Καλησπέρα σας
έχω ένα μοτέρ από κλιματιστικό (την εσωτερική μονάδα) που έχει τέσσερα καλώδια ,άσπρο, κόκκινο, μπλε , και μαύρο.
Μήπως ξέρετε πώς δουλεύουν ? δηλαδή ποιο με ποιο είναι η γρήγορη ταχύτητα με ποιο η μεσαία και με ποιο η αργή
ευχαριστώ.
http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=38355&stc=1http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=38356&stc=1

Nikos Anagnostou
19-09-14, 15:18
Kοιταξε αυτο ειναι παλιο μοτερ fan-coil που η συνδεσμολογια του εχει ως εξης
α) ασπρο ειναι το γενικο καλλωδιο εαν το συνδεσεις με το μαυρο ειναι η γρηγορη ταχυτητα
β) ασπρο+μπλε ειναι η μεσαια ταχυτητα
γ) ασπρο+κοκκινο ειναι η μιρκρη ταχυτητα
Δες βεβαια και τον πυκνωτη εαν τα mf που αναγραφει πανω του ισχυουν και βαλτο να δουλεψει οπως περιγραφω παραπανω.

vst0
19-09-14, 22:20
Ευχαριστώ.
Θα το δοκιμάσω και θα σας πω


Kοιταξε αυτο ειναι παλιο μοτερ fan-coil που η συνδεσμολογια του εχει ως εξης
α) ασπρο ειναι το γενικο καλλωδιο εαν το συνδεσεις με το μαυρο ειναι η γρηγορη ταχυτητα
β) ασπρο+μπλε ειναι η μεσαια ταχυτητα
γ) ασπρο+κοκκινο ειναι η μιρκρη ταχυτητα
Δες βεβαια και τον πυκνωτη εαν τα mf που αναγραφει πανω του ισχυουν και βαλτο να δουλεψει οπως περιγραφω παραπανω.

vst0
20-09-14, 20:40
Έτσι είναι