφές στους επιλογείς των εστιών που προορίζονται για το άναμμα του ενδεικτικού είναι μονές, όχι διπλές, οπότε δεν γίνεται να κόβουν και φάση και ουδέτερο... Αν έχει γίνει μπέρδεμα μήπως να ξανακαλωδιώσεις εσύ το εσωτερικό της συσκευής;

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
07-04-17, 10:27
Οι επαφές στους επιλογείς των εστιών που προορίζονται για το άναμμα του ενδεικτικού είναι μονές, όχι διπλές, οπότε δεν γίνεται να κόβουν και φάση και ουδέτερο... Αν έχει γίνει μπέρδεμα μήπως να ξανακαλωδιώσεις εσύ το εσωτερικό της συσκευής;

-Mάλλον για κάτι τέτοιο με βλέπω Φίλιππε, ευχαριστώ πολύ παντως.