Γεια σας φιλοι του Fix it.
Προβλημα με τον καυστηρα του καλοριφερ .Εδω και ενα μηνα στο ξεκινημα ακουγεται ηχος κλακ κλακ..ενω η φλογα του τρεμοπαιζει.....μετα απο λιγο σταματαει και ολα ok. Τα καλοριφερ ok συντηρηση εγινε φθινοπωρο .Αυτο γινεται παντα στο ξεκινημα της αναφλεξης την πρωτη φορα. μετα λειτουργει κανονικα. Ειχα ενα συνημενο βιντεο 5sec αλλα δεν ανεβαινει.
Γνωριζει καποιος την περιπτωση
Ευχαριστω...
elektronio
07-02-16, 15:27
Γεια σας φιλοι του Fix it.
Προβλημα με τον καυστηρα του καλοριφερ .Εδω και ενα μηνα στο ξεκινημα ακουγεται ηχος κλακ κλακ..ενω η φλογα του τρεμοπαιζει.....μετα απο λιγο σταματαει και ολα ok. Τα καλοριφερ ok συντηρηση εγινε φθινοπωρο .Αυτο γινεται παντα στο ξεκινημα της αναφλεξης την πρωτη φορα. μετα λειτουργει κανονικα. Ειχα ενα συνημενο βιντεο 5sec αλλα δεν ανεβαινει.
Γνωριζει καποιος την περιπτωση
Ευχαριστω...
Από αυτά που αναφέρεις μοιάζει σαν να ζορίζεται η αντλία (από το κρύο ή από πιο σφιχτό πετρέλαιο λόγω κρύου) και να έχει πρόβλημα το compler. Στην πορεία πιθανόν το ζόρισμα χαλαρώνει λόγω της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από τον λέβητα και συμπεριφέρεται ΟΚ. Μάλλον κάποια στιγμή δεν θα δουλεύει καθόλου αν διαλυθεί εντελώς το compler.
.....κλακ κλακ από τον αυτόματο μπορεί να ακουστεί η/ από την βαλβίδα πετρελαίου.
.....το πιθανότερο να μην "βλέπει" φλόγα το "μάτι" (φωτοκύτταρο) και να ανοιγοκλείνει το σύστημα (μέσω του αυτομάτου),
......βγάλτο και καθάρισέ το!!...
κανε λιγο εξαερψση την αντιλια πετρελαιου απο μπροστα εχει μια βιδα Τ1 και δεσ εαν λυθηκε η βλαβη