Καλημέρα παιδιά και καλές γιορτές,
Τώρα με τα κρύα και την αυξημένη τιμή πετρελαίου, έχω αρχίσει να δουλεύω το κλιματιστικό για ζέστη αλλά έχω παρατηρήσει ένα περίεργο φαινομενο. Δεν ξέρω... ίσως και να είναι φυσιολογική λειτουργία απλά μου κάνει εντύπωση και ήθελα λίγο τη γνώμη σας.
Ανοίγω το κλιματιστικό στην θέρμανση και ξεκινάει να δουλεύει κανονικά. Μετά από κάποια ώρα λειτουργίας του, κάποια στιγμή σταματάει και κάνει ένα θόρυβο σαν εξαέρωση. Τη στιγμή αυτή που εξαερώνει σταματάει να φέρνει ζέστη και το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας του αναβοσβήνει (αντί να μένει σταθερά ανοιχτό όπως σε σωστή λειτουργία). Μετά την (απότομη θα έλεγα) εξαέρωση, κάνει κάτι άλλους θορύβος (κάτι κλικ κλάκ, ή και μερικές φορές σαν να μετακινείται υγρό κάπως) και μετά από 1-2 λεπτά ξεκινάει πάλι να λειτουργεί κανονικά και να φέρνει ζέστη (το λαμπάκι πλέον γίνεται σταθερά αναμένο).
Μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας του μπορεί και να το ξανακάνει για ακόμα 1-2 λεπτά... κ.ο.κ.

Από όσο θυμάμαι, το καλοκαίρι (σε ψύξη) δεν είχα παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Ίσως να είχα λίγο μειωμένη απόδοση αλλά όχι αυτούς τους θορύβους.

Καμια ιδέα, σκέψη?
Ευχαριστώ

DIATHERM
22-12-12, 12:54
Καλημερα και καλες γιορτες να εχουμε ολοι μας!!
μπορεις να μου πεις λιγο τον τυπο του panasonic που εχεις...?
αυτο με τα λαμπακια απ οτι καταλαβα πρεπει να ειναι error...
μετρησε το να δεις τι πιεσεις εχει το μηχανιμα...

stafidas
22-12-12, 13:12
είναι Panasonic CS-UW12GKE (αν βλέπω καλά), ημερομηνία καταστκευής το 2008.
Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει χάσει ψυκτικό υγρό και να θέλει συμπλήρωση? Που πηγαίνει το μυαλό σου?
Πιέσεις δεν μπορώ να μετρήσω, δεν έχω όργανα ούτε τη γνώση να το κάνω. Αν τελικά θέλει συμπλήρωση υγρού, τότε θα φωνάξω έναν τεχνικό να το κάνει αλλά αν το κλιματιστικό έχει αρχίσει να βγαίνει OFF, τότε ίσως να πάρω ένα καινούριο...

dal_kos
26-12-12, 00:49
Αυτό που ακούς είναι μάλλον η αντιστροφή της τετράοδης για την απόψυξη, και είναι φυσιολογικό να γίνεται. Δες στο Manual του στη λειτουργία θέρμανσης τι λέει για την απόψυξη. Λογικά θα αναφέρει την ένδειξη που βγάζει.

stafidas
27-12-12, 20:37
Έψαξα αλλά δεν βρήκα το manual... κάπου θα το έχω χώσει και άντε να το βρω.
Τέλος πάντων, σωστό αυτό που λες και μάλλον αυτό συμβαίνει. Ξέρεις μήπως κάθε πότε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό (η απόψυξη)? Σε μένα το κάνει κάθε 3-4 ώρες με τον τωρινό καιρό και αν πιάσουν και τα χιόνια φαντάζομαι θα το κάνει συχνότερα. Είναι φυσιολογικό να γίνεται τόσο συχνά?
Είναι πιθανό να το κάνει τόσο συχνά επειδή μπορεί να έχει χάσει φρέον? (εντωμεταξύ νομίζω πως έχει και λίγο μειωμένη απόδοση). Οπότε σε αυτή τη περίπτωση αν του κάνω ένα service (συνεργείο θα το κάνει - όχι εγώ ο ίδιος) και συμπληρώσω και φρέον (R410A), υπάρχει περίπτωση να αραιώσουν αυτές οι αποψύξεις?

dal_kos
28-12-12, 17:09
Το να κάνει απόψυξη με αυτό το καιρό υποψιάζει για χαμηλά επίπεδα φρέον. Ωστόσο το πρόβλημα που προκύπτει με αυτό το καιρό είναι ότι για να συμπληρώσει ο τεχνικός φρέον, το μηχάνημα πρέπει να δουλέψει στη ψύξη. Και άντε το κατάφερες να γυρίσει και να δουλέψει στη ψύξη. Οι πιέσεις που θα διαβάζει με τα μανόμετρα θα είναι χαμηλότερες, οπότε το πιο πιθανό είναι να το υπερφορτώσει. Γενικά θέλει προσοχή και μέτρημα της κατανάλωσης του κλιματιστικού πριν και μετά το γέμισμα. Κατανάλωση πολύ κάτω από την κανονική δείχνει χαμηλά επίπεδα φρέον. Κατανάλωση πολύ πάνω, σημαίνει υπερφόρτωση. Και οι 2 περιπτώσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του μηχανήματος.

Ιδανικά θέλει άδειασμα και γέμισμα από την αρχή με ζυγαριά, αλλά είναι κακό και για το περιβάλλον και για τη τσέπη σου, ενώ δεν έχει και νόημα για το r410 παρόλο που είναι μίγμα. (Για r407 οπωσδήποτε θέλει άδεισμα πριν γίνει γέμισμα)

stafidas
28-12-12, 18:02
Ευχαριστώ φίλε Κώστα για τη βοήθεια. Είσαι κατατοπιστικότατος :)
Ελπίζω να παίσω σε "γάτο" τεχνικό και να μου βάλει τη σωστή ποσότητα ψυκτικό ώστε να μην έχω προβλήματα μετά.

stafidas
30-12-12, 00:57
Ήρθε ο τεχνικός ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αυτό που ακούω είναι η απόψυξη και όχι κάτι άλλο. Έκανε service στο κλιματιστικό και τώρα έχει καλύτερη απόδοση. Εβαλε μανόμετρο για να μετρήσει πίεση (το γύρισε να δουλεύει σε ψύξη) και μέτρησε 110. Μου είπε πως αφού είναι πάνω από 100 τότε είναι ΟΚ από φρέον και δεν θέλει συμπλήρωμα.
Δικαιολόγησε την συχνότητα των αποψύξεων γιατί δεν παίρνει αέρα σωστά η εξωτερική μονάδα λόγο περιορισμένου χώρου (τοίχος, τέντα κ.τ.λ.).

dal_kos
30-12-12, 14:29
Πολύ σωστό αυτό... Αν η μονάδα δεν παίρνει φρέσκο αέρα δημιουργούνται διάφορα προβλήματα.
Δεν υπάρχει δυνατότητα να σηκώσεις τη τέντα? Έτσι κι αλλιώς αν κατεβάζεις τη τέντα για να είναι πιο ζεστό το σπίτι και να μην εκτίθεται σε αέρα, χειρότερα είναι, διότι η μονάδα ψύχει τοπικά τον αέρα σε θερμοκρασίες κάτω από του περιβάλλοντος :wiink:

stafidas
30-12-12, 16:20
Λίγο το service, λίγο που σήκωσα τη τέντα... όλα είναι μια χαρά τώρα. Το κλιματιστικό έχει καλή απόδοση χωρίς να κάνει αποψύξεις όπως πριν.
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια :)