PDA

Επιστροφή στο Forum : Πάχος καλωδίου τροφοσοσιας για μάτι συναγερμού και σειρήνας



bluedr
18-11-15, 05:24
Καλησπέρα εχω την εξής απορία, Έχω μάτια συναγερμου και θέλω να τους δώσω τροφοδοσία. Η ερώτηση μου είναι η εξής μπορώ να τους δώσω ρεύμα με 0.22 πάχους καλώδιο? Πως μπορώ να υπολογίσω το πάχος του καλωδίου με τις συσκευές που θα συνδεθούν? Επίσης η σειρήνα πρέπει να τροφοδοτητε με καλώδιο 0.22 η 0.5?
Να σημειώσω πως το μάτι καταναλώνει 11.5mA με 16V

Και η σειρήνα 250mA με 14V

nestoras
18-11-15, 09:20
Αν οι αποστάσεις σου είναι μεγάλες (>30 μέτρα) υπάρχει μια ελάχιστη πιθανότητα να έχεις πρόβλημα.
Σε ξεχωριστές "γραμμές" θα βάλεις τη σειρήνα και τα "μάτια" ή όλα μαζί στην ίδια γραμμή;
Τι μάρκα συναγερμό θα βάλεις;

SW1JRT
18-11-15, 10:12
Καλησπέρα εχω την εξής απορία, Έχω μάτια συναγερμου και θέλω να τους δώσω τροφοδοσία. Η ερώτηση μου είναι η εξής μπορώ να τους δώσω ρεύμα με 0.22 πάχους καλώδιο? Πως μπορώ να υπολογίσω το πάχος του καλωδίου με τις συσκευές που θα συνδεθούν? Επίσης η σειρήνα πρέπει να τροφοδοτητε με καλώδιο 0.22 η 0.5?
Να σημειώσω πως το μάτι καταναλώνει 11.5mA με 16V

Και η σειρήνα 250mA με 14V


Λοιπόν, Για να υπολογίσεις την πτώση τάσης που θα έχεις στα καλώδια, υπάρχει ένα Online Calculator (http://www.rapidtables.com/calc/wire/voltage-drop-calculator.htm) που σου υπολογίζει με βάση το καλώδιο, την τάση και την ένταση, ποια είναι η πτώση τάσης επάνω στο καλώδιο και ποια η τελική τάση που θα φτάνει στην συσκευή σου.

Υπόψιν, ότι αν το καλώδιο που χρησημοποιείς είναι UTP, τότε ΔΕΝ είναι 0,22 mm2 το πάχος του, αλλά 22AWG (έως 24AWG), που σημαίνει ότι το πάχος για 22AWG είναι 0,64 mm2.

AWG Table. (http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm)

.