PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Toyotomi] Κλιματιστικό Τογιοτόμι zen 18.000 BTU, πρόβλημα θέρμανσης



noidjix
11-12-13, 15:46
Καλησπέρα, είμαι καινούριος σε αυτό το forum και θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους που προσφέρουν σε αυτό το forum, έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά.

Έχω ψάξει αρκετά στο web αλλα πουθενά δεν βρήκα μια σωστή και έγκυρη απάντηση (δεν ξέρω αν υπάρχει). Πιστεύω όμως ότι δεν είμαι ο μοναδικός που έχω αυτό το πρόβλημα οποτε ελπίζω να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπος αναγνώστες.

Έχω αγοράσει ένα κλιματιστικό Toyotomi ZEN 18v3, 18.000 BTU (κίνα), το οποιο και εγκατέστησα (με τεχνικό/ψυκτικό) σε ένα σαλόνι 34 m2. Το οποιο όμως είναι σχεδόν άδειο, έχει ελάχιστα έπιπλα και είναι στον τελευταίο όροφο.

Ενώ την πρώτη φορα που το άναψα το μεσημέρι μου φάνηκε δυνατό και ζέστανε τον χώρο, το βραδυ της ίδιας μέρας το είχα ανοιχτό για περίπου 3 ώρες και η θερμοκρασία του δωματίου δεν ανέβαινε πάνω από 19 βαθμούς !!!!


Χθες, για να το δοκιμάσω, έβαλα ένα θερμόμετρο υδραργυρου στην έξοδο του ζεστού αέρα και μου έδειξε μόλις 40 βαθμούς κελσίου. (ενώ σε ένα άλλο κλιματιστικό σε άλλο χώρο το fujitsu inverter μου ανεβάζει πάνω από 50c)

Και θάθελα να ρωτήσω, σε τι οφείλεται όλο αυτό? στο ότι το σπίτι δεν είναι κατοικημένο και δεν υπάρχουν έπιπλα? Η μήπως έχω κάποια διαρροή φρέον? Γιατί μου φαίνεται πολύ κουλό να μη μπορέσει ένα κλιματιστικό 18ari να ζεστάνει ένα σαλόνι 34 m2 ...

Επίσης έκανα μια δοκιμη πάλι σήμερα το πρωί, και η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 16-17 βαθμούς μετα απο μία ώρα λειτουργίας...

Επειδή το κλιματιστικό είναι καινούριο και έχει εγγύηση, σε ποιον να απευθυνθώ? Δεν θέλω να καταλήξω να πληρώνω τον τεχνικό για βλάβη του κλιματιστικού που είναι μέσα στην εγγύηση.


Να σημειώσω ότι έχω διπλα τζαμια και το σπίτι είναι καινούριο και έχει μόνωση. Η δοκιμη έγινε με κλειστές πόρτες και τρύπες για να μην υπάρχει διαρροή ζεστού αέρα.


Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!

DIATHERM
11-12-13, 16:40
Επειδη ειναι μεσα στην εγγυηση το κλιματιστικο καλυτερα μην φωναξεις τεχνικο τον οποιο θα πληρωσεις απο την τζεπη σου, παρε τηλ το καταστημα και αναφερε τους το προβλημα, και εκεινοι θα σου πουν! μπορει να εχει χασει φρεον εαν δεν εγινε σωστα η τοποθετηση... και κατι αλλο κενο κανατε στο μηχανημα...? τσεκαρετε την πιεση καταθλιψης του συμπιεστη....
ποσα μετρα σωληνα βαλατε στην εξωτερικη μοναδα..?

θανασης 7
11-12-13, 16:51
μπορείς να μας πεις πια είναι η θερμοκρασία που έχει το δωμάτιο πριν ανάψεις το κλιματιστικό

noidjix
11-12-13, 17:08
Καλησπέρα παιδιά. Θανάση, η θερμοκρασία στο δωμάτιο πριν μπει το κλιματιστικό σε λειτουργία είναι συνήθως στους 10 με 12 βαθμούς (έξω είχε 7-8 χθες).

Τα παιδιά που μου το εγκαταστήσανε είναι από άλλο μαγαζί και τους εμπιστευτικά γιατί μου είχαν βάλει και αλλα κλιματιστικά στο παρελθόν. Τώρα, λογικά κάναν όλες τις διαδικασίες (κενό, έλεγχος πίεσης κατάθλιψης συμπιεστή κλπ).

Η σωλήνα προς την εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 με 2μιση μετρα πάντως.

Ευχαριστω!

chrisrigas
11-12-13, 20:16
τοτε καλυτερα να καλεσεις τα παιδια που κανανε την τοποθετηση,οπως ειπε και ο Ανδρεας μπορει να εχει χασει φρεον

noidjix
11-12-13, 20:44
τοτε καλυτερα να καλεσεις τα παιδια που κανανε την τοποθετηση,οπως ειπε και ο Ανδρεας μπορει να εχει χασει φρεον

Γεια σου Κρις, ευχαριστώ για την απάντηση. Τους ειπα να ερθουν απλα φοβαμαι μη μου πει οτι το κλιματιστικο ειναι οκ και να μην εχω επιχειρημα να πω το αντίθετο.

Δηλαδη υπαρχει περίπτωση να ειναι αυτή η λειτουργια του? να δουλευει κανονικά?

ξαναμετρησα την θερμοκρασία και ειναι 42 βαθμοί στην έξοδο του αέρα. Θερμοκρασια δωματιου αυτη τη στιγμή που μιλάμε ειναι 18. Το κλιμ. Λειτουργει εδω και 2 ωρες στο φούλ

chrisrigas
11-12-13, 23:02
Βαλε τον ανεμιστηρα στην χαμηλη σκαλα και ξαναμετρησε την θερμοκρεσια πρεπει να ειναι πανω περιπου στους 50

Κυριακίδης
12-12-13, 08:25
σε ένα σαλόνι 34 m2. Το οποιο όμως είναι σχεδόν άδειο, έχει ελάχιστα έπιπλα και είναι στον τελευταίο όροφο.
Επειδή έχει συμβεί σε παρόμοια τετραγωνικά ... αλλά ψηλοτάβανο (διόροφο ανοικτό χωρίς ενδιάμεσο ταβάνι) να μην μπορεί να αποδώσει ούτε 24 αρι (για όλη την ημέρα) . το ύψος εκεί (στο σαλόνι ) είναι κλασσικό? (αυτό συνηθίζεται στα καταστήματα και όχι σε ρετιρέ "το ψηλοτάβανο" ... αλλά λέω τώρα μπας)
Αν στο σύνδεσαν (τώρα πρόσφατα) . σταμάτα το .. κάνε σαπουνοδιάλυμμα πυκνό και εξέτασε τις συνδέσεις/ρακορ που κάνανε (έξω μέσα) αν χάνει πιστεύω αρκετά . θα πρέπει να είναι εντοπίσημο . π.χ. περίμενε με το πολύ πυκνό διάλυμμα τουλάχιστον 5 - 10 λεπτά αν θα δεις καμιά φούσκα. έστω παραμικρή.

λογικά πρέπει να έχεις αυτήν την στιγμή αρκετά μεγάλη διαρροή λόγω και του παρακάτω

Ενώ την πρώτη φορα που το άναψα το μεσημέρι μου φάνηκε δυνατό και ζέστανε τον χώρο, το βραδυ της ίδιας μέρας το είχα ανοιχτό για περίπου 3 ώρες και η θερμοκρασία του δωματίου δεν ανέβαινε πάνω από 19 βαθμούς !!!!

noidjix
12-12-13, 13:01
Επειδή έχει συμβεί σε παρόμοια τετραγωνικά ... αλλά ψηλοτάβανο (διόροφο ανοικτό χωρίς ενδιάμεσο ταβάνι) να μην μπορεί να αποδώσει ούτε 24 αρι (για όλη την ημέρα) . το ύψος εκεί (στο σαλόνι ) είναι κλασσικό? (αυτό συνηθίζεται στα καταστήματα και όχι σε ρετιρέ "το ψηλοτάβανο" ... αλλά λέω τώρα μπας)
Αν στο σύνδεσαν (τώρα πρόσφατα) . σταμάτα το .. κάνε σαπουνοδιάλυμμα πυκνό και εξέτασε τις συνδέσεις/ρακορ που κάνανε (έξω μέσα) αν χάνει πιστεύω αρκετά . θα πρέπει να είναι εντοπίσημο . π.χ. περίμενε με το πολύ πυκνό διάλυμμα τουλάχιστον 5 - 10 λεπτά αν θα δεις καμιά φούσκα. έστω παραμικρή.

λογικά πρέπει να έχεις αυτήν την στιγμή αρκετά μεγάλη διαρροή λόγω και του παρακάτω

ευχαριστω για την συμβουλή Πέτρο, θα το δοκιμάσω! Πάντως το σαλόνι ειναι πάρα πολυ κλασσικό, στην ουσία ένας τετράγωνος χώρος με κανονικού ύψους ταβάνι!!
θα το ξαναμετρήσω οταν πάω σπίτι και στη χαμηλή σκάλα και θα βάλω τα αποτελέσματα

Κυριακίδης
12-12-13, 13:33
θα το ξαναμετρήσω οταν πάω σπίτι και στη χαμηλή σκάλα και θα βάλω τα αποτελέσματα
Ποια χαμηλή σκάλα? ... κλειστό θα το αφήσεις (χωρίς ρεύμα) .. και με σαπουνοδιάλυμμα έλεγξε μόνο τα ρακόρ που ενώσανε/σφίξανε οι τεχνικοί την μέσα με την έξω μονάδα .. τίποτα άλλο . (στην εσωτερική μονάδα μπορεί να μην δεις τα ρακόρ και είναι λιγάκι δύσκολο γιατί αυτά θα είναι κρυμμένα πιθανόν πίσω από την εσωτερική μονάδα και καλυμμένα με αρμαφλέξ ... ή παραδίπλα και ποιο έξω από την εσωτ μονάδα .
Αν είναι από πίσω από την πλάτη της μονάδας τα ρακόρ .. θα χρειαστείς βοήθεια καθώς αν δεν ξέρεις μπορεί να σου πέσει η μονάδα (σκούρα τα πράγματα)