Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : UPS πρόβλημα



Georggg
06-07-14, 19:40
Γεια σας, έχω ένα UPS Powerwalker (1000VA/600w με 2 μπαταρίες 12V/7A) το οποίο κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί. Του έβγαλα τις μπαταρίες, τις μέτρησα και είδα ότι ειχαν πέσει στα 9,5 volt. Του έβαλα καινούριες μπαταρίες και δουλεύει αλλά παρουσιάζει το εξής πρόβλημα: Στο πρόγραμμα που έχει το ups στον υπολογιστή γράφει στο battery capacity 81% και δεν πάει παραπάνω, επίσης τις μπαταρίες τις πάει μέχρι 12,5 volt και δεν τις φορτίζει παραπάνω.Το Ups αν κλείσω το ρεύμα κρατάει αλλά όταν επανέρχεται το ρεύμα τις μπαταρίες τις φορτίζει μέχρι 81% capacity και 12,5 Volt. Πριν παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα φόρτιζε τις μπαταρίες μέχρι 100% capacity Και λίγο πάνω από 13 Volt. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος που θα μπορούσε να οφείλεται αυτό, αξίζει να το ψάξω αν έχει θέμα η πλακέτα για να επισκευαστεί ή να πάρω καινούριο UPS , ευχαριστώ..

stefos1
06-07-14, 21:24
Οι Μπαταρίες μάλλον ειναι μισοπεθαμενες

Georggg
06-07-14, 23:09
Καινούριες ειναι οι μπαταρίες. Επίσης την έβαλα τη μια σε άλλο ups και πήγε πάνω απο 13 volt μετά τη φόρτιση.

xsterg
07-07-14, 22:57
και εγω θα ελεγα οτι οι μπαταριες σου πιθανον να εχουν προβλημα. το οτι τις πηρες τωρα δεν σημαινει οτι ειναι και φρεσκιες. μπορει το μαγαζι να τις ειχε πολυ καιρο η και να τις ειχε σε υψηλες θερμοκρασιες. επίσης κοιταξε αν το ups φορτιζει κανονικα.

Georggg
07-07-14, 23:35
Τις μπαταρίες τις έβαλα σε φορτιστή μπαταριών μολύβδου και τις φορτίζει κανονικά, επίσης τις έβαλα και σε άλλο ups και πάλι τις φορτίζει μεχρι να περάσουν τα 13 volt. Το Ups με το πρόβλημα τις πάει μέχρι 12,5 volt.