Επιστροφή στο Forum : ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
εχω για το καλοριφερ κα ιμποιλερ ενα θερμοστατη χωρου siemens http://www.idorthermiki.gr/ell/product/Θερμοστάτης_χώρου_Siemens_RAA_30.26και ενω σβηνουν τα σωματα το λαμπακι του μενει αναμμενο.τι λετε;;
vasilimertzani
29-01-13, 10:31
εχω για το καλοριφερ κα ιμποιλερ ενα θερμοστατη χωρου siemens http://www.idorthermiki.gr/ell/product/Θερμοστάτης_χώρου_Siemens_RAA_30.26και ενω σβηνουν τα σωματα το λαμπακι του μενει αναμμενο.τι λετε;;
Οτι κατι εχει συνδεθει λαθος..
Τσεκαρε παλι τα καλωδια.99% εχουν μπερδευτει η φαση με την εντολη και εχουν μπει αναποδα.
Το πιθανοτερο οπως τα λεει ο Βασιλης εχει τις γεφυρες για το λαμπακι λαθος .Σου εστειλα το σχεδιο σε ΠΜ
το προβλημα εγινα ξαφνικα κοιτα το πμ
vasilimertzani
02-02-13, 16:35
το προβλημα εγινα ξαφνικα κοιτα το πμ
δωσε παραπανω πληροφοριες.ισως χαλασε η ηλεκτροβανα αν εχεις ισως χιλια δυο.εχεις καποιο πολυμετρο να μετρησεις απο που σου ερχεται ρευμα και αναβει το λαμπακι?