Γεια σε ολους...θα ηθελα να αναφερω το προβλημα που εχω μηπως καποιος γνωριζει κατι και μπορει να βοηθησει. Εχω ενα αιρ κοντισιον daikin rx25j v1nb 9000btu ειναι νεκρο μετα απο διακοπη ρευματος και ενω ηρ8ε κ το ειδε καποιοσ τεχνικος μου ειπε οτι ειναι πλακετα μεσα εξω καμμενη και οτι δεν αξιζει να το φτιαξω ...ετσι το ελυσα μονοσ μου εβγαλα την πλακετα την εξω και ειχε καμμενους 2πυκνωτεσ μια διοδο ζενερ ενα τρανζιστορ c3751 ειχε σκασει ο πυκνωτησ ..τα αλλαξα λοιπον αυτα τα δυο αλλα τιποτα..ετσι ελυσα και την εσςτερικη και ειδα και εκει μπαμ αλλαξα εναν μεγαλο πυκνωτη οχι τισ 4 διοδουσ που εχει κοντα αν και φαινονται καλοι αλλα απο οτι βλεπω πρεπει να ειναι και το θερμιστορ καμμενο γιατι δειχνει βραχυκυκλωμμενο την εβαλα αφου εκανα αυτεσ τισ αλλαγεσ αλλα τιποτα και παλι νεκρο ουτε ενα λαμπακι δεν αναβει ενω της δινω ρευμα τι αλλο να ειναι ?εχει και αλλη μια πλακετουλα στην εκσςτερικη μοναδα μια μικρουλα αλλα εκει δεν εκανα τιποτα οτι 3ανα ειδα στην ε3ωτερικη πλακετα εχει ξανα καψει το σ3751 και την ζενερ και ενα τρανζιστορ c1815 ειχε μια ζενερ η οποια ηταν γυαλινη εγραφε επανω το c52 απο οτι θυμαμαι και την ειχα παει στο βενιερη να μου δςσει μια καινουρια και μου ειπε οτι το 52 που γραφει ειναι 52βολτ και και μου εδωσε μια μπλε μηπως ειναι λαθος πως μπορω να επιβεβαιωσω οτι αυτη η zd1 ειναι οντως 52βολτ αν μπορουσα να βρω καποιο σχεδιο για το rx25jv ..daikin rx25jv kai h eswterikh ftx 25ja βαζω και μερικες φωτο να δειτε τα σημεια που ειχε σκασει ο πυκνωτης. http://imageshack.us/f/46/img20130407184802.jpg/http://imageshack.us/f/46/img20130407184802.jpg/ (http://imageshack.us/f/46/img20130407184802.jpg/)http://imageshack.us/f/254/img20130407184604.jpg/http://imageshack.us/f/254/img20130407184604.jpg/ (http://imageshack.us/f/254/img20130407184604.jpg/)http://imageshack.us/f/16/img20130407184806.jpg/http://imageshack.us/f/16/img20130407184806.jpg/ (http://imageshack.us/f/16/img20130407184806.jpg/)http://imageshack.us/f/210/img20130407184818.jpg/http://imageshack.us/f/210/img20130407184818.jpg/ (http://imageshack.us/f/210/img20130407184818.jpg/)http://imageshack.us/f/18/img20130407184844.jpg/http://imageshack.us/f/18/img20130407184844.jpg/ (http://imageshack.us/f/18/img20130407184844.jpg/)http://imageshack.us/f/713/img20130407184547.jpg/http://imageshack.us/f/713/img20130407184547.jpg/ (http://imageshack.us/f/713/img20130407184547.jpg/)

DIATHERM
09-04-13, 21:53
Σχεδον το ιδιο προβλημα περιπου ειχα δει σε 9αρι daikin μπορει να ειναι και το ιδιο δεν το θυμαμαι..
το προβλμα ηταν οτι στην εξωτερικη πλακετα ειχαν σηκωθει οι δρομοι της πλακετας κατι σαν οξειδωση και σηκωσε την ταινιες επανω...
οταν επικοινωνισα με την daikin ειπαν οτι τα συκεκριμενα ειχαν θεμα με της πλακετες τους... οι οποιες ειναι και πανακριβες!!

manosnad
09-04-13, 22:52
δεν ξερω αν γνωριζει κατι καποιος μου ειπαν για μια εταιρια με ημιτασιον πλακετες την αστρα σερβισ..

dal_kos
11-04-13, 21:29
Υπάρχει και εδώ (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65294) μια συζήτηση για αλλαγή πλακέτας Air Condition με άλλη γενικής χρήσης, αλλά αυτές απ' όσο έχω δει είναι για απλά ον-οφφ ενώ το δικό σου είναι ινβέρτερ. Όπως και να χει δεν έχεις να χάσεις κάτι ρωτώντας την άστρα.

manosnad
13-04-13, 23:45
τελικα το εφτιαξα μονος μου αλλαξα μια διοδο ζενερ c55 καμμενη ενα τρανζιστορ c3751 ma8910 ta7805s και 2 καινουρια βαριστορ 470 14d ολα αυτα για την εξωτερικη και ολα οκ...στην εσωτερικη την γεφυρα 4 διοδους και ενα θερμιστορ 5d11 που σημαινει 5 ωμ..σε οποιον τυχει θα γλιτωσει 250 ευρω η μια πλακετα ενω επισκευη της 15 ευρω..

DIATHERM
14-04-13, 00:24
και καλα να πετιχεις ηλεκτρονικο με ορεξη να την επισκευασει... εαν δεν περαστικα....