Καλησπέρα στο forum και Χρόνια Πολλά ! Παραθέτω ένα πρόβλημα που έχω με DC inverter 12αρι .Σε προηγούμενη κατοικία που έμενα δούλευε μια χαρά με πάρα πολύ καλή απόδοση στην θέρμανση. Το έβγαλε τεχνικός και το ξαναπέρασε τεχνικός σε άλλο σπίτι(Δεν χρησιμοποιήθηκε αντλία κενού κατά την τοποθέτηση..). Από τότε το κλιματιστικό δεν αποδίδει καλά. Ο αέρας που βγάζει είναι απλά χλυαρός. Το έλεγξε ο τεχνικός με μανόμετρο και βρήκε τις πιέσεις μια χαρά(130 ψύξη και 430 θέρμανση στην χαμηλότερη ταχύτητα.Στα ψηλά 330psi). Οπότε μου το εξήγησε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ο νέος χώρος είναι μεγάλος 40 τ.μ και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί να βγάλει πολύ ζεστό αέρα. Πως σας φαίνεται η όλη φάση ? Όποια ιδέα η συμβουλή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ..(Δεν χρησιμοποιήθηκε αντλία κενού κατά την τοποθέτηση..)

chrisrigas
09-01-13, 22:34
βαλε ενα θερμοτετρο στη φτερωτη να δεις τι θερμοκρασια θα δειξει
οσο για την αντλια κενου μπορει να εκανα εξαερωση απο τα ρακορ η τη βαλβιδα

insaner6r
09-01-13, 22:52
εδειξε 3 βαθμους..

DIATHERM
09-01-13, 23:29
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ να ρωτησο κατι φυλε
το μηχανιμα δουλευει με R 410a..?

insaner6r
10-01-13, 14:12
Ναι με R410a..

DIATHERM
10-01-13, 17:27
ΚΑΚΟΣ που δεν εκανε κενο δεν ξερω γιατι το θεωρησε σωστο να μην κανει κενο...
εξαερωση απο την βαλβιδα δεν γυνεται , η βαλβιδα λειτουργει για αλλο σκοπο και οχι σαν μεσο εξαερωσης, δεν ειναι εξαεριστικο!!
τωρα θα πρεπει να γυνει ανακτηση στο φρεον απο την αρχη με μηχανιμα ανακυκλωσης και μετα να μπει το σωστο σε κιλα φρεον με ζυγαρια ακριβειας!

insaner6r
10-01-13, 20:50
Δεν εκανε κενο γιατι δεν ειχε αντλια κενου..Δεν εξηγειται αλλιως..Ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον..Θα ψαξω για ψυκτικο που θα κανει τα προβλεπομενα..