PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX



mimis31
24-06-12, 16:27
Καλησπέρα σε όλους

Θα σας αναφέρω το ιστοροκό του μηχανήματος ( κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX ) SMART INVERTER.
Το μηχάνημα είναι σχετικά καινούριο τεσσάρων ετών. Εγκαταστήθηκε απο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του καταστήματος πώλησης.
Δουλεύει σε σχετικά πολύ καλές θερμοκρασιακές συνθήκες και με μικρές καταπονήσεις (ανώτερη εσωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι 30°C).
Τρείς μέρες Μόλις έληξε η εγγύηση μετά απο 2 χρόνια το κλιματιστικό σταμάτησε να λειτουργεί και έβγαζε ένα σφάλμα στην εσωτερική μονάδα ήρθε ο τεχνικός που έχει το service στην περιοχή μας και είπε ότι έχει χάσει το φρέον από κακή εφαρμογή των ρακόρ στην εξωτερική μονάδα.ΣΕ 3 μέρες το κλιματιστικό σταμάτησε να λειτουργεί βγάζοντας το ίδιο σφάλμα , - ο τεχνικός δεν ξαναήρθε-.
Το άφησα κλειστό για ένα χρόνο και τον περασμένο Ιούνιο ήρθε άλλος τεχνικός ο οποίος βρήκε την διαρροή μέσα στην εξωτερική μονάδα (είχε ένα πόρο στη χαλκοσωλήνα εκει που κουμπώνει ο θερμοστάτης) δούλεξε καλά και το χειμώνα στο ζεστό.
Αρχές Ιουνίου το γύρισα στο κρύο και έβγαζε αέρα σαν να ήταν στο FAN (σφάλμα δεν βγάζει κανένα).Ήρθε ο τεχνικός και είπε ότι μπορεί να είναι ή η βαλβίδα ή η πλακέτα (περιμένουμε να μάθουμε τιμές και για τα δύο)

Εγώ άνοιξα την εσωτερική μονάδα και τοποθέτησα τον θερμοστάτη σε πάγο έτσι ώστε να δω εάν λειτουργεί στο ζεστό -το μηχάνημα δούλεψε κανονικά και ενω το είχα για 5 λεπτά στο ζεστό αμέσως το γύρισα στο κρύο -το κλιματιστικό δούλεψε κανονικά και στο κρύο-
Υπέθεσα ότι είχε κολλήσει η βαλβίδα και ξεκόλλησε. το έβγαλα απο την πρίζα για να το δέσω και όταν το άνοιξα πάλι στο κρύο δουλεύει σαν FAN με ελαφρώς πιο δροσερό αέρα και ελαφρώς πιο κρύο το ρακόρ της υψηλής στην εξωτερική μονάδα
Με αυτά τα δεδομένα και με την εμπειρία σας α)τι θα πιστεύατε ότι φταίει β) μπορούμε να κάνουμε επισκευή στην βαλβίδα ή στην πλακέτα ( γιατί οι τιμές καινούριων θα είναι αρκετά υψηλές) ευχαριστώ --δυστυχώς θα πρέπει να επισκευαστεί άμμεσα για λόγους υγείας--

Κυριακίδης
24-06-12, 22:51
Η μόνη επισκευή που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις την βαλβίδα και την πλακέτα στο χέρι και να πας στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του καταστήματος πώλησης. όπου το αγόρασες και να τους τα κοπανίσεις στο κεφάλι τους .
Αυτό είναι ανεπίτρεπτο (είχε ένα πόρο στη χαλκοσωλήνα εκει που κουμπώνει ο θερμοστάτης) . σημειώνω - 1 για την Samsung και την ανευθυνότητα να σε εξυπηρετήσουν όπως αρμόζει.

Μηχάνημα που δούλευε με έναν (πόρο στην χαλκοσωλήνα ) επί 4 χρόνια . λογικά θέλει ριζική αναδόμηση και όχι επισκευή μόνο σε βαλβίδες

mimis31
12-07-12, 00:11
Καλησπέρα .
αφού δεν έχω πάρει απάντηση από κανέναν τεχνικό που ήρθε αποφάσισα να ανοίξω την εξωτερική μονάδα.Εσωτερικά έχει μια τετραοδική βαλβίδα (SHF-4H-23U-SS ) αυτά τα στοιχεία έχει επάνω με πηνίο 220V. Μετράω την τάση στα καλώδια του πηνίου μόλις βάλω στο cool τη μoνάδα κai αυτη μετράει 450, 500, 670 V AC ( kανονικά δεν θα έπρεπε να δείχνει 220V ? ) Ερώτηση εάν δώσω εξωτερική τροφοδοσία 220V στο πηνιο για δοκιμή , δεν θα πρέπει να δουλέψει ? -εάν δεν έχει καεί το πηνίο-)

konman
12-07-12, 00:35
ο συμπιεστης δουλευει;;;;;;;;;;

mimis31
12-07-12, 17:30
ναι ο συμπιεστής δουλεύει κανονικά

mimis31
12-07-12, 17:47
Το Μηχάνημα στην ουσία να δούλεψε με (πόρο στην χαλκοσωλήνα ) το πολύ 6h σύνολο μέχρι τον Αυγουστο του 2010 που παρουσίασε το πρόβλημα (λογικά ήταν πολύ μικρός ο πόρος στην αρχή και σιγά σιγά μεγάλωνε).
Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 που έγινε η συγκόληση του πόρου το μηχάνημα ήταν εκτός λειτουργίας και τάσης δυκτύου.
Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει προστασία και όταν η πίεση του φρέον πέσει κάτω από ένα επίπεδο κόβει και βγάζει στην εσωτερική μονάδα έναν αριθμό σφάλματος. Ετσι δεν νομίζω να έχει πάθει κάτι επιπλέον εξαιτίας αυτού του γεγονότος