PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ - ΠΑΓΩΜΑ



Fordakias
02-07-15, 11:56
Καλημέρα σε όλους και καλό κουράγιο στις μέρες που περνάμε... έχω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα κλιματιστικά. Κατά την λειτουργία ψύξης, πρέπει να ψύχονται - ιδρώνουν όλα τα σωληνάκια στον εξατμιστή? Διότι μετά από εγκατάσταση η σωλήνωση του 1/4 άρχισε να παγώνει και η επιστροφή είχε θερμοκρασία χώρου. Μετά από έλεγχο δεν βρέθηκε κάποιο τσάκισμα. Έπειτα από 10-15 λεπτά λειτουργίας υποχώρησε ο πάγος και η επιστροφή κρύωσε λιγάκι ( στο φυσιολογικό πιστεύω ) αλλά δεν παγώνει ΟΛΟΚΛΗΡΗ η σωλήνωση του εξατμιστή. Είναι φυσιολογική η λειτουργία????

UV.
02-07-15, 22:31
είναι φυσιολογική αυτή η λειτουργία όπως την περιγράφεις αλλά...
χωρίς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες δεν μπορούμε να πούμε αν είναι προβληματική!

δηλ αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλή συμβαίνει αυτό που λες
...και αν δεν καταφέρνει να την κατεβάσει τότε έχει πρόβλημα

γενικά μέτρα την διαφορά θερμοκρασίας εισερχόμενης με εξερχόμενη και αν αυτή είναι κάτω από 10°C τότε έχει πρόβλημα

όταν αυτό το κύκλωμα είναι παγωμένο απ' άκρη σ' άκρη δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν
1. η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή
2. πρόβλημα απόδοσης της εβαπορέτας (φραγμένο με κατάλοιπα στοιχείο) ή πρόβλημα στον ανεμιστήρα κλπ

Fordakias
04-07-15, 18:04
Ευχαριστώ φίλε μου θα ελενξω αυτά που μου συμβουλευεις και οταν εχω νεοτερα θα σου πω.

Fordakias
06-07-15, 13:36
Τελικά ήθελε συμπλήρωμα υγρών το μηχάνημα..........!!!!