Επιστροφή στο Forum : Ups Informer Compact 3000VA Χαλασμενο
Καλησπερα, εχω το παραπανω ups και πριν μερικες μερες μου εκανε το εξης: κανει σαν να τρεμοπαιζει η οθονη του και σφυριζει ασταματητα και κανει ενα θορυβο σαν να ανοιγοκλεινει πολυ γρηγορα το ρελε. Μετραω τις μπαταριες και μου δειχνουν 50Volts σωστα. Οταν μετα απο πολλες προσπαθειες σταθεροποιηθει βγαζει κανονικα 230Volts στην εξοδο αλλα οταν το βγαλω απο την πριζα σβηνει.
Μπορει καποιος να βοηθησει????
50 volt ασύνδετες μπαταρίες? Μάλλον τα έχουν παίξει. Περίπου 52-53.5 έπρεπε να σου δείχνουν φορτισμένες.
Γιατι ομως αναβοσβηνουν τοσο γρηγορα τα λεδ και η οθονη και ακουγετε αυτος ο ηχος μαλλον απο τα ρελε?
Γιατί έχεις μεγάλη πτώση τάσης στις μπαταρίες. Δοκίμασες να τις μετρήσεις την ώρα που τραβάει ρεύμα από αυτές?
10.2 volts. Αν αντικαταστησω τις μπαταριες θα ειναι κομπλε?
Ε ναι είναι κάτω πολύ. Άλλαξε τες και θα είσαι ζάχαρη.