PDA

Επιστροφή στο Forum : Πτώση τριφασικού ρελέ διαφυγής



thm
23-01-16, 13:59
Με ρώτησε συγγενής μου, που έχει μικρή βιοτεχνία, σχετικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την πτώση τριφασικού ρελέ διαφυγής (επισυνάπτω φωτογραφία που μου έστειλε).

Αυτά είναι όσα κατάφερα να καταλάβω από το τηλέφωνο: Έχει τριφασική παροχή που τροφοδοτεί 3 μονοφασικούς θαλάμους-ψυγεία και 1 τριφασικό θάλαμο ψυγείο (είναι τα ψυγεία-δωμάτια στα οποία μπορεί να μπει άνθρωπος μέσα). Όλα έχουν μοτέρ σε εξωτερικό χώρο, προστατευμένα με στέγαστρα και πλαϊνά αλλά (αναγκαστικά για να κυκλοφορεί ο αέρας, όχι απόλυτα προστατευμένα από τον καιρό). Τα 3 μονοφασικά είναι περίπου στον 1/2 ίππο το καθένα και το 1 τριφασικό περίπου στον 1 ίππο. Δεν γνωρίζει εάν τα μονοφασικά είναι σωστά μοιρασμένα στις φάσεις. Η παροχή για όλα τα ψυγεία περνάει από το ίδιο ρελέ διαφυγής. Δεν ξεκίνησε από την αρχή με όλα τα ψυγεία εγκατεστημένα, αλλά βρισκόταν για περίπου 2 χρόνια στην τρέχουσα κατάσταση χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν έχει κάποια άλλη μεγάλη κατανάλωση.

Σήμερα το πρωϊ, βρήκε το ρελέ πεσμένο.Το πρόβλημα σχετίζεται με το τριφασικό ψυγείο, καθώς εάν το αφήσει απομονωμένο δεν πέφτει το ρελέ. Έφερε τον ψυκτικό που του είχε πουλήσει τα ψυγεία και του είχε κάνει την εγκατάσταση. Ο ψυκτικός του είπε πως δεν είναι δικό του θέμα, αλλά θέμα του ηλεκτρολόγου και πως ο ηλεκτρολόγος μπορεί να τροφοδοτήσει το τριφασικό ψυγείο άμεσα (δηλαδή όχι διαμέσου του ρελέ) για να λυθεί το πρόβλημα.


41265


Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το συγκεκριμένο ρελέ δείχνει κατάλληλο για το συγκεκριμένο φορτίο, εάν παίζει ρόλο η σωστή κατανομή των μονοφασικών ανά φάση, εάν η εγκατάσταση ξεχωριστού ρελέ διαφυγής για το τριφασικό (και με ποια χαρακτηριστικά) θα ήταν καλή ιδέα και γενικά εάν έχετε κάποια παρατήρηση ή πρόταση.

Προφανώς θα φέρει ηλεκτρολόγο να αναζητήσει την αιτία της διαρροής. Όμως, με δεδομένο ότι κάποιος επαγγελματίας του πρότεινε την παράκαμψη του ρελέ διαρροής, ανησυχεί μήπως γενικότερα κάποιοι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρονται και πολύ για θέματα ασφάλειας.

vasilimertzani
23-01-16, 16:01
να παρει κατι τετοιο
Διακόπτης Διαφυγής Έντασης με αυτόματη επαναφορά ! Σειρά CDA (S)http://www.hager.gr/e-e/1204.htm

πιθανων εχει καποιο θεματακι το ψυγειο.Πρεπει να μετρηθει για να επιβεβαιωθει.

lepouras
23-01-16, 16:32
συνήθης κατάσταση με ψυκτικούς και συναφή ''επαγγελματίες'' αυτό που προτείνει ο Βασίλης είναι η καλύτερη λύση εφόσον πρώτα βρεθεί η διαρροή.

thm
23-01-16, 18:32
Βασίλη ευχαριστώ. Βλέπω πως αυτό το ρελέ είναι για μονοφασικό ρεύμα. Δεν έχω βρει κάτι με αυτόματη επαναφορά σε τριφασικό, τύπου S. Εάν δεν βρεθεί τέτοιο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει το HAGER CPC463H (απλό τριφασικό τύπου S, 4P/63A/300mA) ή κάτι παρόμοιο?

leosedf
23-01-16, 20:08
Λογικό αφού σε τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν 300mA.

vasilimertzani
25-01-16, 09:12
Βασίλη ευχαριστώ. Βλέπω πως αυτό το ρελέ είναι για μονοφασικό ρεύμα. Δεν έχω βρει κάτι με αυτόματη επαναφορά σε τριφασικό, τύπου S. Εάν δεν βρεθεί τέτοιο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει το HAGER CPC463H (απλό τριφασικό τύπου S, 4P/63A/300mA) ή κάτι παρόμοιο?
Α οχι.ενδεικτικά το ανέβασα.Υπάρχουν ρελε που κουμπωνει πανω το μοτέρ οπλισμού οπότε βάζεις ότι θες.
Το 300 είναι λογικα καλύτερο δεν είναι όμως σωστό.Θα πρότεινα να κάνει μια μέτρηση να δει τι πρόβλημα έχει το ψυγείο και μετά να αποφασίσει τι θα βάλει.αν αθροιστικά πέφτει μπορεί να βάλει 2-3 ρελέ .Ακόμα και να βάλει τα ψυγεία απο πανω.η να βάλει 300ρι στα ψυγεία.παρέθεσε κάποιες μετρήσεις.

FILMAN
25-01-16, 13:25
Το ρελέ των 300mA δεν προστατεύει από ηλεκτροπληξία λόγω άμεσης επαφής άρα απορρίπτεται.
Το να βγει το ψυγείο εκτός ρελέ είναι απαράδεκτη "λύση" ειδικά εφόσον είναι γνωστό ότι ήδη έχει πρόβλημα διαρροής!
Ένα επιπρόσθετο ρελέ μόνο για το τριφασικό ψυγείο έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα σβήνουν και τα υπόλοιπα ψυγεία μαζί με το προβληματικό, δεν λύνει όμως το πρόβλημα της διαρροής του τριφασικού ψυγείου
Αρχικά ας δοκιμαστεί ένα καινούριο ρελέ διότι αυτά τα ΑΒΒ έχω ακούσει ότι βγάζουν προβλήματα