Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : Ups Informer Compact 3000VA Χαλασμενο



skevos
01-10-13, 20:05
Καλησπερα, εχω το παραπανω ups και πριν μερικες μερες μου εκανε το εξης: κανει σαν να τρεμοπαιζει η οθονη του και σφυριζει ασταματητα και κανει ενα θορυβο σαν να ανοιγοκλεινει πολυ γρηγορα το ρελε. Μετραω τις μπαταριες και μου δειχνουν 50Volts σωστα. Οταν μετα απο πολλες προσπαθειες σταθεροποιηθει βγαζει κανονικα 230Volts στην εξοδο αλλα οταν το βγαλω απο την πριζα σβηνει.

Μπορει καποιος να βοηθησει????

leosedf
01-10-13, 20:49
50 volt ασύνδετες μπαταρίες? Μάλλον τα έχουν παίξει. Περίπου 52-53.5 έπρεπε να σου δείχνουν φορτισμένες.

skevos
01-10-13, 21:06
Γιατι ομως αναβοσβηνουν τοσο γρηγορα τα λεδ και η οθονη και ακουγετε αυτος ο ηχος μαλλον απο τα ρελε?

leosedf
01-10-13, 21:13
Γιατί έχεις μεγάλη πτώση τάσης στις μπαταρίες. Δοκίμασες να τις μετρήσεις την ώρα που τραβάει ρεύμα από αυτές?

skevos
01-10-13, 21:19
10.2 volts. Αν αντικαταστησω τις μπαταριες θα ειναι κομπλε?

leosedf
01-10-13, 21:22
Ε ναι είναι κάτω πολύ. Άλλαξε τες και θα είσαι ζάχαρη.

skevos
01-10-13, 21:24
Να 'σαι καλα φιλε!