PDA

Επιστροφή στο Forum : [Άλλη] Προβλημα με καλωδιωση!



makois
09-01-15, 20:30
Καλησπέρα!
Σε μία παλιά κουζίνα κάηκε μία εστία ταχείας αυτόματη(αυτές με την τρύπα στη μέση) και αποφάσισα να το αντικαταστήσω με μία εστία ταχείας απλή(χωρίς τρύπα).
Η εστία που αγόρασα είναι με 4 επαφές και ο διακόπτης είναι με βάση αυτό (http://www.batis.hr/gev/pdf/universal/hot_plates_universal_gev.pdf) στη σελίδα 19 το 5 σχέδιο.

Θέλω την βοήθεια σας να επαληθέυσω αν το διαβάζω σωστά!

Στον διακόπτη συνδέω την φάση στο Ρ1 τον ουδέτερο στο Ρ2, γεφυρώνω το Ρ2 με το S1.
Απο το 2 του διακόπτη πάω στην εστία στο 3 και γεφυρώνω το 3 με το 4.
Απο το 4 του διακόπτη πάω στο 1 και απο το 4Α στο 2.
Απο το S2 στο ενδεικτικό και απο το ενδεικτικό στο 4.

Σωστά, ή καμία σχέση???:blush:

Κυριακίδης
09-01-15, 21:15
Η σελίδα δεν εμφανίζεται

makois
09-01-15, 21:19
Η σελίδα δεν εμφανίζεται
Το έφτιαξα το λινκ

Κυριακίδης
09-01-15, 21:48
Στο σχέδιο 5 δεν αναφέρει (νούμερο 3 που το ονομάζεις εσύ ) έπειτα υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί π.χ. είναι και οι 2 αντιστάσεις της εστίας που θα βάλεις ίσες ωμικά? π.χ. ποια είναι η "1η" και η "2η" κατά σειρά επιλογής ισχύος? . Γιατί δεν έβαλες εστία καινούρια όμοια της πρωτότυπης να απλοποιούσες τα πράγματα?

makois
09-01-15, 22:03
Στο σχέδιο 5 δεν αναφέρει (νούμερο 3 που το ονομάζεις εσύ ) έπειτα υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί π.χ. είναι και οι 2 αντιστάσεις της εστίας που θα βάλεις ίσες ωμικά? π.χ. ποια είναι η "1η" και η "2η" κατά σειρά επιλογής ισχύος? . Γιατί δεν έβαλες εστία καινούρια όμοια της πρωτότυπης να απλοποιούσες τα πράγματα?
Επάνω στην εστία έχει 4 επαφές που αναγράφονται με την εξής σειρά 1,2,4,3.
Για την μέτρηση των αντιστάσεων έχω μπερδευτεί και δεν είμαι σίγουρος ποιές επαφές πρέπει να μετρήσω.
Ψάχνοντας για ίδια εστία όπου και αν ρώτησα μου έιπαν οτι έχει καταργηθεί για αυτο και επέλεξα να την αντικαταστήσω.

makois
09-01-15, 23:08
Λοιπόν. Στο λινκ που έστειλα πρίν στην σελίδα 20 έχει διάγραμμα για το πώς είναι οι αντιστάσεις σε εστίες με 4 επαφές.
Μετρώντας επαλήθέυεται το διάγραμμα και έχει ως εξής.
R1-4: 54Ω
R2-3: 54Ω
R2-4: 156Ω

Αν ακολουθήσω και την συνδεσμολογία της σελιδας 20 παραλληλιζοντας τις R2-3 και R2-4 έχουμε 2 αντιστάσεις
R1-4: 54Ω
R2-3//R2-4: 40Ω

JOUN
10-01-15, 13:11
...............

diony
10-01-15, 16:13
Καλησπέρα!

Η εστία που αγόρασα είναι με 4 επαφές και ο διακόπτης είναι με βάση αυτό (http://www.batis.hr/gev/pdf/universal/hot_plates_universal_gev.pdf) στη σελίδα 19 το 5 σχέδιο.


Σωστά, ή καμία σχέση???:blush:

για να βάλουμε κάποια σειρά
το σχέδιο 5 στη σελίδα 19 αφορά ζιμενστάτη για έλεγχο κεραμικής εστίας για 2 μεγέθη κατσαρόλας μικρή και μεγαλύτερη , (στη σελίδα 13 κάτω δεξιά ,απλά έχει 2 μεγέθη ζιμενστάτη 7 και 13 αμπέρ)

http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=38982&stc=1

επιβεβαίωσε πως μιλάμε για το ίδιο πράγμα για να πάμε πιο κάτω , γράψε αν είναι εύκολο τον κωδικό που έχει στη μεταλλική πλάκα . εκεί που πιάνουν οι 2 βίδες στήριξης

diony
10-01-15, 16:40
η εστία που πήρες είναι ταχείας ή απλή ?
η ταχείας έχει κόκκινη βούλα στη μέση

makois
10-01-15, 16:42
Ναι αυτος ειναι με τα 13Α ο 50.55021.100
Η εστια ειναι ταχειας 2000w

diony
10-01-15, 16:58
το 4Α βγάζει έξοδο μόνα αν γυρίσεις τον επιλογέα στο τέρμα για μια φορά και ακουστεί ένα κλικ (επιλογή μεγάλο μέγεθος κατσαρόλας στην περίπτωση κεραμικής εστίας)

diony
10-01-15, 17:05
έχεις 2 επιλογές
α) να γεφυρώσεις
1+2 εστίας γέφυρα και σύνδεση στο 2 του ζιμενστάτη
3+4 εστίας γέφυρα και σύνδεση στο 4 του ζιμενστάτη
Και να μη συνδέσεις τίποτε στο 4Α

edit
Το ενδεικτικό αν το συνδέσεις όπως λες S2 και 4 δεν θα ανάβει διότι και τα 2 του άκρα θα έχουν Ν

Φρόνιμο θα είναι να βγάλεις τη γέφυρα P2 +S1 και να κάνεις γέφυρα P1+ S1 ούτος ώστε η λάμπα να ανάβει όσο ο επιλογέας είναι εκτός 0 και να σου υποδεικνύει ότι έχεις εστία αναμμένη είναι πολύ βασικό για την ασφάλεια σου και κανόνας απαράβατος θα έλεγα
Προϋπόθεση είναι πως η λάμπα δε συνδέεται ΠΟΥΘΕΝΑ αλλού με τις υπόλοιπες εστίες , διακόπτες κ.λ.π.

β) να μοιράσεις την εστία σε 2 κυκλώματα , αλλά σε κάθε άναμμα θα πρέπει να επιλέγεις από το ζιμενστάτη μεγάλο μέγεθος ή θα τη λειτουργείς με τη μισή περίπου ισχύ , ή στο φουλ ανάλογα με το μαγείρεμα

makois
10-01-15, 18:16
Φίλε diony σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου!
Μου λύθηκαν οι απορίες που είχα και μάλλον θα ακολουθήσω την α επιλογή.
Mόνο μια τελευταία ερώτηση.
Ελέγχοντας το κύκλωμα των αντιστάσεων με βραχυκυκλωμένα τα 1,2 και 3,4 μου βγαίνει ένα ρεύμα περίπου 11Α δηλαδή 2400W.
Να φανταστώ οτι σε θερμοκρασίες λειτουργίας αυτό θα είναι κοντά στα 2000W?

diony
10-01-15, 18:25
Αν το αμπερομετρήσεις με αμπεροτσιμπίδα θα σου βγάλει περίπου το πολύ 10 Α και με την πάροδο του χρόνου θα κατέβει στα 9,5 Α πιθανό και πιο κάτω

Κάπου έχω το διάγραμμα αλλά δε θυμάμαι από παλιό βιβλίο πολύ κατατοπιστικό

Αν το βρω θα το ανεβάσω

diony
10-01-15, 18:41
http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=38983&stc=1







http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=38984&stc=1

Και τα 2 σχέδια αφορούν συνδεσμολογία με διακόπτη 6 θέσεων +0


edit

Το θερμικό προστασίας του δευτέρου σχεδίου από όσα ξέρω υπάρχει μόνο στις εστίες ταχείας

makois
10-01-15, 18:54
Πολύ κατατοπιστικό!
Και πάλι σε ευχαριστώ!

diony
10-01-15, 18:59
να είσαι καλά
:001_smile: