Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] DAEWOO 18ΑΡΙ R22 1OETIΑΣ



petroglis
09-12-13, 23:24
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΕΧΩ ΜΠΛΕΞΕΙ

chrisrigas
09-12-13, 23:41
τι επαθες?

petroglis
09-12-13, 23:54
στη ζεστη σταματαει! πηγε για επισκευη η πλακετα και παλι τα ιδια!

FILMAN
10-12-13, 10:03
Η τετράοδη βαλβίδα λειτουργεί;

DIATHERM
10-12-13, 16:54
φιλε εαν δεν πεις και δυο λογια για της προσπαθειες που εχεις κανει πως θα μπωρεσουμε να σε βοηθησουμε...?
Για ποιον λογο εστειλες την πλακετα για επισκευη?

petroglis
10-12-13, 20:50
γεια σας και παλι με πηρε ο υπνος χθες ! θα σας τα πω αναλυτικα σε λιγο

petroglis
10-12-13, 21:59
Εχουμε και λεμε!!
το μηχανημα παιρνει παροχη μεσα σε μια κλεμα ασφαλειας μπλε-καφε που δε κουμπωνει αναποδα! Μετα απο δοκιμη στο μαστορα πρεπει να δωσω ρευμα στο μπλε και ουδετερο στο καφε -αυτο ειδαμε οτι προκυπτει απο την καλωδιωση! Το μηχανημα δουλευει ενα λεπτο στο ζεστο και κοβει κατευθειαν ! Πηγα την μεσα πλακετα για επισκευη αλλαχτηκαν καποια πραματα με ειπε ο πλακετας και σαν δοκιμη ηταν καλη!! Υποτιθεται οτι αυτος που το περασε εδωσε ρευμα στο καφε και ουδετερο στο μπλε οπως θα εκανε ο καθενας και υποθεσαμε οτι γι αυτο προκληθηκε η βλαβη!
Τζιφος παλι τα ιδια 3 φορες πηγα ! το περιεργο ειναι οτι οταν κοβει το μηχανημα κοβει η εντολη του συμπιεστη απο μεσα και της τετραοδης και του ανεμιστηρα συνεχιζουν να υπαρχουν!
Τωρα εκανα την εντολη στο εξω παντα της τετραοδης με του συμπιεστη και την εντολη του συμπιεστη στον αερα και το μηχανημα δε σταματουσε αλλα για εναν περιεργο τροπο ο ανεμιστηρας δουλευε λιγο και σταματουσε χωρις να ξαναπαρει!!
Θα ξαναπαω αυριο με μια καινουρια πλακετα στα χερια εννοω ξηλωμενη απο αλλο ιδιο -ειμαι τυχερος- και να δω τι γινεται!!!


σας ζαλησα!! εχω κι αλλα να πω

FILMAN
11-12-13, 10:11
Τι σημασία έχει αν μπήκε η φάση και ο ουδέτερος ανάποδα;

nyannaco
11-12-13, 14:08
Τι σημασία έχει αν μπήκε η φάση και ο ουδέτερος ανάποδα;Μάλλον απολύτως καμία. Ετσι κι αλλιώς σε μηχανήματα που μπαίνουν στην πρίζα (κατ'αντιδιαστολή προς τη μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο) δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να προκαθορίσεις φάση/ουδέτερο.

FILMAN
11-12-13, 15:31
Μάλλον απολύτως καμία. Ετσι κι αλλιώς σε μηχανήματα που μπαίνουν στην πρίζα (κατ'αντιδιαστολή προς τη μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο) δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να προκαθορίσεις φάση/ουδέτερο.
Ασφαλώς έτσι είναι, η δε ερώτηση ήταν ρητορική...

DIATHERM
11-12-13, 16:32
Προφανως ο (πλακετας) ηλεκτρονικος θα αλλαξε τους πυκνωτες της πλακετας, εαν αλλαξε κατι δλδ,
μετρησες το θερμιστορ που μετραει τον αερα του χωρου...?
2 θερμιστορ υπαρχουν καλυτερα ελενξε και τα δυο...
μπωρει να διαβαζουν λαθος τιμες...

petroglis
11-12-13, 23:20
Λοιπον παιδια εβαλα μια πλακετα αλλη εκανα κενο και υγρα με ζυγαρια και ολα καλα!! θα σας πω και κατι αλλο μπας και το καταλαβω και γω

petroglis
11-12-13, 23:21
και αλλα αισθητηρια εβαλα

petroglis
11-12-13, 23:27
το εξω εγραφε 1.46 και το μεσα 1.32 για υγρα μιλαω!! τι να πω τετοια μ.... μηχανημα πρωτη φορα

petroglis
13-12-13, 20:53
υγρα ζυγισμενα και δουλευει καλα!! δεν ξερω ομως αν ειχε θερμικο ο συμπιεστης γιατι εχει θεση αλλα ελειπε