corduroy27
20-03-13, 20:13
Καλησπέρα σε όλους.
Επιτρέψτε μου να συγκεντρώσω εδώ όλα τα βασικά στοιχεία μιας σχετικής συζήτησης από άλλο φόρουμ,
ώστε αν έχει χρόνο, διάθεση και την απαραίτητη γνώση κάποιος από εσάς να μπορέσει να βοηθήσει...
Έχω ένα MUSTEK UPS POWERMUST 1000VA USB LINE INTERACTIVE (http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.701308)
Το αγόρασα τον Φεβρουάριο του 2008.
Μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου δούλευε μια χαρά και με καλή αυτονομία, περίπου 15 λεπτά με Loud 30%.
Κάποια στιγμή και μετά από κάποια διακοπή της ΔΕΗ, είδα ότι δεν κρατήθηκε ανοιχτό ούτε για μια στιγμή.
Φυσικά ήξερα ότι οι μπαταρίες παρέδωσαν πνεύμα αλλά λόγω των άσχημων οικονομικών μου αυτό το διάστημα, δεν το έπαιρνα απόφαση να τις αλλάξω!
Δεν αποσύνδεσα τίποτα όμως (από το UPS) έχοντας την αίσθηση (ψευδαίσθηση ίσως) ότι τουλάχιστον προστατεύει τον υπολογιστή μου από αυξομοιώσεις τάσεων.
Τέλος πάντων έφτασε η ώρα να αγοράσω μπαταρίες αντικατάστασης και μετά από αρκετό ψάξιμο κατέληξα στις YUASA.
Τελικά πήρα 2 x NP 7.0-12 (http://shop-e.gr/pals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%C F%83-%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%85/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%C F%83-sla-agm-6v-12v/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%85-yuasa-7ah-12v).
Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του UPS μου...
http://i45.tinypic.com/dc7nzl.jpg
Έτσι αφού τοποθέτησα τις νέες μπαταρίες το απογευματάκι το έβαλα στην πρίζα και το άνοιξα.
Συνδέσεις (φορτίο) πάνω του έβαλα την άλλη μέρα... (ότι είχα πριν την αλλαγή)
Λίγες μέρες αργότερα έτυχα σε διακοπή της ΔΕΗ και παρατήρησα ότι αμέσως, (με το που έπεσε το ρεύμα),
η ένδειξη φόρτισης των μπαταριών έπεσε στο 50% περίπου!!!
Αποφορτίστηκαν μάλιστα (ΠΛΗΡΩΣ) σε λιγότερο από 3 λεπτά!!!
Κατ' ευθείαν πήγε το μυαλό μου στις μπαταρίες. Θεώρησα ότι θα ήταν αρκετό καιρό σε αποθηκευτικό χώρο
και σκέφτηκα να κάνω κάποιες πλήρης φορτίσεις και αποφορτίσεις, (με διάστημα κάποιων ημερών μεταξύ τους) μπας και τις συνεφέρω...
Δυστυχώς τίποτα! Είχα την ίδια συμπεριφορά.
Στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα έπεφτε περίπου στο 52%-54% και μετά με σχετικά γρήγορο ρυθμό μέσα σε 3 περίπου λεπτά συνολικά, είχε αδειάσει τελείως...!!!
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Φωρτισμένες μπαταρίες 100%
http://i47.tinypic.com/vhdbf7.jpg
Μετά από διακοπή 5 δευτερολέπτων...
http://i49.tinypic.com/2hmlziu.jpg
Επαναλαμβάνω ότι το UPS αυτό μου κράταγε 1 τεταρτάκι τουλάχιστον, με το ίδιο πάντα φορτίο (30% περίπου).
Ρώτησα λοιπόν ένα παιδί που έχει ανοίξει ένα πολύ καλό θέμα για τα UPS και είναι τεχνικός σε μια μεγάλη εταιρία εγκατάστασης UPS στην Κύπρο
(η περίπτωσή μου ξεκινάει από την σελίδα 24 του παρακάτω θέματος)
http://forum.oktabit.gr/content/upss-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%C E%B5
αν υπήρχε περίπτωση να φταίει το UPS και όχι οι μπαταρίες.
Να προκλήθηκε δηλαδή κάποιου είδους βλάβη στη συσκευή από το διάστημα ενός χρόνου που το είχα πάνω με ξελιγωμένες μπαταρίες;
(διάστημα που είχα αρκετές διακοπές και φυσικά τα πάντα έσβηναν άμεσα σε κάθε μία από αυτές)
Εδώ η "μαμίσιες" μπαταρίες που αλλάχτηκαν
http://i47.tinypic.com/29max39.jpg
Δεν υπήρξε ιδιαίτερη διάβρωση (οπτικά τουλάχιστον) τον ένα χρόνο που έμειναν μέσα στο UPS πριν αλλαχθούν.
http://i48.tinypic.com/wrhp3a.jpg
Η απάντησή του ήταν ότι αν έφταιγε το UPS, δε θα κράταγε ούτε δευτερόλεπτο και ότι κατά 99% φταίνε οι μπαταρίες.
Μου είπε επίσης ότι πολύ πιθανόν να φταίει η μία από τις δύο μπαταρίες και μου πρότεινε να κάνω δύο μετρήσεις.
Όπως μου είπε χαρακτηριστικά:
Όταν μπαίνουν σε λειτουργία οι μπαταρίες το φορτίο κάθεται αναγκαστικά στην καλή μπαταρία και ταυτόχρονα η χαλασμένη μπαταρία βάζει "εμπόδιο" στην τροφοδοσία του DC-BUS.
Γι΄αυτό έχω μόνο 3 λεπτά αυτονομία...
Σε πρώτη φάση λοιπόν, έβγαλα (αποσύνδεσα) τις μπαταρίες από το UPS (όντας πλήρως φορτισμένες) και μέτρησα της τάσεις τους.
Στη συνέχεια θα άφηνα τις μπαταρίες για κάποιες ώρες εκτός UPS και θα ξανά μετρούσα τις τάσεις τους.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν τα εξής:
Αμέσως όταν τις έβγαλα από το UPS
Αριστερή μπαταρία: 13,76 V
Δεξιά μπαταρία: 13,66 V
Μετά από 4 ώρες...
Αριστερή μπαταρία: 13,36 V
Δεξιά μπαταρία: 13,26 V
Μετά από 15 ώρες...
Αριστερή μπαταρία: 13,17 V
Δεξιά μπαταρία: 13,07 V
Στη συνέχεια και αφού μου είπε ότι δε μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα από τις παραπάνω μετρήσεις,
μου είπε να τις μετρήσω εν ώρα λειτουργίας. Τις άφησα λοιπόν 2 μέρες περίπου να φορτίσουν.
Με δεδομένο ότι οι μπαταρίες αδειάζουν στα 3 λεπτά, αποφάσισα να κάνω 4 μετρήσεις σε αυτό το διάστημα.
Αποσύνδεσα λοιπόν το UPS από την πρίζα και είχα το κλασικό φορτίο πάνω του (αναμμένο PC) κάτι λιγότερο από 30% Loud δηλαδή.
Πήρα τις παρακάτω μετρήσεις...
Στα 10 με 15 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,06 V
Δεξιά μπαταρία: 12,00 V
Στο 1 λεπτό και 10 με 15 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,06 V
Δεξιά μπαταρία: 11,95 V
Στα 2 λεπτά και 10 με 15 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,05 V
Δεξιά μπαταρία: 11,60 V
Στα 2 λεπτά και 40 με 45 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,00 V
Δεξιά μπαταρία: 9,40 V
Μετά από αυτό, βγάλαμε και οι δύο το συμπέρασμα ότι ο ένοχος είναι η μία από τις δύο μπαταρίες.
Πήγα λοιπόν στο μαγαζί που τις αγόρασα, να τις αλλάξω.
Όταν τους εξήγησα το πρόβλημα, δείχνοντάς τους τις τάσεις από τις μετρήσεις που παραθέτω παραπάνω,
μου είπε εκεί κάποιος υπεύθυνος ότι οι μετρήσεις τάσης που έκανα δεν είναι αξιόπιστες ως προς το που είναι το πρόβλημα.
Απόρησε με το γεγονός ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα καινούργιες μπαταρίες της YASA και μου είπε ότι το πιθανότερο είναι να μη φορτίζονται σωστά (πλήρως).
Αν και αρχικά είχα τις επιφυλάξεις μου για αυτό που μου έλεγε, προσφέρθηκε ο ίδιος να μου δώσει δύο καινούργιες.
Προηγήθηκε ένα μικρό τεστ που κάνανε με αυτές που τους πήγα.
Βάλανε στην κάθε μία από αυτές έναν προβολέα και μέτρησαν το χρόνο αποφόρτισής τους.
Υπήρχε μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο αλλά όπως μου είπαν αυτό δε σήμαινε απαραίτητα ότι είχε πρόβλημα η μία από αυτές.
Ως πιθανότερο σενάριο, επέμεναν ότι είναι η μη σωστή φόρτιση από μεριάς του UPS.
Τους πρότεινα να το τους το πάω για έλεγχο και μου είπαν πως αυτό θα μπορούσε να γίνει αλλά δε θα με συνέφερε η επισκευή του ως κόστος.
Εν τέλη οι μπαταρίες αλλάχθηκαν και το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς το ίδιο!!!
Με το που γίνει διακοπή ρεύματος πέφτει η αυτονομία του UPS στο 50% περίπου και κρατάει μόλις 3 λεπτά!!!
Ανέφερα τα παραπάνω στο φόρουμ oktabit.gr (http://oktabit.gr) και το παιδί που μιλάμε στο σχετικό θέμα και επιμένει ότι δεν έχει πρόβλημα το UPS και να ζητήσω εκ νέου αλλαγή μπαταριών...
Από την στιγμή λέει που το charger δίνει +13.5V στην κάθε μπαταρία δεν βλέπει κάποιο ελάττωμα στο UPS.
Να σημειώσω εδώ ότι παρ' όλο που οι μπαταρίες αυτές πωλούνται χύμα, 1ον δεν είναι οι ίδιες με αυτές που επέστρεψα,
(έχουν άλλο κωδικό από κάτω) και 2ον δεν είχαν κάποια εμφανή σημάδια χρήσης.
Τέλος ας αναφέρω και κάτι ακόμα.
Στο πρόγραμμα παρακολούθησης του UPS, υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις Self-Test.
Δηλαδή χειροκίνητη διακοπή της παροχής ρεύματος ώστε να δεις την συμπεριφορά των μπαταριών.
Από όταν έβαλα τις πρώτες μπαταρίες που αγόρασα πριν 2 μήνες και μετά,
παρατήρησα ότι είναι ενεργή ΜΟΝΟ η επιλογή για το τεστ 10 δευτερολέπτων!!!
http://i46.tinypic.com/2q2qu5v.jpg (http://tinypic.com?ref=2q2qu5v)
Θυμάμαι πολύ καλά όμως ότι όταν είχα αγοράσει το UPS και έψαχνα το Software, μπορούσα να κάνω χρήση και των από κάτω επιλογών.
Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, απλά το αναφέρω.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Από τη μία μου κάνει εντύπωση να φταίνε δύο ακόμα καινούργιες μπαταρίες, παρουσιάζοντας μάλιστα την ίδια συμπεριφορά!
Από την άλλη θεωρώ κι εγώ λίγο περίεργο το να δείχνουν από τις τάσεις τους όταν είναι φορτισμένες ότι είναι ΟΚ αλλά στην πράξη να έχω αυτή την απότομη πτώση!!!
Θα ήθελα να το ψάξω λίγο ακόμα αν γίνεται ώστε να σιγουρευτώ για το αν το UPS είναι εντάξει και να κινηθώ ανάλογα, (να μπορώ να στηρίξω και να ζητήσω εκ νέου αντικατάσταση).
Απευθυνόμενος ΚΑΙ προς εσάς πλέον, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη.
Πιστεύετε κι εσείς ότι η μπαταρία είναι το πρόβλημα;
Αν υπάρχει περίπτωση να φταίει το UPS, πως μπορώ να ελέγξω αν φορτίζει σωστά τις μπαταρίες;
Ως ύστατη λύση, είμαι πρόθυμος να επέμβω στα εξαρτήματα του UPS, (αν και ελπίζω να μη χρειαστεί κάτι τέτοιο).
Έχω σώσει στο παρελθόν τόσο ένα DVD player, αλλάζοντας όλους τους πυκνωτές του τροφοδοτικού του, (κόστος 10 ευρώ) (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=52477)
όσο και το τροφοδοτικό του PC μου (αξίας 130 ευρώ) αλλάζοντας ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ πυκνωτή!!! (κόστος 30 λεπτά του ευρώ) (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=35530&page=3&p=393747&viewfull=1#post393747)
Δε λέω ότι είναι το ίδιο αλλά σίγουρα (αν φτάσω σε αυτό το σημείο) θα ήθελα να δοκιμάσω να το επισκευάσω ο ίδιος.
Για αγορά άλλου UPS απλά δεν τίθεται θέμα.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και συγνώμη για το ΤΕΡΑΣΤΙΟ post αλλά θέλω όποιος ασχοληθεί να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του θέματος.
Επιτρέψτε μου να συγκεντρώσω εδώ όλα τα βασικά στοιχεία μιας σχετικής συζήτησης από άλλο φόρουμ,
ώστε αν έχει χρόνο, διάθεση και την απαραίτητη γνώση κάποιος από εσάς να μπορέσει να βοηθήσει...
Έχω ένα MUSTEK UPS POWERMUST 1000VA USB LINE INTERACTIVE (http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.701308)
Το αγόρασα τον Φεβρουάριο του 2008.
Μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου δούλευε μια χαρά και με καλή αυτονομία, περίπου 15 λεπτά με Loud 30%.
Κάποια στιγμή και μετά από κάποια διακοπή της ΔΕΗ, είδα ότι δεν κρατήθηκε ανοιχτό ούτε για μια στιγμή.
Φυσικά ήξερα ότι οι μπαταρίες παρέδωσαν πνεύμα αλλά λόγω των άσχημων οικονομικών μου αυτό το διάστημα, δεν το έπαιρνα απόφαση να τις αλλάξω!
Δεν αποσύνδεσα τίποτα όμως (από το UPS) έχοντας την αίσθηση (ψευδαίσθηση ίσως) ότι τουλάχιστον προστατεύει τον υπολογιστή μου από αυξομοιώσεις τάσεων.
Τέλος πάντων έφτασε η ώρα να αγοράσω μπαταρίες αντικατάστασης και μετά από αρκετό ψάξιμο κατέληξα στις YUASA.
Τελικά πήρα 2 x NP 7.0-12 (http://shop-e.gr/pals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%C F%83-%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%85/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%C F%83-sla-agm-6v-12v/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%85-yuasa-7ah-12v).
Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του UPS μου...
http://i45.tinypic.com/dc7nzl.jpg
Έτσι αφού τοποθέτησα τις νέες μπαταρίες το απογευματάκι το έβαλα στην πρίζα και το άνοιξα.
Συνδέσεις (φορτίο) πάνω του έβαλα την άλλη μέρα... (ότι είχα πριν την αλλαγή)
Λίγες μέρες αργότερα έτυχα σε διακοπή της ΔΕΗ και παρατήρησα ότι αμέσως, (με το που έπεσε το ρεύμα),
η ένδειξη φόρτισης των μπαταριών έπεσε στο 50% περίπου!!!
Αποφορτίστηκαν μάλιστα (ΠΛΗΡΩΣ) σε λιγότερο από 3 λεπτά!!!
Κατ' ευθείαν πήγε το μυαλό μου στις μπαταρίες. Θεώρησα ότι θα ήταν αρκετό καιρό σε αποθηκευτικό χώρο
και σκέφτηκα να κάνω κάποιες πλήρης φορτίσεις και αποφορτίσεις, (με διάστημα κάποιων ημερών μεταξύ τους) μπας και τις συνεφέρω...
Δυστυχώς τίποτα! Είχα την ίδια συμπεριφορά.
Στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα έπεφτε περίπου στο 52%-54% και μετά με σχετικά γρήγορο ρυθμό μέσα σε 3 περίπου λεπτά συνολικά, είχε αδειάσει τελείως...!!!
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Φωρτισμένες μπαταρίες 100%
http://i47.tinypic.com/vhdbf7.jpg
Μετά από διακοπή 5 δευτερολέπτων...
http://i49.tinypic.com/2hmlziu.jpg
Επαναλαμβάνω ότι το UPS αυτό μου κράταγε 1 τεταρτάκι τουλάχιστον, με το ίδιο πάντα φορτίο (30% περίπου).
Ρώτησα λοιπόν ένα παιδί που έχει ανοίξει ένα πολύ καλό θέμα για τα UPS και είναι τεχνικός σε μια μεγάλη εταιρία εγκατάστασης UPS στην Κύπρο
(η περίπτωσή μου ξεκινάει από την σελίδα 24 του παρακάτω θέματος)
http://forum.oktabit.gr/content/upss-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%C E%B5
αν υπήρχε περίπτωση να φταίει το UPS και όχι οι μπαταρίες.
Να προκλήθηκε δηλαδή κάποιου είδους βλάβη στη συσκευή από το διάστημα ενός χρόνου που το είχα πάνω με ξελιγωμένες μπαταρίες;
(διάστημα που είχα αρκετές διακοπές και φυσικά τα πάντα έσβηναν άμεσα σε κάθε μία από αυτές)
Εδώ η "μαμίσιες" μπαταρίες που αλλάχτηκαν
http://i47.tinypic.com/29max39.jpg
Δεν υπήρξε ιδιαίτερη διάβρωση (οπτικά τουλάχιστον) τον ένα χρόνο που έμειναν μέσα στο UPS πριν αλλαχθούν.
http://i48.tinypic.com/wrhp3a.jpg
Η απάντησή του ήταν ότι αν έφταιγε το UPS, δε θα κράταγε ούτε δευτερόλεπτο και ότι κατά 99% φταίνε οι μπαταρίες.
Μου είπε επίσης ότι πολύ πιθανόν να φταίει η μία από τις δύο μπαταρίες και μου πρότεινε να κάνω δύο μετρήσεις.
Όπως μου είπε χαρακτηριστικά:
Όταν μπαίνουν σε λειτουργία οι μπαταρίες το φορτίο κάθεται αναγκαστικά στην καλή μπαταρία και ταυτόχρονα η χαλασμένη μπαταρία βάζει "εμπόδιο" στην τροφοδοσία του DC-BUS.
Γι΄αυτό έχω μόνο 3 λεπτά αυτονομία...
Σε πρώτη φάση λοιπόν, έβγαλα (αποσύνδεσα) τις μπαταρίες από το UPS (όντας πλήρως φορτισμένες) και μέτρησα της τάσεις τους.
Στη συνέχεια θα άφηνα τις μπαταρίες για κάποιες ώρες εκτός UPS και θα ξανά μετρούσα τις τάσεις τους.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν τα εξής:
Αμέσως όταν τις έβγαλα από το UPS
Αριστερή μπαταρία: 13,76 V
Δεξιά μπαταρία: 13,66 V
Μετά από 4 ώρες...
Αριστερή μπαταρία: 13,36 V
Δεξιά μπαταρία: 13,26 V
Μετά από 15 ώρες...
Αριστερή μπαταρία: 13,17 V
Δεξιά μπαταρία: 13,07 V
Στη συνέχεια και αφού μου είπε ότι δε μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα από τις παραπάνω μετρήσεις,
μου είπε να τις μετρήσω εν ώρα λειτουργίας. Τις άφησα λοιπόν 2 μέρες περίπου να φορτίσουν.
Με δεδομένο ότι οι μπαταρίες αδειάζουν στα 3 λεπτά, αποφάσισα να κάνω 4 μετρήσεις σε αυτό το διάστημα.
Αποσύνδεσα λοιπόν το UPS από την πρίζα και είχα το κλασικό φορτίο πάνω του (αναμμένο PC) κάτι λιγότερο από 30% Loud δηλαδή.
Πήρα τις παρακάτω μετρήσεις...
Στα 10 με 15 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,06 V
Δεξιά μπαταρία: 12,00 V
Στο 1 λεπτό και 10 με 15 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,06 V
Δεξιά μπαταρία: 11,95 V
Στα 2 λεπτά και 10 με 15 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,05 V
Δεξιά μπαταρία: 11,60 V
Στα 2 λεπτά και 40 με 45 δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή
Αριστερή μπαταρία: 12,00 V
Δεξιά μπαταρία: 9,40 V
Μετά από αυτό, βγάλαμε και οι δύο το συμπέρασμα ότι ο ένοχος είναι η μία από τις δύο μπαταρίες.
Πήγα λοιπόν στο μαγαζί που τις αγόρασα, να τις αλλάξω.
Όταν τους εξήγησα το πρόβλημα, δείχνοντάς τους τις τάσεις από τις μετρήσεις που παραθέτω παραπάνω,
μου είπε εκεί κάποιος υπεύθυνος ότι οι μετρήσεις τάσης που έκανα δεν είναι αξιόπιστες ως προς το που είναι το πρόβλημα.
Απόρησε με το γεγονός ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα καινούργιες μπαταρίες της YASA και μου είπε ότι το πιθανότερο είναι να μη φορτίζονται σωστά (πλήρως).
Αν και αρχικά είχα τις επιφυλάξεις μου για αυτό που μου έλεγε, προσφέρθηκε ο ίδιος να μου δώσει δύο καινούργιες.
Προηγήθηκε ένα μικρό τεστ που κάνανε με αυτές που τους πήγα.
Βάλανε στην κάθε μία από αυτές έναν προβολέα και μέτρησαν το χρόνο αποφόρτισής τους.
Υπήρχε μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο αλλά όπως μου είπαν αυτό δε σήμαινε απαραίτητα ότι είχε πρόβλημα η μία από αυτές.
Ως πιθανότερο σενάριο, επέμεναν ότι είναι η μη σωστή φόρτιση από μεριάς του UPS.
Τους πρότεινα να το τους το πάω για έλεγχο και μου είπαν πως αυτό θα μπορούσε να γίνει αλλά δε θα με συνέφερε η επισκευή του ως κόστος.
Εν τέλη οι μπαταρίες αλλάχθηκαν και το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς το ίδιο!!!
Με το που γίνει διακοπή ρεύματος πέφτει η αυτονομία του UPS στο 50% περίπου και κρατάει μόλις 3 λεπτά!!!
Ανέφερα τα παραπάνω στο φόρουμ oktabit.gr (http://oktabit.gr) και το παιδί που μιλάμε στο σχετικό θέμα και επιμένει ότι δεν έχει πρόβλημα το UPS και να ζητήσω εκ νέου αλλαγή μπαταριών...
Από την στιγμή λέει που το charger δίνει +13.5V στην κάθε μπαταρία δεν βλέπει κάποιο ελάττωμα στο UPS.
Να σημειώσω εδώ ότι παρ' όλο που οι μπαταρίες αυτές πωλούνται χύμα, 1ον δεν είναι οι ίδιες με αυτές που επέστρεψα,
(έχουν άλλο κωδικό από κάτω) και 2ον δεν είχαν κάποια εμφανή σημάδια χρήσης.
Τέλος ας αναφέρω και κάτι ακόμα.
Στο πρόγραμμα παρακολούθησης του UPS, υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις Self-Test.
Δηλαδή χειροκίνητη διακοπή της παροχής ρεύματος ώστε να δεις την συμπεριφορά των μπαταριών.
Από όταν έβαλα τις πρώτες μπαταρίες που αγόρασα πριν 2 μήνες και μετά,
παρατήρησα ότι είναι ενεργή ΜΟΝΟ η επιλογή για το τεστ 10 δευτερολέπτων!!!
http://i46.tinypic.com/2q2qu5v.jpg (http://tinypic.com?ref=2q2qu5v)
Θυμάμαι πολύ καλά όμως ότι όταν είχα αγοράσει το UPS και έψαχνα το Software, μπορούσα να κάνω χρήση και των από κάτω επιλογών.
Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, απλά το αναφέρω.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Από τη μία μου κάνει εντύπωση να φταίνε δύο ακόμα καινούργιες μπαταρίες, παρουσιάζοντας μάλιστα την ίδια συμπεριφορά!
Από την άλλη θεωρώ κι εγώ λίγο περίεργο το να δείχνουν από τις τάσεις τους όταν είναι φορτισμένες ότι είναι ΟΚ αλλά στην πράξη να έχω αυτή την απότομη πτώση!!!
Θα ήθελα να το ψάξω λίγο ακόμα αν γίνεται ώστε να σιγουρευτώ για το αν το UPS είναι εντάξει και να κινηθώ ανάλογα, (να μπορώ να στηρίξω και να ζητήσω εκ νέου αντικατάσταση).
Απευθυνόμενος ΚΑΙ προς εσάς πλέον, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη.
Πιστεύετε κι εσείς ότι η μπαταρία είναι το πρόβλημα;
Αν υπάρχει περίπτωση να φταίει το UPS, πως μπορώ να ελέγξω αν φορτίζει σωστά τις μπαταρίες;
Ως ύστατη λύση, είμαι πρόθυμος να επέμβω στα εξαρτήματα του UPS, (αν και ελπίζω να μη χρειαστεί κάτι τέτοιο).
Έχω σώσει στο παρελθόν τόσο ένα DVD player, αλλάζοντας όλους τους πυκνωτές του τροφοδοτικού του, (κόστος 10 ευρώ) (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=52477)
όσο και το τροφοδοτικό του PC μου (αξίας 130 ευρώ) αλλάζοντας ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ πυκνωτή!!! (κόστος 30 λεπτά του ευρώ) (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=35530&page=3&p=393747&viewfull=1#post393747)
Δε λέω ότι είναι το ίδιο αλλά σίγουρα (αν φτάσω σε αυτό το σημείο) θα ήθελα να δοκιμάσω να το επισκευάσω ο ίδιος.
Για αγορά άλλου UPS απλά δεν τίθεται θέμα.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και συγνώμη για το ΤΕΡΑΣΤΙΟ post αλλά θέλω όποιος ασχοληθεί να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του θέματος.