PDA

Επιστροφή στο Forum : UPS MGE nova 1100 avr νεκρό......



mariosinsuex
10-03-12, 14:03
Περιγραφή βλάβης :
Πατώντας το διακόπτη On, δεν κάνει απολύτως τίποτα.
Τοποθετώντας την φίσσα του ρεύματος 220v ακούγεται το buzzer έναρξης και σταματάει φυσιολογικά μετά από τα 2 δεύτερα του self check.
Πατώντας το διακόπτη στην διάρκεια που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ δεν αποκρίνεται καθόλου.
Στην περίπτωση που αποσυνδέω την φίσσα του ρεύματος κάνει επίσης το self check φυσιολογικά.
Σε αυτή την περίπτωση (που ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο με τα 220) πατώντας τον διακόπτη ανοίγει στιγμιαία και κλείνει μετά από 2 δεύτερα,χωρίς καμμία περαιτέρω ένδειξη λειτουργίας......


1) ΕΧΩ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2) ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ (από εξωτερικό τροφοδοτικό)
3) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟ : Μ/Τ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΕΙΣΟΔΟ/ΕΞΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
4) ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ.......

duomax03
10-03-12, 14:07
εαν μπορείς ανέβασε φωτογραφία

mariosinsuex
10-03-12, 17:59
Δυστυχώς είναι ανέφικτο.....

Notios38
10-03-12, 18:11
Μάριε για δοκιμασε με ενα φορτιο 12v 50w (Λαμπα) μια μια τις μπαταριες...καινουργια μου εχει τυχει να ειναι εκτος...και με την περιγραφη της βλαβης..για μπαταρια το κοβω...με τον υπολογιστη το βλεπεις?ενοω απο την σειριακη..η usb..

mariosinsuex
10-03-12, 19:34
Και οι δύο μπαταρίες δοκιμάστηκαν με φορτίο για περίπου 10 λεπτά, και είναι οκ....
Παρόλα αυτά δεν έχει καθόλου τάση στην έξοδο.
Δεν διαθέτει σύνδεση με υπολογιστή,δυστυχώς.
Τότε που το αγόρασα ήταν πολυτέλεια ...

Notios38
10-03-12, 20:22
Mια ελπιδα φαινοταν απο οτι ανοιγε και εκλεινε αμεσως..οποτε μια φωτο θα βοηθησει..πριν παει για ανακυκλωση..αφου λες οτι ειναι περιορισμενων δυνατοτητων...μπορεις να διακρινεις πως βγαζει τα 230V ? Εχει μετασχηματιστη....η κυκλωμα με γεφυρα Η...

mariosinsuex
11-03-12, 20:09
3053830539305403054130542

mariosinsuex
11-03-12, 20:13
http://www.youtube.com/watch?v=fPdLcJbG8RE&feature=youtu.be

Notios38
11-03-12, 22:52
Απλο φαινεται...σαν κατασκευη...αν μπορεις να δεις την οδηγηση στα fet της εξοδου ..ειναι αυτα που πανε στα δυο ακρα του μετασχηματιστη...και η μεσαια του ληψη στα 24v dc αν βρεις το σχεδιο του καλο θα ειναι για την συνεχεια..

mariosinsuex
12-03-12, 02:06
Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να βρω το κύκλωμα και τις τάσεις σε κανένα έντυπο online,έτσι ώστε να μπορώ να συγκρίνω τιμές αναφοράς(σχετικά με την συσκευή πάντα).

andrewsweet4
12-03-12, 03:27
εμενα γιατι μου βρωμαει κολλημενο ρελεδακι?!?! λοιπον μετρησε τα ολα γιατι επειδη εχουν μηχανικα μερη συνηθως ειναι τα πρωτα που "φευγουν" ειτε καιγονται και δεν κλεινουν τις επαφες τους, ειτε ακομα πιο συχνα λογω οδηγησης επαγωγικων φορτιων και spike τασεως "συγκολουνται" οι επαφες τους εσωτερικα και μανδαλωνουν για παντα...!

mariosinsuex
13-03-12, 07:44
Ούτε και τα ρελέ ήταν,
απογοήτευση αυτό το ρημάδι ....

mariosinsuex
15-03-12, 15:07
Έλεγξα relays,fuses,αντιστάσεις, αλλά μέχρι τώρα φαίνονται να λειτουργούν όπως πρέπει,
μπορεί κάποιος να με ενημερώσει σχετικά με τον έλεγχο των transistors;

dim3945
15-03-12, 16:55
Ρίξε και μια ματιά στις κεραμικές αντιστάσεις που έχει το κύκλωμα σου και στις ασφαλειαντιστάσεις μόνο αν μπορείς ξεκόλλα πρώτα το ένα ποδαράκι από το κύκλωμα
Την έχω πατήσει πολλές φορές έτσι :001_huh::confused1: