PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] next



slayerjohnny18
23-03-15, 21:13
Καλησπερα σε ολους. Εχει ενας συγγενής μου το παραπανω μοντελο το οποίο του το ειχαν χαρίσει . Αλλα ειχε ενα προβλημα δεν άλλαζε η κατάσταση απο το κρύο στο ζεστο. Ειχε ερθει πριν καποια χρονια ενας ψυκτικος και μου ειχε δείξει ενα τροπο στην εξωτερική μοναδα Ώστε να μπορω να το βαζω στο ζεστο. Συγκεκριμένα μου ειχε δείξει στην κλεμα συνδεσης να αλλαζω τα καλώδια για να αλλάζει η κατάσταση. Πλέον ομως επειδή περασαν τα χρονια ξέχασα ποια καλώδια πρέπει να αλλαξω. Παραθετω κάποιες φωτογραφίες ελπίζοντας να μπορεσει κάποιος να με βοηθήσει. Ευχαριστώ.
http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=39537&stc=1
http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=39538&stc=1
http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=39539&stc=1

FILMAN
24-03-15, 12:19
Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δώσεις τροφοδοσία 230V στο πηνίο της τετράοδης (αυτό που λέει solenoid coil) για να γυρίσει το μηχάνημα σε λειτουργία θέρμανσης. Δηλαδή πρέπει να δώσεις φάση στην κλέμα αρ. 4.

Το θέμα είναι γιατί δεν αλλάζει από μέσα. Μήπως είναι κάτι πολύ απλό, π.χ. καμιά σπασμένη κόλληση στην εσωτερική πλακέτα;

slayerjohnny18
24-03-15, 12:36
Σε ευχαριατω πολυ για την απαντηση.Δηλαδή να να βάλω το καφέ καλώδιο απο τον αριθμο 2 στο 4 σωστα? Θα βγάλω την πλακέτα να την κοιτάξω. Και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω.

FILMAN
24-03-15, 13:20
Όχι. Αν κάνεις αυτό που λες θα οπλίσει η βαλβίδα αλλά δεν θα πάρει μπρος ο συμπιεστής.

slayerjohnny18
24-03-15, 15:12
Οποτε φιλέ μου ποιο καλώδιο να βάλω στην κλεμα με αριθμο 4? Ευχαριστώ και παλι.

FILMAN
24-03-15, 15:44
Στην κλέμα 4 πρέπει να δώσεις φάση (από την εσωτερική μονάδα)

slayerjohnny18
24-03-15, 16:20
Ναι με ποιο όμως καλώδιο απο την εσωτερική μονάδα? Απο τα 4? Απο το λίγο που θυμάμαι εκανα νομιζω αλλαγή του καφέ καλωδίου απο την εσωτερική μονάδα και το εβαζα νομιζω στο άσπρο δηλ στην κλεμα με αριθμο 4.

FILMAN
24-03-15, 16:23
Με κανένα από τα 4, με το καφέ καλώδιο που φέρνει το ρεύμα στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού σου.

Αν βγάλεις το καλώδιο από το 4 και το βάλεις στο 2 θα γίνει αυτό που θες αλλά κάθε φορά που κλείνει ο συμπιεστής το μηχάνημα θα γυρνάει στην ψύξη, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για τα ψυκτικο-υδραυλικά μέρη του μηχανήματος.

slayerjohnny18
24-03-15, 17:15
Κατάλαβα φιλέ μου και σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και το χρονο σου μόλις μπορέσω θα βγάλω την πλακέτα να δω μήπως υπάρχει κάποια ψυχρή κόλληση.