Επιστροφή στο Forum : Καυστήρας πετρελαίου
Καλησπέρα.
Στο πατρικό μου υπάρχει ο παρακάτω λέβητας 20ετίας ο οποίος μου φαίνεται ότι η κατανάλωσή του είναι αυξημένη. Πέρυσι αντικαταστάθηκαν οι διαχωριστικές πλάκες εσωτερικά μιας και είχαν σπάσει. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε καυστηρατζής έχει την δική του άποψη όπως στα μπεκ. έχουν τοποθετήσει 3 διαφορετικοί 3 διαφορετικά μπεκ, 0,50 60μοίρες 0,55 90 μοίρες και 0,60 60 μοίρες.
Ο λέβητας είναι 20000 Kcal/h βάση κατασκευαστή και ο καυστήρας αναγράφει σε πίνακα για το μπεκ 1,79kg/h - 20kw και 2,5kg/h - 29kw . Μέτρησα τα καυσαέρια και είναι 245 βαθμούς με μπεκ 0,55 - 90 μοίρες με 70 βαθμους θερμοκρασία νερού, είναι φυσιολογικό?
Κατανάλωση πετρελαίου σε 6 ώρες λειτουργίας ~11 λίτρα
Αντωνη
Σε μια φυσιολογικη λειτουργεια ο καυστηρας λειτουργει στον μισο χρονο .απο τον συνολικο που ειναι ανοικτο το καλορφερ. Επομενως σε 6 ωρες πρεπει να δουλεψει ο καυστηρας 3-4ωρες .δηλ συμφωνα με το μπεκ που εχεις 6-8λιτρα . Αν ο καυστηρας λειτουργει συναιχως τοτε προφανως κατι δεν ειναι σωστο.
PanagiotisHlektrlogos
28-12-11, 19:55
Καλησπέρα.
Αντώνη έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Οι 245 βαθμοί είναι πολλοί. Τώρα γιατί έχει τέτοια ταχύτητα στα καυσαέρια (περνάνε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να αποδώσουν τη θερμοκρασία στο νερό). Συνήθως σε σύγχρονους λέβητες έχουμε θερμοκρασία γύρω στους 170-190 βαθμούς όλη η άλλη θερμοκρασία αποδίδεται στο νερό. Μονοκατοικία είναι?
Σε 24 ώρες λειτουργεί περίπου τις 8, δηλαδή το 1/3.
Το καλοριφέρ είναι ανοικτό όλη μέρα και νύχτα. Η λειτουργία έχει ως εξής:
Ο καυστήρας λειτουργεί όταν το σπίτι δεν έχει την επιθυμητή θερμοκρασία. Οταν ο χώρος πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία σταματάει να λειτουργεί ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι το νερό να φτάσει τους 37 βαθμούς όπου έχει ρυθμιστεί να κλείνει. μόλις πέσει η θερμοκρασία στον χώρο ξεκινάει πάλι ο καυστήρας.
Ναι είναι μονοκατοικία
Το περίεργο για εμένα είναι η θερμοκρασία στα καυσαέρια.
Μήπως όταν κατασκεύασαν τα διαχωριστικά εσωτερικά έκαναν κάτι λάθος?
Ο καυστηας καθαρίστηκε πριν από 600 λίτρα καύσιμο.
Το μπεκ πόσες μοίρες θα έπρεπε να είναι?
Καλησπέρα
Η θερμοκρασία πρεπει να ειναι γύρω στους 180 βαθμούς οπως ειπε και ο Παναγιώτης αλλα οι καυστηρατζιδες τα ανεβαζουν πιο ψηλα για να μην εχουν υγροποιήσεις καυσαεριων η καινουργιες καμιναδες διπλου τοιχωματος το επιτρεπουν στις παλιες δεν ειναι και τοσο ευκολο
επισης οι μοιρες του μπεκ εξαρταται απο το βαθος του λεβητα και το πλατος του δηλαδη βαθης λεβητας λιγες μοιρες ριχος περισσοτερες μοιρες, η φλογα δεν πρεπει να χτυπα στο πισωμερος του λεβητα
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Οπότε οι 90 μοίρες μάλλον είναι οκ .
Ανεβάζουμε τα καυσαέρια λογικά ή με τον αέρα ή με την πίεση του καυσίμου?
Προσπάθησα να ρίξω την πίεση του καυσίμου αλλά δεν είχα αποτέλεσμα. Βιδώνοντας αυξάνουμε και ξεβιδώνοντας μειώνουμε έτσι δεν είναι?
Με τον αέρα μείωσα αλλά έβγαινε περισσότερος σκούρος καπνός από την τρύπα του θαλάμου καύσης.
Οι πλάκες είναι τοποθετημένες σωστά? Η άκρη της φλόγας πρέπει να έχει αμέσως διέξοδο ή να κόβει?
Μήπως πρέπει να γυρισω τις πλάκες ανάποδα με την έξοδο στο σημείο Β και όχι στο Α που είναι τώρα?
Επίσης κάπου διάβασα ότι σταματώντας ο καυστήρας ενώ έχει κόψει ο θερμοστάτης χώρου πρέπει να σταματάει και ο κυκλοφορητής, δεν είναι επικίνδυνο να ανέβει η θερμοκρασία του νερού όταν ο καυστήρας σταματήσει στους 75? Επίσης το νερό που έχει ζεσταθει και η θέρμη του λέβητα δεν πάει χαμένη?
27109
Δεν ξεκινάς με το να βρεις το service manual του καυστήρα? Εκεί έχει οδηγίες για τα μπέκ, ηλεκτρόδια, αέρα κλπ. 60 μοίρες είναι πιο σωστό πάντως μιας και το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, περισσότερες λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο.
Κάτι που δεν πρόσεξες, ο κατασκευαστής του μπέκ λέει ότι π.χ. 1.24kg/h στα 7bar πίεσης, αν ο κατασκευαστής του καυστήρα έχει πίεση αντλίας στα 10bar τότε καίει παραπάνω(χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι λάθος). Πρέπει να δεις και την αντλία σου αν έχει τη σωστή πίεση (και επίσης αν είναι καθαρό το φίλτρο της) με ένα μανόμετρο γλυκερίνης. Χωρίς μανόμετρο θα κάνεις ζημιά (20 ευρό κοστίζει και κρατάει μια ζωή).
Βγάλε κανα δυο φωτογραφίες καυστήρα, αντλίας κλπ.
Επίσης ανάλογα με το βάθος του λέβητα αλλάζεις τον διασκορπιστήρα και όχι τις μοίρες του μπεκ.
PanagiotisHlektrlogos
29-12-11, 00:14
Αντώνη αυτό με το service manual που λέει και ο Κωνσταντίνος είναι σωστό κοιτα μηπως το βρείς σε κανένα ιντερνετ η σε κανένα μαγαζί με λέβητες γιατί το να το έχει αφήσει μάστορας το βλέπω δύσκολο και στην αντλία ένα μανόμετρο θα έκανε δουλεία μπορεί να έχει κενά και να μη ανεβάζει πίεση ή να μη τη κρατάει σταθερή αν ζεσταθεί.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να βρω service manualp
Λυπαμαι που θιγω αυτο το επαγγελμα. αλλα οι περισσοτεροι εχουν μαθει στου κασιδη το κεφαλι
Το ποσοι ανευθυνοι υπαρχουν σε αυτο δεν λεγεται
Μαθε το μονος σου να ξερεις τι κανεις
Εγω μονος μου το λυνω καθε χρονο και ολα παν μια χαρα
Σωστά, βαδίζουμε πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εγώ πλέον τα έχω όλα εκτός από αναλυτή καυσαερίων (λίγο ακριβός) αλλά ο καυστήρας μου είναι ο πιο οικονομικός/αποδοτικός στην οικοδομή.
Ο καυστήρας είναι Hydrothemr HD-1 και ο λέβητας Hydrotherm 20000kcal/h. Προσπάθησα για service manual αλλά δεν βρήκα. Ο καυστήρας είναι 23 ετών.
Η αντλία καθαρίστηκε φέτος. Αυτό που είχα παρατηρήσει είναι ότι το μπεκ 0,55 90 μοίρες ζεσταίνει ποιο γρήγορα το νερό από το 0,60 60μοίρες μιας και τον μέτρησα και πέρυσι αλλά και φέτος.
Μία παρατήρηση, ανεβαίνει η πίεση του νερού στα 3 bar, από το 1 bar που ήταν αρχικά όταν το νερό είναι κρύο, και τρέχει νερό από την βαλβίδα. Χρειάζεται δοχείο διαστολής σίγουρα. Μας επηρεάζει αυτό στην λειτουργία?
Μιας και είναι παλιός έχει πιάσει άλατα εσωτερικά μήπως χρειάζεται, να το πούμε , αφαλάτωση? Πως γίνεται καθαρισμός στο δίκτυο?
Μπορείς να ζητήσεις εγχειρίδιο και απο τον κατασκευαστή, συνήθως δίνουν. Πρόσφατα μου δώσαν για πιο παλιό. Δεν χρειάζεται να πειράξεις τα νερά προς στιγμήν. Λογικό είναι το 90 να ζεσταίνει πιο γρήγορα αφού δημιουργεί μεγαλύτερη φλόγα κλπ.
Υπάρχουν και καθαριστικά κλπ αλλά τόσα χρόνια ποτέ δε χρειάστηκε κάτι τέτοιο ακόμα και σε σύστημα που λειτουργεί 28 χρόνια.
Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει δοχείο διαστολής?
Ο καυστήρας σου είναι είτε Calrin, είτε Beckett είτε Riello. Μήπως δεν είδες όλα τα ταμπελάκια καλά? Άνοιξε καπάκια (πάνω κάτω πίσω στον καυστήρα) και ψάξε για ταμπελάκια μεταλλικά κλπ και βγάλε και καμιά φωτογραφία.
Δοχείο διαστολής υπάρχει αλλά μάλλον έχει σπάσει η μεμβράνη. Θα κοιτάξω καλύτερα για ταμπελάκια. Ευχαριστώ
Εγώ πρέπει να έκανα ζημία σε έναν παλιό ατομικό καυστήρα πετρελαίου στο πατρικό της γυναίκας μου (Rein Haus). Κατα την λειτουργία έκανε έναν περίεργο επαναλαμβανόμενο θόρυβο σαν κάτι να χτύπαγε και δεν απέδιδε σωστά. Αφου τον σκάλισα σταμάτησε να ανάβει και είχε γεμίζει πολύ πετρέλαιο μέσα στον θάλαμο και έβγαζε καπνούς. Φώναξα έναν άνθρωπο απο εδώ πέρα (http://www.dealprice.gr/deal/1443/29e-gia-ti-suntirisi-enos-atomikou-oikiakou-lebita---kaustir?direct=true) και τώρα λειτουργεί ρολόϊ. Ήθελε λέει καθάρισμα και ρύθμιση στο καύσιμο.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.