Επιστροφή στο Forum : Inverter emerson commander sk



vasilimertzani
24-03-17, 17:36
Καλησπερα
Εχει ασχοληθει κανενας με το συγκεκριμενο,inverter;Προσπαθω να συνδεσω μια βοηθητική επαφη(digital output 24vdc=100ma ) που εχει ωστε να οπλιζει ενα mini relay shneider (consuption 0,45w γραφει,θα μετρησω ποσο τραβαει) .ενω δειχνει στο πολυμετρο οτι δουλευει κανονικα σαν εξοδος(προγραμματιζεται αν θα γινει εισοδος η εξοδος) με το ρελε η ταση πεφτει στα 5v και δεν το οπλιζει.
Θεμα φορτιου δεν ειναι γιατι εχει προστασια σαν overcurrent or shortcircuit digital output.καμια ιδεα κανεις;

gsmaster
24-03-17, 19:36
Μάλλον είναι ακόμα ορισμένη σαν είσοδος και αυτό που μετράς είναι τα 24V της pull-up που πιθανόν έχει.
Με το πολύμετρο μετράς κανονικά τις αλλαγές κατάστασης όταν αυτές πρέπει να αλλάζουν? Αν ναι τότε μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις να βάλεις solid state μικρορελε.

vasilimertzani
24-03-17, 23:43
Γιαννη ευχαριστω για τον χρονο σου.
Ναι μετραγα κανονικα τις εναλλαγες.Μολις ξεκιναγε εβγαζε ταση 1~2 δευτ.μετα (μαλλον μετα απο καποια συχνοτητα) και αντιστοιχα οταν το εκλεινα εκοβε την εξοδο .Θεωρητικα ολα φαινονται ενταξει.

FILMAN
27-03-17, 11:39
Έχεις μετρήσει την αντίσταση του πηνίου του ρελέ (αν είναι 24V και 0.45W θα πρέπει να έχει αντίσταση 1.28kΩ). Επίσης σιγουρέψου ότι το relay είναι 24VDC και όχι AC

vasilimertzani
27-03-17, 18:43
φιλιππε .δεν μετρησα αντισταση.με δυο μπαταριες που το δοκιμασα τραβάει 20ma.
μίλησα με την αντιπροσωπεία και μου προτεινε να χρησιμοποιησω ssr.θα παω αυριο να το ελεγξω.

FILMAN
28-03-17, 09:11
Δεν χρειάζεται να βάλεις SSR, αν όλα είναι εντάξει έπρεπε να μπορεί να το οδηγήσει, φυσικά θέλει και δίοδο αντιπαράλληλα με το πηνίο που φυσικά θα πρέπει να τη βάλεις εσύ (εκτός αν το ρελέ σου έχει ενσωματωμένη)

Πολλά inverters (έχω δει σε ABB, HITACHI, LG, FUJI, κ.ά.) έχουν ένα ενσωματωμένο μικρορελέ και μπορείς να τα ρυθμίσεις ως προς το πότε να το οπλίζουν, το δικό σου δεν έχει κάτι τέτοιο ή έχει αλλά χρησιμοποιείται ήδη αλλού; Το λέω μήπως γλυτώσεις το ρελέ που πας να βάλεις.

vasilimertzani
28-03-17, 17:48
Ειναι λιγο περιεργα τα manual που εχει.αλλο το αναφερε σαν Β2-Β3 και αλλο σαν Τ1-Β3.
Επισης αλλου λεει 50ma αλλου 100ma(σαν συνολικη καταναλωση!!! χωρις να εχει αλλη εξοδο)
οποτε επαιζα σε λαθος επαφες.εβαλα και το ssr (το οποιο το πρωτο μου βγηκε και ελλατωματικο, δεν εκοβε παντα την εξοδο) και τελειωσα.
φιλιππε αυτο με την διοδο δεν χρησιμοποιω ποτε(κακο συνηθειο βεβαια),πρεπει να το εφαρμόζω.
Δυστυχώς την μια και μοναδικη ψυχρη επαφη που εχει ειναι μη προγραμματιζομενη και αλλαζε επαφη στα σφαλματα του inverter ,οχι στα start-stop.

ευχαριστω παντως..