Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αφου καηκε ο κινητηρας της φτερωτης και τον αλλαξα στην συνεχεια και αφου δεν ειχε στερεωθει σωστα εφυγε χτυπωντας τις σωληνωσεις και χανοντας ολα τα υγρα.Φτιαξαμε τις διαροες βαλαμε υγρα (R22 το ανακυκλωμενο) το μετρησαμε σε 58 πιεση στην λειτουργεια ψυξης αλλα σταματα στις 2 ωρες περιπου λειτουργειας οταν το βλεπει ο ηλιος.Σταματα τελειως η εξωτερικη μοναδα δουλευει ο ανεμιστηρας της εσωτερικης και δεν ξαναπερνει μπροστα εκτος και αν πατισεις ενα κουμπι που εχει πανω η εξωτερικη και κομπλαρει.Οταν δεν το βλεπει ο ηλιος δουλευει οπως πριν ασταματητα..Ειναι λαθος η πιεση?Μηπως δεν εγινε σωστα η πληρωση?Φταινε τα υγρα?Κατι αλλο....?
Θα ηθελα να ξερω πως κολλησατε της σωληνες με τη κολληση και αν κοψατε
τα τρυπημενα καμματια και βαλατε αλλη σωληνα.
Υπαρχει πιθανοτητα να εχει περαση η κολληση και να βουλωσε
τη σωληνα, και να την κοβει ο πρεσσοστάτης υψηλης
Η μοναδα πρεπει να ειναι μεγαλη με τριφασικο ρευμα
και πατας το ρελε.
Η μοναδα ειναι μεγαλη τριφασικη.Αυτα που ειχαν τρυπησει δεν ηταν κεντρικες σωληνες ηταν δυο σωληνακια 10 cm περιπου καθετα κολλημενα στις σωληνες κατι σαν αναμονες που ηταν λιγισμενα στην μεση.Αν ηταν βουλωμενη η σωληνα δεν θα σταματουσε και τις ωρες που δεν το βλεπει ο ηλιος?Νομιζω πως οταν το βλεπει ο ηλιος διωγκωνεται το υγρο και κοβει μαλλον θα πρεπει να βγαλουμε λιγα
μπωρεις να βγαλεις μια φωτο την επισκευη?
343343433534336
Αυτες ειναι οι δυο κολλησεις που καναμε
Μαλιστα.
ερωτιση κρισης. Κενο του κανατε πριν βαλετε φρεον?
vasilimertzani
14-06-12, 13:45
http://superklimatismos.blogspot.gr/2010/12/blog-post.html
συμφωνα με τις απορειες μαλλον ξεκιναμε απο εδω.
καλα υγρα μονο με τα μανομετρα βαλατε??? το μηχανημα δεν γραφει ποσα υγρα παιρνει??? κενο??? ειναι πολυ σχετικη η πιεση.. το 58 το ειδατε με τι εξωτερικη θερμοκρασια? με τι ταχυτητα εσωτερικου ανεμιστηρα??? πατατες ειναι το φρεον να βαζεις οσο παιρνει???
Τα υγρα μπηκανε με μανομετρα.το ταμπελακι εχει σβησει απο τα χρονια οσο και να προσπαθουσα να δω....μονο το r22 ειδα.εξωτερικη θερμοκρασια 27 βαθμους.τωρα για κενο αερος...αυτος που το εβαλε δεν ξερω τι εκανε.ταχυτητα εσωτερικου ανεμιστηρα στο 3(την μεγαλητερη)αν ειναι το κενο αερος δεν θα σταματουσε και οταν δεν το βλεπει ο ηλιος;
Κυριακίδης
14-06-12, 21:39
Και οι κολλήσεις που φαίνονται στην πρώτη φωτογραφία? ... ειδικά η δίπλα εκτός του μπλε κύκλου δεν μου εμπνέει σιγουριά .. κάνε και ένα τεστ διαρροής.
Πρεπει λυπών να δεις ξανα σε τι πιεση δουλευει και να σιγουρευτεις αν εχει κανει κενο. αν δεν εχει κανει θελει αδιασμα,κενο,και ξανα γεμισμα. γιατι αν εχει αερα το κυκλωμα τωτε συκωνει πολυ πιεση και ζωριζεται.
Από την εμπειρία μου πάνω σε κλιματιστικά από ότι θυμάμαι η πίεση την ώρα που δουλεύει στην αναρρόφηση πρέπει να είναι γύρο στα 75psi και από άδειο για να το γεμίσεις άμα δεν έχει ταμπελακι η συμβουλεύεστε κάποιον που ξέρει η πας βλέπεις κάποιο παρόμοιο κλιματιστικό το κενό είναι πολύ βασικό στα κλιματιστικά επειδή άμα έχει γεμίσει υγρασία το κύκλωμα σου βουλώνει το φίλτρο για να κάνεις κενό άμα δεν έχεις αντλία κενού πρέπει να έχεις κλειστεί την παροχή της καταθλίψεως στο κύκλωμα και να βγαίνει ο αέρας από το σημείο που ενώνεις τα μανόμετρα φιλικά Θάνος για τυχόν λάθος συγχωρέστε με έχουν περάσει και 5 χρόνια από την τελευταία μου επαφή με την ψύξη
Ααα και ξέχασα να σου πω από την στιγμή που σε κόβει ο συμπιεστείς από πιεζοστατη πρέπει να δεις από πια μεριά είναι, είναι από την μεριά της υψηλής ή της χαμηλής πίεσης άμα είναι από την μεριά που πάει στο κοντεσερ(εκείνο με τις λεπίδες και τον χαλκό) είναι η υψηλή πίεση οπότε σημαίνει ότι ανεβάζει μεγάλη θερμοκρασία δεν ψύχετε σωστά άμα το κάνει από εκεί δοκίμασε να το βρέξεις για λίγη ώρα και πες μας άμα ξεκινήσει και από την άλλη μεριά άμα κόβει τότε θα θέλει υγρά
Μήν παιδεύεστε θερμένετε ο συμπιεστής και κόβει από το θερμικό του γιατί η κατάθλιξη δέν επιστρέφει κρύα υγρά (χοντρός σωλήνας), δωκιάστε λίγη πίεση ακόμη περίπου στο 62 με 64
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.